DCS सिस्टम में अलार्मों का वर्गीकरण एवं स्तरीकरण – लोग इसे कैसे करते हैं? जिनके पास इस संबंध में अनुभव है, कृपया उसे साझा करें।

2016-06-28View Original

Thread Content

इस पोस्ट को अंतिम बार 328104062 द्वारा 2016-6-29 को 00:07 बजे संपादित किया गया।
विषय: हल करने योग्य समस्या यह है कि CS3000R सिस्टम के उदाहरण के आधार पर, DCS सिस्टम में अलार्मों का वर्गीकरण (विभिन्न HIS के लिए अलग-अलग अलार्म सेटिंग्स) एवं श्रेणीकरण (विभिन्न स्तरों पर ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति, लाइटों का चमकना, पॉप-अप विंडो आदि) कैसे किया जाए।
वर्तमान स्थिति: वर्तमार्श में अलार्मों का कोई वर्गीकरण नहीं है; किसी भी ऑपरेटिंग स्टेशन पर अलार्म एक ही तरह से आते हैं। उदाहरण के लिए, FAR03 डोमेन में रिफॉर्मिंग, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन उत्पादन आदि उपकरण हैं; प्रत्येक उपकरण के लिए अलग-अलग HIS हैं, एवं प्रत्येक HIS पर अलग-अलग ऑपरेटर कार्य करते हैं। लेकिन अलार्म तो एक ही तरह से आते हैं।
समस्याएँ/खतरे: अलार्मों का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है; यदि बीपर चालू हो जाए, तो लगातार ध्वनि से कार्य में बाधा आती है।
1. अलार्मों की संख्या इतनी अधिक है कि ऑपरेटर उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। FAR03 डोमेन में, प्रत्येक व्यक्ति को कई उपकरणों से अलार्म मिलते हैं; यह संख्या मानवीय क्षमता से कहीं अधिक है।
2. अलार्मों का कोई वर्गीकरण न होने के कारण, वास्तविक कार्य में यह निर्धारित करना मुश्किल है कि कौन-सा अलार्म किस ऑपरेटर के लिए है, एवं उसे कौन संभालेगा।; इसके परिणामस्वरूप कोई भी अलार्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। 3. अलार्म सिस्टम में वास्तविक ऑपरेशनल पैरामीटरों के महत्व को ध्यान में नहीं लिया गया; अर्थात् कोई वर्गीकरण ही नहीं किया गया। इस कारण अप्रासंगिक अलार्म भी ऑपरेटरों तक पहुँच जाते हैं, जिससे ऑपरेटर उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, भूमिगत तेल टैंकों के लिए अलार्म स्तर LL30% एवं HH70% हैं; जबकि हाइड्रोजन उत्पादन इकाईयों में ऐसे ही अलार्म स्तर हैं। अलार्म के बाद आने वाले ध्वनि/प्रकाश संकेतों के कारण ऑपरेटर महत्वपूर्ण अलार्मों को नजरअंदाज कर देते हैं। 4. सिस्टम अलार्म एवं प्रक्रिया संबंधी अलार्मों में कोई अंतर ही नहीं है। HIS में सिस्टम अलार्म भी दर्ज होते हैं; लेकिन सामान्य ऑपरेटरों को सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। DCS इंजीनियरों को उत्पादन प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। सभी जानकारियाँ सभी लोगों तक पहुँच जाती हैं; इससे कार्यभार का वितरण अस्पष्ट हो जाता है। इसलिए इन अलार्मों को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करना आवश्यक है। (उदाहरण के लिए, DCS इंजीनियर भी निरीक्षण करते हैं; लेकिन यदि ऑपरेटर सिस्टम अलार्मों की जानकारी नहीं देते, तो इंजीनियर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं।)
हल करने योग्य समस्याएँ:
1. एक ही डोमेन में अलार्मों को विभिन्न इकाईयों के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, FAR03 डोमेन में रिफॉर्मिंग, हाइड्रोजन उत्पादन, बेंजीन निष्कर्षण आदि इकाईयाँ हैं। रिफॉर्मिंग इकाई में HIS0121 से HIS0129 तक कुल 9 HIS हैं; इन 9 HIS में केवल रिफॉर्मिंग इकाई से संबंधित अलार्म ही दर्ज होने चाहिए।
2. एक ही डोमेन में अलार्मों को विभिन्न पदों के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, HIS0121 रिफॉर्मिंग इकाई में रिएक्शन प्रक्रिया से संबंधित अलार्मों के लिए है; इसलिए HIS0121 में केवल रिएक्शन प्रक्रिया से संबंधित अलार्म ही दर्ज होने चाहिए। इसे मैन्युअल रूप से भी समायोजित किया जा सकता है।
3. अलार्मों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कंप्रेसर इनलेट टैंक का स्तर 1वीं श्रेणी में आता है; ऐसे अलार्मों पर स्क्रीन पर चमकदार संकेत दिखेंगे एवं बीपर से ध्वनि भी आएगी। ; उच्च दबाव वाले टैंकों में तरल पदार्थ का स्तर “स्तर 2” के रूप में माना जाता है; ऐसी स्थिति में स्क्रीन चमकती रहती है, एवं बीपर से कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ निकलती हैं… भूमिगत गंदे तेल वाले टैंकों का तापमान “अंतिम स्तर” के रूप में माना जाता है; ऐसी स्थिति में स्क्रीन चमकती रहती है, लेकिन कोई ध्वनि नहीं आती। साथ ही, अंतिम चेतावनी संबंधी जानकारियों को HIS स्क्रीन के नीचे दर्शाया जाना आवश्यक है (3-7 बिंदु, 4 बिंदुओं की सिफारिश की जाती है)। इसके लिए निश्चित रूप से प्रक्रिया-प्रबंधकों की भागीदारी आवश्यक है।
4. सिस्टम-संबंधी चेतावनियाँ एवं प्रक्रिया-संबंधी चेतावनियाँ अलग-अलग होनी चाहिए; ऑपरेटरों के HIS में सिस्टम-संबंधी चेतावनियाँ दर्शाई नहीं जानी चाहिए।
सहायता के लिए: 1. ऊपर बताए गए 1, 2, 3, 4 बिंदुओं को कैसे पूरा किया जा सकता है? क्या किसी के पास इसका कोई परिपक्व कार्यान्वयन अनुभव है? 2. DCS में अलार्म कैसे भेजा जाता है? क्या यह संकेत कंट्रोलर द्वारा भेजा जाता है, या HIS द्वारा? और यह संकेत बेल को कैसे पहुँचता है? 3. CS3000 में “सिस्टम अलर्ट” एवं “प्रोसेस अलर्ट” में क्या अंतर है? सिस्टम में कौन-कौन से पैरामीटर सिस्टम अलर्ट में शामिल होते हैं? (मेरे विचार से: रिडंडेंट फाइबरोप्टिक्स एवं कार्डों के बीच का संचार, कंट्रोलर CPU का उपयोग, सिस्टम की स्थिति, सिस्टम का समय आदि। अन्य पैरामीटरों के बारे में भी जानकारी दें।) सिस्टम अलर्ट में क्या जानकारी दर्ज होती है?
Reply #22016-06-29
इस बारे में पूछने का कारण, ड्राइवरलेस संचालन एवं ब्लैकस्क्रीन मोड की आवश्यकताएँ हैं।
Reply #32016-06-29
यह तो प्रोग्राम एवं सिस्टम से जुड़ी समस्या है, है ना?
Reply #42016-06-29
बेशक, वरना इसे यहाँ क्यों भेजा जाए?
Reply #52016-06-29
1. ऊपर बताए गए 1, 2, 3, 4 नंबर की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु योजनाओं को कैसे लागू किया जाए? क्या किसी के पास इसका कोई अनुभव है? अलार्मों का वर्गीकरण करना कोई कठिन कार्य नहीं है। 2. DCS में अलार्म कैसे भेजे जाते हैं? क्या यह सिग्नल कंट्रोलर द्वारा भेजा जाता है, या HIS द्वारा? और यह सिग्नल बेल को कैसे पहुँचता है? डीसीएस संबंधी सूचनाएँ ज्यादातर हिस से ही भेजी जाती हैं; मैंने ऐसे कंट्रोलर नहीं देखे, जिनमें आवाज़ की सुविधा हो। ज्यादातर मामलों में चेतावनी संकेतों के रूप में लाइटें चमकती हैं।
3. CS3000 में “सिस्टम अलर्ट” एवं “प्रोसेस अलर्ट” में क्या अंतर है? सिस्टम में कौन-कौन से पैरामीटर सिस्टम अलर्ट में शामिल होते हैं? (मेरे विचार से: रिडंडेंट फाइबर एवं कार्डों के बीच का संचार, कंट्रोलर के CPU का उपयोग, सिस्टम का समय आदि। अन्य पैरामीटरों के बारे में भी जानकारी दें।) सिस्टम अलर्ट में क्या जानकारी दर्ज होती है? संचार एवं हार्डवेयर संबंधी समस्याओं के लिए, CS3000 के बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की मदद आवश्यक है।
Reply #62016-06-30
हमारी कंपनी में, अलार्म संबंधी सूचनाओं पर ऑपरेटर लगभग ध्यान ही नहीं देते (ग्राफिक्स में होने वाली असामान्यताओं को छोड़कर)। जल-स्तर, तापमान, दबाव जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए वॉइस अलार्म का उपयोग किया जाता है (इसके लिए अतिरिक्त आउटपुट उपकरणों का उपयोग किया जाता है); MP3 वॉइस फ़ाइलों का उपयोग करके संबंधित सूचनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं।
Reply #72016-06-30
मुझे CS3000 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन HMI में अलर्ट आना तो एक सामान्य समस्या है। आपके द्वारा उल्लेखित की गई समस्याओं का मूल कारण तो अलर्टों का वर्गीकरण ही है। इसके लिए कई मानदंड हैं; कम से कम निम्नलिखित शामिल हैं:
1. अलर्टों के स्तर का वर्गीकरण – जैसे गंभीर खराबी, हल्की खराबी, घटनाएँ एवं सिस्टम संबंधी अलर्ट। अंतिम श्रेणी के अलर्टों को आमतौर पर ऑपरेटर स्टेशन पर दिखाने की आवश्यकता नहीं होती।
2. अलर्टों के क्षेत्रों का वर्गीकरण – आमतौर पर यह प्रक्रिया-उपकरणों के आधार पर किया जाता है; किसी एक ऑपरेटर टर्मिनल पर केवल कुछ ही क्षेत्रों से संबंधित अलर्ट ही दिखाए जाते हैं।
सीमेंस के Wincc में, अलर्ट संबंधी जानकारी निर्धारित करते समय इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा करने से अलर्ट नियंत्रण उपकरणों में विभिन्न फिल्टरिंग मानदंडों का उपयोग करके आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
PKS में अलर्टों को “आपातकालीन”, “उच्च”, “निम्न” एवं “जर्नल” जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है; क्षेत्रों को “एसेट” के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा करने से भी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है।
Reply #82018-02-09
जैसा कि 9वीं मंजिल पर बताया गया है, CS3000 के बारे में विस्तार से तो पता नहीं है; लेकिन अधिकांश मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयरों में अलर्टों के लिए प्राथमिकता निर्धारित की जा सकती है, एवं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों या समग्र क्षेत्र में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षेत्र, विभिन्न उपकरणों, विभिन्न सिस्टमों, विभिन्न भौतिक स्थानों, या विभिन्न तार्किक स्थानों हो सकता है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर के मामले में, इस सुविधा हेतु डेटा-पॉइंट्स की सेटिंग/कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा समय एवं प्रयास लगाना ही पर्याप्त है (बेशक, इसके लिए उपयोगकर्ता का सहयोग आवश्यक है)। विभिन्न प्रणालियों के आकार एवं जटिलता के आधार पर, अलार्म सुविधाओं को वर्गीकृत करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एवं इस पर ध्यान देना आवश्यक है। विषय-संबंधी प्रश्न, वास्तविक उपयोग के दौरान बहुत ही आम हैं; उपयोगकर्ता एवं विकासकर्ता इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। मानव-मशीन संवाद के लिहाज से, चेतावनियों को समय पर एवं सटीक रूप से दर्ज करने के अलावा, ऐसी सही व्यवस्थाएँ/सेटिंग्स भी आवश्यक हैं, ताकि विभिन्न कर्मचारी अपने क्षेत्र से संबंधित चेतावनियों पर ध्यान दे सकें। यह सुरक्षित उत्पादन हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.