تعتبر أجهزة الإنذار داخل المصنع من الأجهزة التي تتطلب فحوصات دورية صارمة، ويجب فحصها خارجيًا، وهذا أمر لا شك فيه. استنادًا إلى ذلك، كان لدينا في السابق فحوصات داخلية للأجهزة مرتين في السنة، لكنها كانت في الغالب مجرد إجراءات شكلية (اختبارات بسيطة ثم تسجيل بيانات الفحص). دعونا نتحدث بإيجاز عن الطرق والأساليب التي استخدمناها في الاختبارات السابقة، وهي عملية الفحص الداخلي: جهاز الكشف عن المواد السامة – غاز الكلور، حيث يتم استخدام زجاجة صغيرة تحتوي على الكلور السائل، ويتم استخدام هذه الزجاجة لفحص كل جهاز كشف، وإذا أصدر الجهاز إشارة، فهذا يعني أن النتيجة إيجابية. جهاز إنذار الاشتعال – الميثانول: يكفي استخدام ولاعة بدون كبريت لاختباره، وإذا أصدر الجهاز إنذارًا، فهذا يعني أنه سليم. تعبئة سجلات وتقارير الاختبار، والتوقيع على تأكيد العملية. ما هي آراء المهندسين بخصوص عملية ضبط وفحص أجهزة الإنذار داخل المصنع؟ هل من الضروري شراء غاز معياري؟ هل هناك متطلبات بخصوص فترة الفحص، أم أنه يكفي فقط إجراء التعديلات قبل القيادة؟ أرجو أن تتفضلوا بتقديم النصيحة، ولنتبادل الآراء معًا! أجهزة التحكم الذاتي
أطلب بتواضع النصيحة من زملائي المهندسين……
شراؤه، ليس رخيصًا. فيما يتعلق بأجهزة الإنذار من الغازات السامة والقابلة للاشتعال، فكلها تستخدم غازات مرجعية. لا يجوز التهاون. هناك أيضًا تسجيل في السجلات، حيث يتم استبدال المستشعرات بشكل دوري وإلزامي في بعض المناطق.
الفحص الداخلي مُجرى بعناية كبيرة، يبدو وكأنه في شركة كبيرة
ما يتعلق بسلامة فريق الصيانة في الموقع لا يعتمد على حجم المصنع، بل على مدى اهتمام الإدارة به.
يجب إجراء الفحص وفقًا للمعيار JJG 693-2011 «إجراءات فحص أجهزة كشف وإنذار الغازات القابلة للاشتعال».
منطقي، لكن الأمان في معظم الأحيان مجرد شكليات. هل يتم التعامل مع أجهزة القياس والمؤشرات والتحكم على حدة؟ من المسؤول عن الفحص الداخلي؟ من يقوم بعمليات الفحص الداخلي؟ فني أجهزة؟ مهندس أجهزة قياس؟ هل أنت مهندس قياس أيضًا؟
ما هي الإجراءات المتبعة في عمليات التفتيش داخل مصانع الكيماويات؟ ؟ ؟ لا يتم الرجوع إلى **اللوائح** حتى عند قدوم فريق القياس... هل أنت فني أجهزة قياس في المصنع؟ هل يتم الفحص الداخلي في شركتكم وفقًا لـ **الإجراءات المعتمدة؟ هل المقاييس التي أعددتها بنفسي أكثر دقة من تلك الموجودة في مختبرات القياس؟ ما مدة الفحص الداخلي؟ هل سيتم الفحص الخارجي أيضًا؟
تستخدم شركتنا دائمًا الفحص الذاتي بالغاز المعياري