مشكلة تسرب المبردات بين مراحل الضاغط

2016-06-09View Original

Thread Content

نحن نستخدم مبردات هوائية في أجهزة تبريد مراحل الضغط لدينا، وفي فصل الصيف لا تعمل هذه المبردات بشكل فعال. الآن نخطط لاستبدالها بمبردات سائلة، ولدينا بعض الأسئلة التي نريد طرحها على الخبراء: 1) إذا أردنا استخدام مبردات سائلة، كيف يمكن التغلب على مشكلة تسرب السائل إلى الغاز المضغوط، مما قد يتسبب في تلف الأجزاء الداخلية للجهاز؟ ٢) إذا أردنا أن يكون انخفاض الضغط في جهاز التبريد بين المراحل في أدنى مستوى ممكن، فأي نوع من أجهزة التبريد سيكون لديه انخفاض ضغط أقل، عندما تكون مساحة التبادل الحراري متساوية؟ هل يمكن استخدام مبادل حراري فعال، مثل مبادل الحرارة ذو الأنابيب الحلزونية أو مبادل الحرارة اللوحي؟
Reply #22016-06-09
السؤال الأول: عادةً، نستخدم مبردات الماء في مراحل الضغط في أجهزة الضغط لدينا. وإذا حدث تسرب داخلي في المبرد، فمن الناحية النظرية يجب أن يتسرب الغاز إلى الماء المستخدم في التبريد. وبعد المبرد يوجد خزان لفصل السوائل، مما يساعد على منع وجود سوائل داخل النظام
Reply #32016-06-09
ضغط الماء المتداول أقل من ضغط الوسط، مبادل حراري بأنابيب
Reply #42016-06-09
ما نوع وسيط ضاغط؟ التبريد بالماء هو ميزة قياسية في العديد من أجهزة الضغط، لا داعي للقلق.
Reply #52016-06-09
المشاكل التي قد تواجهك: 1. عدم قدرة النظام على التبريد في الصيف، يجب فحص ما إذا كان هناك ترسبات أو غبار على جهاز التبريد الهوائي؛ عادةً ما يكون أداء الجهاز ضعيفًا في الصيف، لكن ذلك يستمر لبضعة أيام فقط. يُنصح باستخدام مبدل حراري، حتى يظل جهاز التبريد الهوائي فعالًا في الشتاء. ٢. في الحالات العادية، يتم تركيب خزان لفصل الغاز عن السائل، وذلك حسب نوع المادة التي يقوم الضاغط بضغطها والضغط المستخدم.
Reply #62016-06-10
السؤال الأول: وفقًا للوصف، يُنصح باختيار المبرد المائي من الفولاذ المقاوم للصدأ، شريطة ضمان معايير العملية وجودة التصنيع. لقد لاحظت في الموقع أن احتمال حدوث تسربات في الأجزاء المصنوعة من النحاس الأرجواني أعلى بكثير من الأنواع الأخرى من المواد. السؤال الثاني: عملية تبريد الغاز في مبرد غرفة الضغط الهوائي تتم عن طريق تغيير الحالة الفيزيائية للغاز، وهو أمر مختلف عن عملية التكثيف. كما أن أجهزة التبادل الحراري من نوع الألواح أو الأنابيب الحلزونية لا تصلح لاستخدامها في هذه الظروف، بسبب استهلاكها العالي للطاقة. بغض النظر عن تصميم الأنابيب المغلفة، يمكن اختيار أنابيب ذات ريشات خارجية (مع ارتفاع في فقدان الضغط)، أو اختيار مبادل حراري ذو ريشات داخلية. للحصول على رابط لمقدمة المنتدى: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163192&highlight=%D6%B5%B5%C
Reply #72016-06-10
إضافة جهاز فصل الغاز عن السائل سيحل المشكلة، لكن يجب ألا يكون ضغط الغاز أعلى من ضغط الماء.
Reply #82016-06-13
يمكن استخدام مبادل حراري ذو هيكل صفيحي دائري في هذه الظروف
Reply #92016-06-15
لهذا المبدل الحراري ذو الهيكل الصفيحي بعض القيود في الاستخدام
Reply #102016-06-16
نستخدم مبادل حراري بماء دوراني بين المستويات، مع فرق درجة حرارة تبريد يبلغ حوالي 60 درجة، وفي الطريق الخلفي نستخدم خزان تفريق السوائل لمنع الغاز من احتواء سوائل!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.