Thread Content
في وحدتنا الحالية، يتم التحكم في درجة حرارة أحد الأبراج يدويًا دائمًا، وأرغب الآن في تحويل ذلك إلى نظام تشغيل تلقائي، لكن درجة الحرارة تتذبذب بشكل كبير. أود أن أسأل أحد الخبراء: ما هو القيمة المناسبة لمعاملات PID؟ مادتنا الحاملة للحرارة هي زيت التوصيل، ودرجة حرارته حوالي 170 درجة، أما المادة التي يتم تسخينها فهي هيدروكربونات مختلطة، ودرجة حرارتها حوالي -32 درجة. نريد تسخين هذه الهيدروكربونات المختلطة إلى 50 درجة، لكن في كل مرة نستخدم فيها النظام التلقائي، تحدث تذبذبات كبيرة في درجة الحرارة. عادةً ما نضبط فتحة الصمام اليدوي على حوالي 10 وحدات، ويبدو أن حجم الصمام التنظيمي المختار كبير جدًا. فما هي القيمة المناسبة لمعاملات PID في هذه الحالة؟ أشكركم مسبقًا هنا
يعتمد الأمر على خصائص التنظيم في هذا النظام
كان صمام التحكم هذا يتم تعديله يدويًا دائمًا، وقد تم اختيار حجمه بشكل كبير نوعًا ما في ذلك الوقت. أنا الآن أخطط لتحويله إلى نظام تشغيل تلقائي، لكن بعد محاولات التعديل على مدى عدة أيام لم أجد حلاً. هل من الممكن أن يكون الحجم المختار كبيرًا جدًا لدرجة أنه لا يمكن تحويله إلى نظام تشغيل تلقائي؟ هل هناك احتمال كهذا؟
فتحة صمام التنظيم صغيرة جدًا، وعادةً ما يكون النطاق المثالي للتنظيم بين 30% و70%.
أجل، إنه صغير بعض الشيء. لقد حاولت حل هذه المشكلة لعدة أيام دون جدوى، لذا جئت إلى هنا لأطلب مساعدة الأصدقاء، ربما يمكنهم حل هذه المشكلة
يجب ضبط معاملات PID تدريجيًا بناءً على منحنى التذبذب الفعلي؛ فإذا كانت السعة كبيرة وكان تأثير التكامل قويًا جدًا، فيمكن تقليل تأثير PI بشكل مناسب، والعكس صحيح. يتم أولاً إزالة تأثير التفاضل، وبعد ضبط PI بشكل مناسب، يمكن إضافة كمية صغيرة من تأثير التفاضل لمعرفة النتيجة.
أنا أجري تجارب واحدة تلو الأخرى؛ فعندما لا يمكن تطبيق مبدأ التناسب، تظهر تقلبات كبيرة، ولا يمكن خفض درجة فتح صمام التحكم إلى الصفر، ولا يوجد حل. أرجو من الجميع المساعدة في هذا الأمر. ما هو الرقم المتوقع في مثل هذه الحالات عادةً؟ في الغالب، درجة فتح صمام التحكم لدينا تكون حوالي 10
إذا كان حجم الصمام كبيرًا، فإن التشغيل التلقائي عند درجات الفتح المنخفضة يصبح صعبًا، ولا يوجد هامش للتعديل
هل تقصد أن الصعوبة أصبحت تلقائية؟ أعتقد أنه إذا تم ضبط قيمة PID بشكل صحيح، فلا ينبغي أن تكون هناك مشكلة، ربما المشكلة تكمن في صعوبة تحديد هذه القيمة بدقة
تعديل نسبي منفصل، مع انخفاض مستمر في درجة النسبة، حتى يمكن تحقيق تذبذبات في وضع الصمام تشبه الموجة الجيبية، ثم إضافة التكامل. إذا كان اختيارك كبيرًا جدًا، فإن النسبة، أي قيمة K، ستكون صغيرة جدًا
لقد ضبطت القيمة على 0.1، لكن المشكلة لا تزال قائمة؛ فدرجة فتح صمام التحكم لا تزال تتراوح بين 0 و100. ماذا يجب أن أفعل في هذه الحالة؟ هل هناك حلول أخرى؟