हमारी इकाई में एक टॉवर है, जिसका तापमान हमेशा मैनुअल रूप से ही नियंत्रित किया जाता है। मैं इसे ऑटोमेटिक मोड में लाना चाहता हूँ, लेकिन तापमान में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि PID सेटिंग कितनी होनी चाहिए। हमारा थर्मल कैरियर थर्मल ऑयल है, जिसका तापमान लगभग 170 डिग्री है। जिस मिश्रित हाइड्रोकार्बन को गर्म किया जा रहा है, उसका तापमान लगभग -32 डिग्री है। हमें इस मिश्रित हाइड्रोकार्बन का तापमान 50 डिग्री तक लाना है, लेकिन हर बार ऑटोमेटिक मोड में तापमान में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हो रहा है। मैनुअल वाल्व की स्थिति लगभग 10 ही रहती है। ऐसा लगता है कि रेगुलेटिंग वाल्व का आकार थोड़ा बड़ा है। कृपया बताइए कि ऐसी स्थिति में रेगुलेटिंग वाल्व की PID सेटिंग कितनी होनी चाहिए? यहाँ पहले से ही धन्यवाद।
यह इस सिस्टम की समायोजन क्षमता पर निर्भर है।
यह नियंत्रण वाल्व हमेशा से ही मैनुअल रूप से ही नियंत्रित किया जाता रहा है। उस समय इसका आकार थोड़ा बड़ा ही चुना गया था। अब मैं इसे स्वचालित रूप से नियंत्रित करना चाहता हूँ, लेकिन कई दिनों से प्रयास करने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आकार इतना बड़ा होने के कारण इसे स्वचालित रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता? क्या ऐसी कोई संभावना है?
नियंत्रण वाल्व की खुलने की सीमा बहुत कम है; आम तौर पर 30%-70% की सीमा में ही इसे सही ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
हाँ, यह थोड़ा छोटा ही है। मैं कई दिनों से इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। इसलिए मैं यहाँ आकर अन्य लोगों से मदद मांग रहा हूँ… शायद वे इस समस्या का समाधान बता पाएँ।
PID पैरामीटरों को वास्तविक डेटा-आंकड़ों के आधार पर धीरे-धीरे समायोजित किया जाना चाहिए। यदि आवृत्ति बहुत अधिक है, या इंटीग्रेशन प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो PI प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है; इसके विपरीत, यदि आवश्यक हो, तो PI प्रभाव को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। समायोजन करते समय पहले डिफरेंशिएशन प्रभाव को हटा देना चाहिए। PI पैरामीटरों को ठीक करने के बाद, थोड़ा डिफरेंशिएशन प्रभाव जोड़कर देखा जा सकता है।
मैं एक-एक करके प्रयोग कर रहा हूँ। जब अनुपातन संबंधी प्रक्रियाएँ ही सही से काम नहीं करतीं, तो बड़े उतार-चढ़ाव हो जाते हैं। इसके अलावा, नियंत्रण वाल्व को 0 तक भी बंद नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में कृपया सभी लोग मदद करें। आम तौर पर ऐसी स्थिति में मान कितना होना चाहिए? हमारे यहाँ तो नियंत्रण वाल्व आम तौर पर लगभग 10 ही होते हैं।
वाल्व का आकार बहुत बड़ा है; इस कारण कम खुलने की स्थिति में स्वचालित मोड में काम करना कठिन है, एवं इसमें कोई समायोज
क्या आपका मतलब है कि ऑटो-मोड में खेलना मुश्किल हो गया है? मुझे लगता है कि यदि PID सेटिंग्स सही हों, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शायद समस्या इस बात में है कि उचित सेटिंग्स ढूँढना मुश्किल है।
एकल रूप से अनुपात को समायोजित किया जाता है; अनुपात में लगातार कमी होती रहती है, जब तक कि साइन वेव जैसे आकार के वॉल्व-स्थिति परिवर्तन प्राप्त न हो जाएं। इसके बाद इंटीग्रेशन भी जोड़ दिया जाता है यदि आपके द्वारा चुना गया विकल्प बहुत बड़ा हो, तो ‘K’ का मान बहुत छोटा होना पड़ेगा।
मैंने इसे 0.1 पर सेट कर दिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस नियंत्रण वाल्व की स्थिति अभी भी 0 से 100 के बीच ही है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? क्या कोई और अच्छा उपाय है?