ケーブル断面積の計算

2016-06-11View Original

Thread Content

220VACのUPSが下流機器に電力を供給し、下流機器の容量は2KVAで、距離は480メートルです。ケーブルには3芯ZR-YJVケーブルを使用する場合、ケーブルの断面積はどれくらい必要でしょうか?設計の根拠は何ですか。
Reply #22016-06-12
許容電流に基づき、ケーブルの長さによって生じる電圧降下を考慮する(つまり、ケーブルが長くなると抵抗値が大きくなり、電圧降下が生じる)。 2KVA / 220V = 9 A。ケーブルの許容電流に関する規則によれば、10mm2以下の場合は1mm2あたり5Aとする。距離が480メートルであることを考慮すると、ケーブルの断面積は4mm2であれば要件を満たすはずだ。 つまり、3*4mm2のZR-YJVケーブル(または3*4mm2+1*2.5mm2のZR-YJVケーブル)です。どなたかアドバイスをお願いします。
Reply #32016-06-12
なんてことだ!私が設計したケーブルはZR-YJV 3x16mm2なのに、この差はあまりにも大きい。 6平方ミリメートルケーブルの電圧降下:△u%=2△Ua%IL=2*1.476*10*480/1000=14% 10平方ミリメートルケーブルの電圧降下:8% 16平方ミリメートルケーブルの電圧降下:5.5% 感度によっては、さらに大きくなる可能性があります。
Reply #42016-06-13
達人、学びました。降圧計算にはあまり注意していませんでした。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.