HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Start- und Stoppabfolge des Kühlsystems

2016-06-26View Original

Thread Content

Ich bin bereits seit einigen Jahren für den Betrieb der Kühlanlagen in unserem Unternehmen zuständig (es werden große Schraubenkompressoren verwendet, und zur Bereitstellung des Kühlmittels wird eine Ammoniakpumpe eingesetzt). In letzter Zeit soll im Werk ein Bedienhandbuch erstellt werden. Ich habe viele Unterlagen sowie die Bedienanleitungen des Herstellers durchgesehen – doch bezüglich der Reihenfolge des Startens und Stoppendes des gesamten Systems bin ich immer noch unsicher. In den Anleitungen wird zwar auf den Start und Stopp der Verdampferkompressoren hingewiesen, doch nicht angegeben, zu welchem Zeitpunkt genau die Lüfter des Verdampfers sowie die Ammoniakpumpe gestartet werden sollen. Zusammenfassung der Informationen und persönlicher Ansichten: Reihenfolge des Startens in dieser Phase: Verdunstungskühlung – Lüfter des Verdunsters – Kompressor – Zufuhr von Flüssigkeit über den Niedrigdruckkreislauf oder den Economizer; Start der Ammoniakpumpe. Reihenfolge des Stoppens: Umgekehrt, d.h. es muss geprüft werden, ob zwischen den einzelnen Schritten eine Verzögerung besteht. Beispielsweise soll die Kompressor nach einigen Minuten nach dem Stoppen der Ammoniakpumpe abgestellt werden, und wiederum einige Minuten später soll die Verdunstungskühlung abgeschaltet werden. Ich bitte die erfahrenen Mitglieder des Forums um Hilfe – vielen Dank im Voraus!
Reply #22016-06-26
Wir verwenden das von Yantai Binglun – es handelt sich dabei um denselben Algorithmus
Reply #32016-06-30
Zuerst wird die Ammoniakpumpe abgestellt, anschließend mit Verzögerung der Kompressor – damit das Ammoniak aus dem Endsystem in den Kompressor zurückgepumpt werden kann und ein gefährlicher Temperaturanstieg im Endsystem verhindert wird. Verhindern des zu hohen Entlastungsdrucks, wenn die Verdunstungskühlung schließlich stoppt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.