差圧式(飽和)蒸気流量計の指示値が最も大きい。すべてのバルブ(一次バルブ、二次バルブ、およびバランスバルブを含む)を閉じ、1週間観察したところ、DCSの表示値は常にゼロであった;正しく計器を起動するとDCSの表示値は0になるが、30~50分後にDCSの表示値が最大になり、この時点でバランスバルブを開くと先ほどと同じ現象が起こる。確認結果:漏れなし(石鹸水による検査)、詰まりなし(排水済み)、バランスバルブは交換済み、EJA差圧変換器も1台交換済みだが、症状は依然として同じ。 注:差圧式流量計の取り付け方法は、圧力取り出し口を流量計の上方に設置するものです(本プロジェクトにある同種の蒸気流量計12台はすべて正常に動作しています)。凝縮タンクは流量計の最上部に配置され、一次圧力導管は凝縮タンクの外側から入り、二次圧力導管は凝縮タンクの底部から出て、凝縮タンクの下方にある差圧変換器に接続されます。 追伸:正圧側の一次バルブから漏れており、1秒に1滴程度です。私は、凝縮タンクが水で満たされていれば、一次バルブの漏れが凝縮タンク内の凝縮水の水位に影響を与えないと考えています。 以上、皆さんの海友の達人たちに、なぜ流量計が最大値を示すのか原因を分析していただきたいです!ありがとうございます!
送信機が正常であることが確認できた場合、このような状況が発生するのは正負の圧力差が送信機の測定範囲を超えているためだと思われます。個人的には何らかの流れの障害があると考えており、圧力導管自体は詰まっていないようです。おそらく実際の流量もかなり大きいのでしょう。実際の流量が減少すれば、最大値は表示されなくなり、数値は下がるでしょう。最悪の場合、最小値が表示されることもあります。
皆さん、この流量計はユーザーがいない状態で最大値を記録しているんですが、私には全く理解できません!!!皆さん、ぜひお力をお貸しください!!!
"「EJA差圧変送器を1台交換しましたが、変送器の測定範囲は変更されましたか?」
測定範囲は変更されていません。測定範囲の問題でしょうか?圧力差は流量計メーカーが算出し、かつ観測される運転状態は基本的に設計と同じです
2階の意見に同意します。通信が滞っていてユーザーがいない場合、トラフィック量は最小値を示すはずです。しかしユーザーがいない時でも最大値になるというのはおかしいです。配管は確認しましたか?蒸気が流れていないことは確かですか?
凝縮タンクの水はチェックしましたか?満杯かどうか、もし夏にこのような状況が起きた場合は断熱材を外してください。冬にも同じようなことがありましたが、それはヒーターテープが過度に熱くなっているためだと思われます。その後断熱材を外しましたが、ヒーターテープには依然として電力が供給されており、その後は正常に動作しました。夏の場合、ちょうど汚れを排出したばかりなら、凝縮タンクが満杯になっていないか確認し、根元のバルブから漏れがないかもチェックしてください
確かにユーザーはいません、ご指導ありがとうございます!
ええ、2つの凝縮タンクの液面高さが異なっている可能性があります。またお伺いしますが、通常の状況下で正圧側の一次バルブからの漏れは測定に影響しますか?
測定に影響することは間違いありませんが、あなたの場合は正圧測定による漏れとはあまり関係ないでしょう。通常の測定では、正圧測定による漏れ流量は低く表示されます