HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

هل لديك أسئلة حول معايير التصميم الوقائي من الحرائق في مصانع البتروكيماويات؟ ؟ عاجل جدًا! ؟ ؟

2016-05-19View Original

Thread Content

وفقًا للبند 5.2.22، يجب أن يتوافق ترتيب خزانات التخزين في المنشأة مع الأحكام التالية: 1. عندما يكون الحجم الإجمالي لخزانات التخزين في المنشأة كالتالي: خزانات الهيدروكربونات المسال أقل من أو يساوي 100 متر مكعب، وخزانات الغازات القابلة للاشتعال أو السوائل القابلة للاشتعال أقل من أو يساوي 1000 متر مكعب، فيمكن وضع هذه الخزانات داخل المنشأة، ولا يجب أن يقل المسافة الواقية بين خزانات التخزين والمعدات والمباني عن القيم المحددة في الجدول 5.2.1. السؤال هو: 1. إذا كان الجهاز ليس من الفئة أ (أي ليس في منطقة مقاومة للانفجارات)، وإذا تحققت هذه الشروط، فإن سعة خزانات السوائب القابلة للاشتعال من الفئة أ يمكن أن تكون أقل من 1000 متر مكعب، وبالتالي يمكن وضعها داخل الجهاز. فهل يجب اعتبار الجهاز بأكمله منطقة من الفئة أ؟ ؟ 2. وفقًا لمعايير الوقاية من الحرائق، لا يجوز وضع خزانات الفئة أ في داخل المبنى، فهل يعني ذلك أن منطقة التجهيزات هذه لا تُعتبر جزءًا من المبنى؟ ؟ كيف يمكن تفسير وجود مبنى في منطقة المعدات؟ ما الفرق بين منطقة المعدات المذكورة هنا والمصنع نفسه؟ ؟
Reply #22016-05-19
تحتوي منطقة المنشأة على مواد من الفئة أ، مما يسمح بتصنيفها كمنشأة من الفئة أ، وتشمل منطقة المنشأة إطار المنشأة، والمباني، وخزانات التخزين وغيرها. يجب أن تكون المصانع جزءًا من منطقة التجهيزات.
Reply #32016-05-19
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة jujiangliu في تاريخ 19/5/2016 الساعة 11:10. الشروط التي ذكرتها مأخوذة من معيار GB 50160-2008 “معايير التصميم الوقائي من الحرائق لمؤسسات البتروكيماويات”. يجب أن تكون معدات الصناعات البتروكيماوية ضمن المناطق الإنتاجية من الفئة أو الفئة ب، فكيف يمكن وجود خزانات من الفئة أ إذا لم تكن المعدات نفسها من الفئة أ؟ معدات الصناعة البتروكيماوية، باستثناء غرف المضخات وغرف المكائن، فإن معدات الإنتاج فيها عادةً ما تكون في الهواء الطلق.
Reply #42016-05-19
تُستخدم معايير البتروكيماويات في المقام الأول في المشاريع الكبيرة في مجال الكيماويات والبتروكيماويات، وبشكل عام، تكون مناطق خزن المواد في هذه المنشآت في الهواء الطلق. مفهوم الجهاز يشمل منطقة الخزانات الوسطى، والمباني، ومنطقة المعدات المكشوفة، وغيرها
Reply #52016-05-19
يا بطل، إذا كانت منطقة التجهيزات عبارة عن مصنع، ألا يتعارض هذا الحكم مع حقيقة أنه لا يجوز وضع خزانات من الفئة أ في المصانع؟ ؟ لا أفهم
Reply #62016-05-19
هل يُعتبر الإطار المفتوح أو وجود سقف للحماية من المطر جزءًا من المصنع؟ ما هي معايير تحديد المصنع؟ ؟
Reply #72016-05-19
يا بطل، إذا كانت منطقة التجهيزات عبارة عن مصنع، ألا يتعارض هذا الحكم مع حقيقة أنه لا يجوز وضع خزانات من الفئة أ في المصانع؟ ؟ لا أفهم
Reply #82016-05-19
يا بطل، إذا كانت منطقة التجهيزات عبارة عن مصنع، ألا يتعارض هذا الحكم مع حقيقة أنه لا يجوز وضع خزانات من الفئة أ في المصانع؟ ؟ لا أفهم
Reply #92016-05-19
قد تحتوي منطقة المعدات على جزء من المباني، أو قد لا تحتوي على أي مباني، أو قد تكون كلها مباني
Reply #102016-05-19
يرجى الاطلاع أولاً على تعريف منطقة الخزانات، فهي تتمتع بحد أقصى لسعة الخزانات. من ناحية ما، أنت تتمسك بموقف غير عقلاني. بشكل عام، طالما أن حجم خزان التخزين يزيد عن 50 مترًا مكعبًا، فإن ارتفاعه يجعل من غير المجدي وضعه داخل المصنع، فلا يوجد مصنع يمكن أن يصل ارتفاعه إلى أكثر من 10 أمتار
Reply #112016-05-20
هناك العديد من التناقضات في معايير الوقاية من الحرائق، ويجب الرجوع إلى الظروف المحددة عند تطبيقها

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.