حول تذبذب مقياس مستوى السائل بالموجات فوق الصوتية روزمونت 3101

2016-05-18View Original

Thread Content

يوجد في الموقع حفرة، ويتم استخدام جهاز قياس مستوى السائل من نوع روزمونت 3101 فيها. كان الجهاز يعمل بشكل مستقر في السابق، لكن منذ تركيب جهاز تغيير التردد على مضخة المياه الموجودة بجانبه، بدأ جهاز قياس المستوى في إظهار قراءات غير مستقرة كلما تم تشغيل جهاز تغيير التردد. ما سبب ذلك؟ هل يمكن التخلص من التداخلات عن طريق ضبط المعلمات في جهاز قياس المستوى؟ أرجو من الجميع تقديم بعض النصائح، بسرعة جداً! ! !
Reply #22016-05-19
هذا ناتج عن التداخلات، يجب تأمين الحماية الكافية، وإذا لم ينجح ذلك، يُنصح بتغيير نوع جهاز قياس المستوى (مثل جهاز قياس المستوى القابل للإدخال)...
Reply #32016-05-19
جرب توصيل طبقة الحماية للسلك بالأرض وانظر إن كان هناك تأثير
Reply #42016-05-19
تحقق من حالة تأريض عزل الكابل في غرفة التحكم الرئيسية.
Reply #52016-05-19
وذلك بسبب التشويش الناتج عن تغيير التردد، ولا يمكن السيطرة عليه عبر المعايير. جرب أولاً إضافة حاجز عزل لإشارة مقياس المستوى، وإذا لم ينجح الأمر، فاستخدم وحدة طاقة بتردد 220 فولت وجهد 24 فولت لتزويد مقياس المستوى بالطاقة بشكل منفصل. ينبغي أن يمكن حله. لقد واجهت موقفًا كهذا من قبل.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.