Wenn der Regelventil ausgeschaltet ist, besteht kein Druckunterschied, und das Ventil schwingt in der Nennstellung. Was ist der Grund dafür?
Reply #22016-06-21
Leckt es am Aktor, ist die Membran beschädigt, und handelt es sich um einen intelligenten Positionierer?
Reply #32016-06-21
Elektrisch oder pneumatisch? Der Druckunterschiedsventil funktioniert nicht – meiner Meinung nach liegt das an dem Ventil selbst (zu hohe Empfindlichkeit bei elektrischen Ventilen, Lecks in den membranbasierten Ventilen usw.), am Positionierer (Unregelmäßigkeiten in der Ausgabe des Positionierers usw.) oder an instabilen Steuersignalen usw.
Reply #42016-06-21
Pneumatisch, intelligenter Positionierer, Membrankopf dicht gegen Leckagen
Reply #52016-06-21
Meine aktuelle Einschätzung ist: Erstens ist das Gewinde sehr fest – Panasonic-Gewinde erweist sich dabei als äußerst effektiv. Zweitens gibt es Probleme mit der Ausrichtung sowie mit dem Ventilstab
Reply #62016-06-21
Überprüfen Sie, ob es am Positionierer bis zum Zylinder Lecks gibt. Wenn die Parameter des Positionierers in Ordnung sind, kann bei intelligenten Positionierern durch eine entsprechende Anpassung des P-Werts eine Überwachung erfolgen
Reply #72016-06-22
Offen oder geschlossen – Achten Sie auf die Nullposition des Ventilpositioniers
Reply #82016-06-23
Die Ursachen für das Turbulieren der Ventile sind im Wesentlichen folgende: 1. Wie vom Benutzer bereits erwähnt, kann es dazu kommen, dass der Antriebsteil verkeilt ist. Ein leichtes lockern des Verschlusses kann hier gute Wirkung zeigen. 2. Am Rückkopplungsstab ist keine Halteschlaufe vorhanden, der Rückkopplungsstab ist beweglich, es muss eine Halteschlaufe eingebaut werden. Oder man wechselt einen Rückkopplungsstab aus. 3. Die Innenschicht des Elektronenorters ist beschädigt, was zu einem Leck führt. (Feststoffleck) Es ist notwendig, die Membran am Kopf des Positioniersystems zu öffnen, um zu überprüfen, ob es zu einem Leck kommt. 4. Es wurde keine Selbstjustierung durchgeführt, was zu Problemen bei den internen Berechnungen führte. 5. Defekt am Druckregler, wodurch die Ausgangsdruckquelle schwankt. Das ist alles, was ich gesehen habe. Es könnten noch andere Gründe geben. Die Ausfallrate der elektronischen Ortungssysteme ist im Allgemeinen nicht hoch, daher bin ich bisher auf keine anderen Ursachen gestoßen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.