防火堤内の集水坑の出口に水封井が設置されているのですが、質問なのですが??

2016-06-17View Original

Thread Content

防火堤内の集水坑の出口には水封井が設置されており、その水封井の後ろには2つの配管があり(それぞれバルブ室が設けられている)、1本は汚水システムへ、もう1本は雨水システムへと続いています。質問ですが:1、このような設計は適切でしょうか? 2、メタノールの場合、ウォーターシールポンプは役立つか?メタノールは水に溶ける。3、水封井とバルブ井、そして防火堤の間には距離の規定があるのか?規定の根拠がある方が良い。
Reply #22017-02-21
1、合理的かつ適切であり、初期の雨水が流れ去った後(15分経過後)は清浄な雨水となり、雨水溝に切り替わる。初期汚染雨水、事故時は汚水に切り替える。これが雨水と汚水の分離です。 2、ウォーターシールポンプの役割は、可燃性・爆発性ガスが配管を通じて各装置間で混入するのを防ぐために不可欠である。 3、GB 50351-2014 貯槽地帯防火堤設計規範
Reply #32017-02-21
水封は必須であり、石油化学規制の厳格な規定でもある。ある事故もこの規定に基づいて処理された、成達のウーハイプロジェクトだ。
Reply #42017-02-22
水封と分流は、異なる要件です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.