У меня есть вопрос к всем: в трехпроводных терморезисторах сигнал преобразуется из резистивного сигнала в токовый с помощью линий передачи сигнала и изоляционного барьера, затем этот сигнал поступает на специальный модуль. Как же в этом процессе устраняется внутреннее сопротивление линий передачи сигнала? Сегодня у меня есть пример: на месте измерение показало значение 118,3 ома для терморезистора. На входе изоляционного барьера в контрольной комнате значение составляло 124,5 ома. Однако на дисплее в комнате отображалась температура 118,3 ома. Как же в этом случае устраняется внутреннее сопротивление? Через изоляционный барьер или через сам модуль? Если используется модуль XP316, то устранение внутреннего сопротивления происходит через него? Если используется изоляционный барьер, устраняет ли он проблему?
Не «удаление внутреннего сопротивления линии сигнала», а устранение влияния сопротивления линии сигнала на результаты измерений. Ссылаясь на схему наверху, с помощью трехпроводной системы обеспечивается наличие сопротивления проводов у обоих рук конструкции измерительного моста. Напряжение на выходе моста пропорционально отношению сопротивлений рук моста; поскольку сопротивления проводов на обеих руках одинаковы, они компенсируют друг друга. Следовательно, напряжение на выходе не зависит от сопротивления проводов.
Метод балансировочного моста. В старшей школе в некоторых задачах уже встречался «мост равновесия». Если вас это интересует, вы можете рассчитать это по методам, описанным в Интернете, чтобы лучше разобраться.