Thread Content
يتم اليوم فحص دوائر القياسات، ولاحظت في غرفة الخوادم وجود خزانات لأنظمة الأمان، وخزانات للطاقة، وخزانات للقياسات الرقمية، وخزانات للقياسات التناظرية. أود أن أعرف كيف تتم عملية نقل إشارات القياسات بين الموقع وغرفة التحكم من يعرف، يرجى شرح ذلك: lol
انظر إلى نوع بروتوكول نظام التحكم المركزي DCS الخاص بك؛ إذا كان بروتوكول FF Bus، فإن الإشارات تنتقل عبر الحافلة الميدانية، أما إذا كانت بطاقات AI/AO عادية، فإن الإشارات تنتقل في الأساس عبر خط واحد لكل إشارة
أود أن أفهم المراحل التي يمر بها الإشارة أثناء نقلها، والتحويلات التي تحدث لها، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المستخدمة في ذلك، حتى يتسنى لشخص غير متخصص مثلي أن يفهم الأمر (أنا لست خبيرًا في الأجهزة): lol
على سبيل المثال: يقوم مرسل الموقع بتحويل معاملات العملية إلى إشارة تيار 4–20 مللي أمبير، وإرسالها إلى خزانة الحواجز الأمنية، ثم إلى بطاقة الإدخال التناظري (خزانة القيم التناظرية)، ليتم استخدامها في نظام DCS لإجراء مختلف العمليات الحسابية والعرض والتحكم وغيرها.
شكرًا، ما أريد معرفته هو بالضبط ما ذكرته: lol، لكن لدي سؤال، هل يتم إجراء جميع الحسابات داخل خزانة النظام؟
تنقسم إشارات الأجهزة عمومًا إلى أربعة أنواع: AI، وهي إشارات مقاومة التسخين من الموقع بقيم 4-20 مللي أمبير أو PT100، أو إشارات MV من المقاييس الحرارية الكهربائية؛ ونوع آخر هو AO، وهو 4-20 مللي أمبير، ويُستخدم عادةً للتحكم في صمامات التنظيم في الموقع؛ وهناك نوع DI، وهو إشارات رقمية قادمة من الموقع، وقد تكون أيضًا إشارات تشغيل كهربائية؛ وأخيرًا نوع DO، وهو ما يُستخدم للتحكم في المضخات أو الصمامات الكهرومغناطيسية سواء عن بُعد أو في الموقع.