計器信号の干渉問題

2016-05-27View Original

Thread Content

相談ですが、現在冷凍機の温度信号に変動が見られます。初期段階では干渉が原因だと考えていますが、どのような方法で解決できるか分かりません。よろしくお願いします!
Reply #22016-05-27
接続機器の問題を除外して、信号線に金属製のホースを被せて試してみるといいです
Reply #32016-05-27
ずっと話してるのに、何が妨害になったのか言わないの? 今、機体の電磁干渉ですか?振動が抵抗コアの温度測定の不均一を引き起こす?ケーブルにシールド層はないのか?
Reply #42016-05-27
信号線はスクリーン接続を採用し、十分にアースされている....
Reply #52016-05-27
私も経験がありますが、その原因は冷凍機メーカーが供給するケーブルで強電と弱電の信号が分離されていなかったためです。規格に従って再敷設すればよいです。シールド線は必ず規格に従ってアースすること。
Reply #62016-05-27
私たちのリアクターの温度でも、ある測定ポイントが71から74まで上昇し、75が連鎖値でした。当時は何が原因なのか分かりませんでした
Reply #72016-05-27
接続機器の問題を除外して、信号線に金属製のホースを被せて試してみるといいです
Reply #82016-05-27
センサーの電源部分も隔離しましょう
Reply #92016-05-27
信号アイソレーターを追加して試してみて、信号線のグラウンドを測定してください
Reply #102016-05-29
接地とシールドを確認してください。また、配線もチェックし、特にトランスミッターの前や計器の部分はしっかり固定することが重要です。しっかり固定されていないと、振動などの外的要因で部分的に接触不良になる可能性があります。 次にトランスミッターの品質です。品質が悪かったり老朽化すると測定値が不安定になります。トランスミッターの後ろにあるケーブルにはシールドが必要です。一次計器が埋設型の場合は交換をお勧めします。埋設型でなくても交換して様子を見ることを推奨します。 温度信号はジャンプしてはならないが、何度かそういうことが起きており、このテーマは深く議論する価値がある。
Reply #112016-05-30
投稿者はどこで働いてるの?うちにも冷凍機が4台あるよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.