計器の出力計算問題

2016-06-07View Original

Thread Content

現在、計器の消費電力を算出するプロジェクトがあり、マグネティックターンテーブル式液面計、圧力変換器、渦流式流量計が使用されています。これらはすべて2線式ですが、選定サンプルには消費電力に関する記載がありません。消費電力を計算するには、DC24Vの電圧に20mAの電流を掛けるだけで、その結果0.48Wになるのでしょうか?他に計算式はあるのか?ありがとう
Reply #22016-06-07
個人的にもこのように計算すると思います。ある程度の余裕を持たせることができ、例えば0.48Wと算出された場合は1Aの電源を選ぶことができます。
Reply #32016-06-07
システムなし、100ミリアンペアで
Reply #42016-06-08
このように計算するわけではありません。選定資料がない場合は、おおよその値で算出してください。磁気浮子式水位計は現場表示機能がないため消費電力が少なく、1Wと見積もってください。一方、圧力変換器や渦流式流量計など、現場で液晶画面を備えているものは消費電力が大きく、5Wと見積もってください。そうして算出した総消費電力に、さらに余裕分を加えて配線すればよいのです。
Reply #52016-06-08
計器の電力負荷はすべて見積もり値です。どんなに正確に計算しても、余裕を持たなければならない。 簡単な方法は、盤キャビネットの設計を終えた後にヒューズを数えることです。 一般的に、2線式計器は1台あたり0.5A; 4線式は、24V供給の場合1A、220V供給の場合0.25A; 電磁弁は1台あたり、24Vで2A、220Vで0.5Aの電力供給; 大型キャビネットや機器、ガス警報器、分析装置などは、通常、消費電力を測定できる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.