Пусть мастера дадут советы

2016-06-21View Original

Thread Content

На установке для газификации GE имеются 4 высокотемпературных термопары, но в DCS отображается по 3 значения температуры для каждой термопары. Почему так?
Reply #22016-06-21
Какой у вашего термопары номер шкалы, и многожильная ли она?
Reply #32016-06-21
Возможно, вы сделали на DCS 3 одинаковых точек
Reply #42016-06-21
На месте находится один термопара; в DCS та же самая термопара делится на разделы A, B, C. Разница в показаниях составляет от 50 до 100
Reply #52016-06-21
Многоточечные термопары: одна с тремя точками; оценка производится на основе определенных правил в соответствии с значениями. Если показатели двух точек превышают 100 градусов, подается сигнал
Reply #62016-06-22
Многожильный, возможно, также из-за соображений 2oo3~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.