لماذا يكون جهد 380 فولت مساويًا لـ 220 فولت عند قياسه على الخط الصفري، ومساويًا لـ 380 فولت عند قياسه على الأرض؟
في الحالات الطبيعية، لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك؛ ففي الظروف الطبيعية، يجب أن يكون الجهد بين الأسلاك الفاعلة والأرض 220 فولت. هل تم توصيل الأرضية بشكل خاطئ؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة cmjzy في تاريخ 2016-6-12 الساعة 22:18. أسلاك الطور الثلاثة هي L1، L2، L3، أما السلك الأرضي فهو السلك الوسطي N، والسلك المستخدم للحماية من الصدمات الكهربائية هو PE. في الظروف العادية، يكون جهد الأسلاك بين أسلاك الطور (L1-L2، L2-L3، L3-L1) 380 فولت، أما جهد الأسلاك بين أسلاك الطور والسلك الأرضي (L1-N، L2-N، L3-N) فيكون 220 فولت. في الصين، يُستخدم عادةً نظام توصيل السلك الوسطي بالأرض، لذلك إذا تم قياس الجهد بين أسلاك الطور والسلك الأرضي، فإن القيمة ستكون 220 فولت أيضًا. لكن إذا انقطع السلك الوسطي عن الأرض لسبب ما، فإن الجهد بين أسلاك الطور والسلك الأرضي سيكون غير محدد، ويعتمد ذلك على حجم الأحمال الثلاثية الأطوار؛ قد يكون الجهد أكثر من 300 فولت، أو أقل من 100 فولت. ولهذا السبب، في الأنظمة القديمة لتوزيع الكهرباء، عندما كان ينقطع السلك الأرضي في المحول، كانت بعض الأجهزة تتعرض لجهد زائد وتتلف، بينما لم تتلف أجهزة أخرى.
يكون خرج المحول إما بنظام ثلاثة أطوار وأربعة أسلاك أو نظام ثلاثة أطوار وخمسة أسلاك. نظام الثلاثة أطوار والأربعة أسلاك يتم فيه توصيل النقطة المحايدة بالأرض، ثم يتم استخدام السلك الصفري كخط إخراج، ويجب في هذا النظام إجراء عمليات توصيل بالأرض في أماكن متعددة. عندما يكون هناك عدم توازن في الأطوار الثلاثة، فإن جهد الخط الصفري يميل إلى التغير. نظام ثلاثي الأطوار خماسي الأسلاك بنقطة محايدة غير متصلة بالأرض. من المفترض أن المشكلة التي ذكرها صاحب المنشور تكمن في خطأ في الاتصال
من الواضح أن هناك مشكلة في الأسلاك؛ فقد اتصل الأرضي بالفاز، ولذلك يكون هناك جهد 380 فولت بين الفاز والأرضي. كما يمكن القول إن الأرضي غير متصل بالأرضي الخارجي، أي أنه منفصل عنه
انحراف النقطة المحايدة، أو خطوط الطور مقابل الأرض