Thread Content
Zwei Sicherheitsventile im Überhitzer: Das Ventil bei hohem Druck öffnet sich, das bei niedrigem Druck nicht
Jeder Sicherheitsventil ist anders, auch die Montageposition ist nicht immer dieselbe, und es gibt auch Fehler bei der Einstellung des Drucks
Der Überhitzer verfügt über zwei Sicherheitsventile: ein Betriebs-Sicherheitsventil und ein Steuerungssicherheitsventil. Bei Mitteldruckkesseln liegt der Einstelldruck des Betriebs-Sicherheitsventils bei 1,06-fach dem Betriebsdruck, während der Einstelldruck des Steuerungssicherheitsventils bei 1,04-fach dem Betriebsdruck liegt. In großen Kesseln mit hohem Druck gibt es mehr als zwei Sicherventile für den Überhitzungsschutz. Es gibt außerdem Sicherventile zur Gewährleistung der Betriebssicherheit sowie Sicherventile zur Gewährleistung der Sicherheit im Allgemeinen. Die Schließdrücke dieser Ventile betragen jeweils 1,08- und 1,05-fache des Betriebsdrucks. Daher könnte es daran liegen, dass der Arbeits-Sicherheitsventil und das Steuerungssicherheitsventil verwechselt wurden, oder es gibt Fehler bei der Einstellung. Natürlich ist auch nicht auszuschließen, dass das Sicherheitsventil defekt ist oder sogar versagt – was absolut verboten sein sollte. Beispielsweise kann es vorkommen, dass die Isolierung des Ventilkörpers nicht gut genug ist, wodurch die Federn durch die Wärme weicher werden und das Ventil bereits bei hohem Druck aktiv wird.