В заводе есть проблемы с проектированием расхода кислорода: теоретические значения не совпадают с фактическими. Просим помощи у специалистов. Срочно! В настоящее время диаметр трубы составляет 25, давление — примерно 13 кг. При комнатной температуре каков будет расход кислорода? Если увеличить расход до 1200 м³/ч, каким должен быть диаметр трубы? Я установил температуру при комнатной температуре равной 27 градусам. Согласно формуле Q = S·v (где S — площадь поперечного сечения, а v — скорость потока кислорода; здесь принят максимальный значений 25 м/с), расчет показывает, что при диаметре трубы 25 мм фактический расход кислорода в промышленных условиях составляет 44,16 м³/ч. Далее, согласно формуле P₀V₀/T₀ = P₁V₁/T₁ (где 0 обозначает стандартные условия, а 1 — фактические условия),… ; Пересчитано в стандартный расход 562 м3/ч ; Возникает вопрос: на практике, в процессе производства, показатель расхода кислорода, указываемый измерительным прибором, составляет примерно 750 м³/ч, а максимальное значение достигает 1000 м³/ч ; Это в почти два раза превышает объем теоретических расчетов. Подскажите, пожалуйста, в чём причина? Кто может помочь мне посчитать! Первый шаг расчётов уже сбил меня с толку, а дальше вообще ничего не пошло!
Вы правильно рассчитали, возможно, проблема в измерителе потока. Или же фактический диаметр трубы не совпадает с тем, который вы рассчитали.
Диаметр трубы я измерил на месте, проблем нет. Показания расходомера постоянно находятся примерно в диапазоне 700–800. Если только сразу после покупки не возникнут проблемы. Возможно ли, что фактическая скорость потока превысит теоретическое значение?
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 24.05.2016 в 12:45. Значение 25 м/с — это лишь рекомендуемая нормативами безопасная скорость потока кислорода; это не означает, что скорость потока газа никогда не может превышать 25 м/с. Существуют случаи, когда скорость потока газа достигает 100 м/с. Решение заключается в том, чтобы, при подтверждении точности показаний расхода, либо снизить его, либо увеличить диаметр трубопровода, чтобы расход стал ниже безопасного уровня.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем «К счастью, ты рядом» 21.06.2016 в 08:09. Сначала необходимо проверить точность и надежность измерительного прибора. У нашей компании есть оборудование для калибровки; мы можем бесплатно откалибровать прибор для вас, но только если он работает по принципу термического измерения. Если вам это нужно, свяжитесь со мной через личные сообщения на сайте