皆様、暖通ボイラールームの設計についてご相談です。。

2016-06-10View Original

Thread Content

皆様、こんにちは。私は初めて空調・ボイラー室の設計に携わる者で、わからないことがたくさんあります。質問させていただきたいのですが、ボイラー室の設計基準において、ボイラーと壁との間の最小距離は必ず守らなければならないのでしょうか?また、ボイラーと柱との間の距離についても同じ規定が適用されるのでしょうか?さらに、ボイラーの煙道や風道については、どのような項目を計算する必要があるのでしょうか?水道管の場合のように水力バランスを計算するように、抵抗バランスも計算する必要があるのでしょうか?ボイラーの台数が多い場合、煙道や風道はどのように配置すればよいのでしょうか?10台以上のボイラーがある場合、何台を1本の煙道で共有するのが適切でしょうか?また、煙風システムを学ぶのにどの本を参考にするといいか教えていただけませんか?皆さん、よろしくお願いします。まずは感謝しておきます。私の持っている資金はあまり多くないので、すべて皆さんにあげます。どうか助けてください。。:(
Reply #22016-06-14
ボイラーと壁の隙間は必須です。柱の場合は、運転操作やメンテナンスがしやすいかを考慮する必要があります。煙風ダクトの計算については、メーカーにボイラーの燃焼と合わせて一括して計算するよう依頼できる。 http://bbs.hcbbs.com/thread-1593156-1-1.html
Reply #32016-06-15
『ボイラー室実用設計マニュアル』
Reply #42016-06-15
この投稿は、2016年6月15日16時25分にxyc114によって最終的に編集されました。煙突の高さというのは、ボイラーで燃焼した煙を外に排出するためのものです。GB13271-2001では、「新しく建設されるボイラールームには、1本の煙突しか設置してはならない」と規定されています。また、「ボイラールームの設計基準」(GB 50041-92)によれば、ボイラールーム内のボイラーの数は2台以上あるべきですが、熱負荷やメンテナンスの観点から1台のボイラーで十分である場合は、1台だけを設置しても構いません;新設のボイラー室は5台を超えるべきではなく、拡張や改修時は7台を超えるべきではない。また、ボイラーは人口や工業が集積する地域に設置されるため、拡散を促進する目的で、規定では「新しく建設されるボイラールームごとに煙突は1本のみ設置できる」と定められている。 『ボイラー室設計規範』(GB 50041-2008)におけるボイラーの台数および容量に関する規定は、上記内容を引き続き適用するほか、「独立しないボイラー室では4台を超えないことが望ましい」という規定が追加されている。煙突については、以下のような規定がある。「燃料油・ガスボイラーの煙突は、1基のボイラーごとに設置することが望ましい」、「燃料油・ガスボイラーは、固体燃料を使用する機器と煙道および煙突を共有してはならない」。 したがって、今回の改訂においてボイラーの煙突に関する規定を以下のように修正し、「新設される各ボイラールームには1本の煙突のみ設置できる」という規定を「新設される各石炭焚きボイラールームには1本の煙突のみ設置できる」と改めました。” 上記の内容は、「ボイラーによる大気汚染物質排出基準」に関する意見書からのものです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.