球形タンクの安全な充填量について

2016-06-27View Original

Thread Content

皆様、質問があります。2000立方の液化ガスタンクの安全な充填量はいくらでしょうか?球形タンクの高さ係数で計算するのか、それとも容量係数で計算するのか?
Reply #22016-06-27
液化ガスボンベの安全な充填量は、容量係数に基づいて算出されます
Reply #32016-06-29
3000m3球形タンクの設計容量係数:0.9。ラベルには、一般的に0.85を超えないようにと記載されています。
Reply #42016-07-23
充填容量で計算すると、一般的に85%~95%です。
Reply #52016-07-24
GB50160およびSH3007の要求により、球形タンクの充填係数の上限は90%です。これは容積に基づく数値であり、つまり私たちの球形タンクに設置されている高液位連動警報の位置を示します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.