Требуется ли заземление термопротивления PT100?

2016-06-22View Original

Thread Content

Во время грозы сгорели 3 температурных канала датчиков температуры PT100 в системе DCS. Система DCS является частью системы PKS; корпуса датчиков температуры должны быть подключены к земле. Необходимо ли это для защиты от молний?
Reply #22016-06-22
Я думаю, что если в помещении с шкафами DCS отсутствуют надлежащие меры защиты от молний, то никакая привязка корпуса терморезистора к земле не будет эффективна.
Reply #32016-06-22
На месте можно установить защиту от молний.
Reply #42016-06-22
Заземление корпуса тоже бесполезно, ведь между резистором и корпусом уже есть изоляция. Рекомендую проверить заземление карточки
Reply #52016-06-22
Установить защитники от скачков напряжения непосредственно на месте, или установить их в контрольной цепи с использованием креплений для кабелей
Reply #62016-06-22
  Если все неисправности связаны с термопротивлениями, то основное внимание следует уделить экранированию линий передачи сигналов.   Корпус термопротивника, при монтаже на металлическое оборудование, обычно уже заземлен. Если речь идет о неметаллическом оборудовании, для защитной трубы можно дополнительно установить заземление. Следите, чтобы не соединять с экранированием провода — это может вызвать помехи.   У терморезисторов, имеющих три провода, при электромагнитных бурях индукционные поля на линиях не могут нейтрализовать друг друга, как это происходит с парными сигнальными линиями, поэтому здесь часто возникают проблемы.   Частой проблемной зоной является участок между коробкой подключения и трубой для прокладки проводов у изолированного термопротивника, расположенного на высоте. Использование металлических гибких труб может снизить вероятность возникновения проблем.   Если причину невозможно найти или её сложно устранить, можно установить защитник от скачков напряжения или изолирующий барьер.
Reply #72016-06-22
Обратили внимание, что у вас сгорели 3 канала DCS. Если это так, рекомендуем проверить защиту от молний в самой системе DCS, а не защиту термопротивников. Я не слышал, что корпус терморезистора должен иметь защиту от ударов молнии... Кстати, у вас на блоке питания DCS есть защита от скачков напряжения? К тому же, как сделана заземляющая связь для карточек DCS? Может, в следующий раз будет не менее трёх точек пламени……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.