Уважаемые коллеги: у клапанов экстренного сброса в резервуарах у некоторых имеются предохранительные пластины, а у других — их нет. Каковы соответствующие стандарты?
Клапан экстренного сброса? Никогда не слышал~ Если вы имеете в виду предохранительный клапан, то согласно пунктам 5.5.5, 5.5.9 и 5.5.12 стандарта GB50160 у вас есть несколько вариантов на выбор. Подводя итог, соединение перед предохранительным клапаном обусловлено возможностью коррозии или засорения самого клапана; параллельное соединение используется в тех случаях, когда реакция может протекать с чрезмерной интенсивностью, и предохранительный клапан не способен эффективно справиться с отводом продуктов реакции.
Я спрашивал людей, которые занимаются производством резервуаров. Они ответили, что чувствительность предохранительного клапана ниже, чем у разрывной пластины, и что в случае его неисправности возникают серьезные проблемы, поскольку предохранительный клапан находится в закрытом состоянии постоянно, и он открывается только при перенапряжении; обычно при заполнении резервуара контроль за этим осуществляется.
Выбор между отдельным предохранительным клапаном, отдельной пробкой разрыва или их соединением в серию определяется характеристиками среды и условиями эксплуатации. Некоторые среды обладают высокой коррозионной активностью и не могут напрямую соприкасаться с предохранительным клапаном. Поэтому перед ним устанавливают разрывную мембрану, а затем уже предохранительный клапан. Это предусмотрено стандартами; можно поискать информацию в Байду
В зависимости от свойств среды определяется, будет ли происходить коррозия и легко ли будут засоряться клапаны.
Защитная пластина выполняет ту же функцию, что и предохранительный клапан, однако защитная пластина является одноразовой
Исходя из свойств материала, если это материал, склонный к коррозии, образованию кокса или засорению, то в целях соблюдения правил безопасности необходимо установить взрывную мембрану и предохранительный клапан последовательно.
В первую очередь важен тип среды: у всех предохранительных клапанов есть незначительные утечки. При наличии высокой токсичности, широких диапазонов возможного взрыва, склонности к полимеризации и коррозии необходимо устанавливать пробковые мембраны и осуществлять промывку
Это связано с используемым медиумом: обычно его устанавливают на входе в предохранительный клапан для его защиты. У меня его применяют в основном на резервуарах для хранения жидкого хлора; в других местах его не устанавливают
Согласно положениям пункта 5.5.5 стандарта GB50160, у предохранительных клапанов, которые могут быть заблокированы или повреждены из-за воздействия материалов, должны быть установлены предохранительные пластины, либо на входных и выходных трубопроводах этих клапанов необходимо применять меры по защите от токсичных веществ, такие как промывка, нагрев или изоляция. ”Это значит, что при коррозии материала необходимо ли его добавлять или можно не добавлять — решать в зависимости от собственных потребностей?
Согласно положениям пункта 5.5.5 стандарта GB50160, у предохранительных клапанов, которые могут быть заблокированы или повреждены из-за воздействия материалов, должны быть установлены предохранительные пластины, либо на входных и выходных трубопроводах этих клапанов необходимо применять меры по защите от токсичных веществ, такие как промывка, нагрев или изоляция. ”Это значит, что при коррозии материала необходимо ли его добавлять или можно не добавлять — решать в зависимости от собственных потребностей?