Thread Content
١. هل يمكن تركيب قناة تصريف بجانب خزانات السوائل من الفئة أ؟ ؟ ؟ عاجل جدًا! ؟ ؟ هل هناك نصوص تنص على عدم السماح بذلك؟ 2. ماذا يجب فعله في حالة تسرب السوائل من خزانات الفئة أ؟ ماذا يجب فعله بالسوائل من الفئة أ التي تسربت؟ ؟
ما حجم هذه الخزانات؟ يجب أن يكون لديك سدود حولها!
يجب ألا يكون ذلك ممكنًا، لا أعرف التفاصيل الخاصة به. لكن فحوصات السلامة وحماية البيئة ستكشف ذلك بالتأكيد. يجب أن يكون لهذا الخزان سدود حوله، بالإضافة إلى نظام خاص لجمع المواد.
يجب وجود حواجز، ومع وجودها لن تكون هناك مشكلة في وجود قنوات تصريف على الجانبين
يا بطل، هل يجب توفير قنوات لتصريف المياه داخل السدود الواقية؟ وماذا لو حدث تسرب لأي سوائل من النوع أ، أو هطل الأمطار، كيف يمكن جمع تلك المياه؟ ؟ إلى أين سيتم إرساله بعد الجمع؟ ؟ هل يجب إنشاء حوض للحوادث خارج السد المضاد للحرائق؟ ؟ بطل؟ ؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ...وانغتشوان... في تاريخ 2016-6-3 الساعة 11:47:
1. وفقًا لمعيار صناعة البتروكيماويات GB50160-2008، الفقرة 6.2.11، يجب أن يكون لدى خزانات التخزين سدود وقائية من الحرائق.
2. هل نوع الخزان الخاص بك من النوع أ أم النوع ب؟ النوع أ هو خزانات الهيدروكربونات المسالة، وفي حالة حدوث تسرب، يجب أن يكون هناك أجهزة إنذار بالغاز في منطقة الخزانات، بالإضافة إلى أنظمة رش لتخفيف التركيز، ويتم تصريف السائل في حوض التخزين الخاص بالحوادث.
لا يمكن الرجوع إلى المواصفات، لذا سأشرح بشكل عام: يمكن تركيب قنوات لجمع مياه الأمطار داخل السد، وعادةً ما تُوضع هذه القنوات على الجانب الداخلي من جدران السد، وتكون مائلة بزاوية معينة نحو بئر التجميع. كما يتم تركيب أنظمة لإغلاق المياه وفصل المياه العكرة عن المياه النقية، حيث تُرسل المياه النقية إلى شبكة تصريف مياه الأمطار، بينما تُرسل المياه العكرة إلى خزانات التخزين في حالات الطوارئ. بشكل عام، يتوفر للتصاميم الرسمية رسومات مفصلة.