Thread Content
Auf dem Gelände gibt es einen trockenen Wasserstoffspeicher mit einem Druck von 8,0 MPa (absolut) und einem Volumen von 22 m³. Bei der Anordnung dieses Speichertanks: Welcher Mindestabstand muss zu Industriegebäuden mit einer Brandwiderstandsklasse 1 eingehalten werden? Antwort: Das Gesamtvolumen des Speichertanks beträgt 22×8=176 m³. Laut den Bauvorschriften sollte dieses Volumen jedoch 15 m³ betragen. Frage: Die Antwort lautet 22×80=1760 – warum wird hier 80 verwendet?
Auf dem Gelände gibt es einen trockenen Wasserstoffspeicher mit einem Druck von 8,0 MPa (absolut) und einem Volumen von 22 m³. Bei der Anordnung dieses Speichertanks: Welcher Mindestabstand muss zu Industriegebäuden mit einer Brandwiderstandsklasse 1 eingehalten werden? Antwort: Das Gesamtvolumen des Tanks beträgt 22×8 = 176 m³. Laut den Bauvorschriften sollte dieses Volumen jedoch 12 m³ betragen. Frage: Die Antwort lautet 22×80 = 1760 – warum wird hier 80 verwendet?
Dieser Volumenwert gilt im Grunde als Standardwert; Temperatur wird nicht berücksichtigt, nur der Druck. Es handelt sich dabei um eine grobe Berechnung. Daher wird der Druck mit 80 angegeben; die genaue Einheit ist Bar, man kann das einfach als Atmosphärendruck verstehen.
Können Sie mir sagen, wo in den Bauvorschriften angegeben ist, dass diese Einheit in Bar ist? Ich habe es nicht gefunden……
Die Vorschriften sind gut zu lesen, die Anmerkungen sind sehr klar