メタノール貯蔵タンクの防火堤では、防火堤の外側に雨水などを排出する必要がありますか?どうやって実現できますか?

2016-06-14View Original

Thread Content

メタノール貯蔵タンクの防火堤では、防火堤の外側に雨水などを排出する必要がありますか?どうやって実現できますか? 防火壁の内側に地溝を設け、その地溝にバルブを取り付け、さらに配管を通して防火壁を貫通させて汚水管へと導くのでしょうか?これでいいですか???
Reply #22016-06-14
もし水封井を設置する場合、どのようにすればよいのでしょうか? 水封井の構造はどのようなものですか?ありがとう!
Reply #32016-06-14
いわば貯水用のくぼみがあり、外側に2つのバルブ付きの配管があり、最初の15分間は汚水が流れ、その後は雨水に切り替わります。
Reply #42016-06-15
そのバルブは防火堤内の集水坑に設置されているのですか?? パイプは防火堤を通過できるのでしょうか?
Reply #52016-07-04
パイプは防火堤を通過できるが、隙間はしっかり塞ぐ必要がある
Reply #62016-07-06
メタノールと水は無限に互溶するので、ウォーターシールを設ける意味は何でしょうか?
Reply #72020-01-14
こんにちは、それではお伺いしますが、メタノールタンクエリアの雨水の収集と排出は、どのように行えばよろしいでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.