Thread Content
هناك مشروع يتطلب تركيب مجموعة من الصمامات الهوائية من النوع المقاوم للانفجار، لكن فتحات إدخال الأسلاك في هذه الصمامات لا تحتوي على حلقات ختم مطاطية. وعلى الرغم من استخدام أنابيب مرنة مقاومة للانفجار، إلا أن عدم وجود حلقات ختم مطاطية في فتحات الإدخال يعني أن أطراف الأسلاك داخل الصمام متصلة بالبيئة الخارجية، فكيف يمكن تحقيق مقاومة الانفجار في هذه الحالة؟ كيف تعمل الصمامات الهوائية المقاومة للانفجار على منع انتشار الانفجار؟ ما هي متطلبات التوصيل؟ هل يجب الاتصال المباشر أم يجب عمل ختم؟ كيف أفعل ذلك؟
لا توجد مشكلة في مقاومة الانفجار للأجهزة الهوائية. ما تقصده بـ "صمام هوائي مقاوم للانفجار" قد يكون موضع الصمام، حيث لا توجد حلقة ختم في المنفذ الكهربائي، ويجب تركيب وصلة ختم.
لقد واجهنا هذه المشكلة في الموقع أيضًا، لكن الأمر يتعلق بأجهزة الإرسال؛ فالكابلات مزودة بطبقة حماية، وموصلات EMC ذات الأنابيب الواقية لا تستطيع مقاومة الانفجارات. أما كابلات EMC التي لا تحتوي على أنابيب واقية، فإنها تتمتع بختم مثالي، لكن بعض أصحاب المشاريع لا يفهمون الأولويات ويعتقدون أنه يجب استخدام أنابيب واقية أيضًا، مما يخلق مأزقًا. . . . .
يجب ألا تحتوي الصمامات الهوائية على أسلاك كهربائية، وأعتقد أنك تقصد أسلاك الإشارة الخاصة بالصمامات الهوائية. من الناحية النظرية، من الأسهل معالجة أسلاك الإشارة بطريقة “التشغيل الآمن”, ولا يُطلب مستوى عالٍ من الختم للأسلاك، بل يمكن الاستغناء عن الختم تمامًا. لكن بما أنك اخترت صمامًا هوائيًا من النوع المقاوم للانفجار، فإن مدخل الكابل يجب أن يحتوي بالتأكيد على تدابير ختم مناسبة. عادةً، تأتي المنتجات المحلية مزودة بوصلات ختم قوية للكابلات، لكن المنتجات المستوردة دوليًا تتطلب من المستخدم اختيار وصلة ختم مناسبة حسب ما إذا كان المكان ينتمي إلى المنطقة 1 أو المنطقة 2. في المنطقة 1، يجب استخدام وصلات ختم مزودة بمواد ختم، بينما في المنطقة 2 يكفي استخدام وصلات ختم عادية مزودة بحلقات مطاطية للختم.