Thread Content
عند إيقاف عمل صمام التنظيم، لا يكون هناك فرق ضغط، ويحدث اهتزاز في الموضع المحدد للصمام. ما سبب ذلك؟
هل هناك تسرب في الجهاز المنفذ، وهل الغشاء متضرر؟ هل الجهاز المستخدم لتحديد الموقع هو جهاز ذكي؟
هل هو كهربائي أم هوائي؟ يحدث انفتاح الصمام بدون فرق ضغط، وأعتقد أن السبب قد يكون في الصمام نفسه (حساسية الصمام الكهربائي مرتفعة جدًا، أو هناك تسريبات في الغشاء المستخدم في الصمامات الهوائية)، أو في جهاز التحكم (تقلبات في إشارات الخرج الصادرة عن جهاز التحكم)، أو عدم استقرار إشارات التحكم نفسها...
هوائي، موضعي ذكي، رأس الغشاء لا يسمح بتسرب الهواء
استنتاجي الحالي هو أولاً، أن الروابط المستخدمة قوية جداً، وأن استخدام روابط من نوع “باناسونيك” يعطي نتائج ممتازة. أما بالنسبة للتوجيه وقضيب الصمام، فهناك مشكلة في ذلك
تحقق من وجود أي تسربات في الهواء بين جهاز التحديد والأسطوانة، وإذا لم تكن هناك مشاكل في معايير جهاز التحديد، فيمكن لجهاز التحديد الذكي مراقبة الوضع عن طريق تعديل قيمة p بشكل مناسب
هل الغاز مفتوح أم مغلق؟ انتبه إلى الموضع الصفري لجهاز تحديد موضع الصمام
أسباب حدوث اهتزاز الصمامات تتلخص في النقاط التالية: 1. كما ذكر صاحب المشكلة، فإن جزء التشغيل معطل، ويمكن تحقيق نتيجة جيدة عن طريق تخفيف شدة الضغط على هذا الجزء قليلاً. 2. لا توجد صفيحة تثبيت على قضيب التغذية الراجعة، وهو متحرك، لذا يلزم تركيب صفيحة تثبيت. أو استبدل قضيب التغذية الراجعة. 3. تلف الغشاء الداخلي لجهاز التحديد الإلكتروني، مما أدى إلى تسرب الهواء. (تسرب الهواء الداخلي) يلزم فتح غطاء الغشاء الموجود على رأس جهاز التحديد للتحقق مما إذا كان هناك تسرب أم لا. 4. لم يتم تنفيذ التعديل الذاتي، مما أدى إلى مشاكل في العمليات الداخلية. 5. عطل في صمام تخفيض الضغط، مما يسبب تقلبات في مصدر الغاز الخارج. هذا ما رأيته، وربما تكون هناك أسباب أخرى؛ فمعدل أعطال أجهزة التحديد الإلكتروني ليس مرتفعًا، لذلك لم أواجه أي أسباب أخرى حتى الآن.