Für ein Projekt muss nun die Leistung eines Messgeräts berechnet werden. Dazu werden Magnetflüssigkeitsmessgeräte, Druckwandler sowie Vortexstrommessgeräte verwendet – alle arbeiten im Zweileitersystem. In den Spezifikationen finden sich keine Angaben zur Leistung. Wenn ich die Leistung berechnen soll, reicht es dann aus, die Spannung von 24 V mit der Stromstärke von 20 mA zu multiplizieren? Das ergibt 0,48 W, oder? Gibt es noch andere Formeln zur Berechnung? Danke
Reply #22016-06-07
Ich denke auch, dass es so berechnet wird – man kann einen gewissen Puffer einbeziehen; wenn beispielsweise 0,48 W ergeben werden, kann eine Stromversorgung mit 1 A gewählt werden.
Reply #32016-06-07
Kein System, nach 100 Milliampere
Reply #42016-06-08
So wird es nicht berechnet. Wenn Sie keine Spezifikationsdaten haben, schätzen Sie einfach ab: Bei Magnetflüssigkeitsmessgeräten ohne Anzeige am Gerät liegt die Leistung bei etwa 1 W; bei Drucksendern, Vortexstrommessern usw., die über eine LCD-Anzeige verfügen, liegt die Leistung bei etwa 5 W. Nachdem Sie die Gesamtleistung ermittelt haben, addieren Sie noch einen Puffer, damit ausreichend Leistung für die Stromversorgung vorhanden ist.
Reply #52016-06-08
Die Strombelastung der Instrumente wird geschätzt. Auch bei der genauesten Berechnung muss ein Puffer gelassen werden. Die einfache Methode ist, nach der Fertigstellung der Schrankplanung die Sicherungen zu zählen. Im Allgemeinen beträgt der Stromverbrauch pro Messgerät im Zweileitersystem 0,5 A ; Vierleitersystem: 24 V mit 1 A pro Gerät, 220 V mit 0,25 A pro Gerät ; Jeder Elektromagnetventil wird mit 24 V und 2 A versorgt, bei 220 V beträgt die Stromstärke 0,5 A ; Große Schränke oder Geräte, Gaswarngeräte, Analysegeräte – bei diesen kann in der Regel die Leistungsaufnahme ermittelt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.