DCS सिस्टम में अलार्मों का वर्गीकरण एवं स्तरीकरण – लोग इसे कैसे करते हैं? जिनके पास इस संबंध में अनुभव है, कृपया उसे साझा करें।
Thread Content
इस पोस्ट को अंतिम बार 328104062 द्वारा 2016-6-29 को 00:07 बजे संपादित किया गया।विषय: हल करने योग्य समस्या यह है कि CS3000R सिस्टम के उदाहरण के आधार पर, DCS सिस्टम में अलार्मों का वर्गीकरण (विभिन्न HIS के लिए अलग-अलग अलार्म सेटिंग्स) एवं श्रेणीकरण (विभिन्न स्तरों पर ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति, लाइटों का चमकना, पॉप-अप विंडो आदि) कैसे किया जाए।
वर्तमान स्थिति: वर्तमार्श में अलार्मों का कोई वर्गीकरण नहीं है; किसी भी ऑपरेटिंग स्टेशन पर अलार्म एक ही तरह से आते हैं। उदाहरण के लिए, FAR03 डोमेन में रिफॉर्मिंग, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन उत्पादन आदि उपकरण हैं; प्रत्येक उपकरण के लिए अलग-अलग HIS हैं, एवं प्रत्येक HIS पर अलग-अलग ऑपरेटर कार्य करते हैं। लेकिन अलार्म तो एक ही तरह से आते हैं।
समस्याएँ/खतरे: अलार्मों का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है; यदि बीपर चालू हो जाए, तो लगातार ध्वनि से कार्य में बाधा आती है।
1. अलार्मों की संख्या इतनी अधिक है कि ऑपरेटर उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। FAR03 डोमेन में, प्रत्येक व्यक्ति को कई उपकरणों से अलार्म मिलते हैं; यह संख्या मानवीय क्षमता से कहीं अधिक है।
2. अलार्मों का कोई वर्गीकरण न होने के कारण, वास्तविक कार्य में यह निर्धारित करना मुश्किल है कि कौन-सा अलार्म किस ऑपरेटर के लिए है, एवं उसे कौन संभालेगा।; इसके परिणामस्वरूप कोई भी अलार्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। 3. अलार्म सिस्टम में वास्तविक ऑपरेशनल पैरामीटरों के महत्व को ध्यान में नहीं लिया गया; अर्थात् कोई वर्गीकरण ही नहीं किया गया। इस कारण अप्रासंगिक अलार्म भी ऑपरेटरों तक पहुँच जाते हैं, जिससे ऑपरेटर उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, भूमिगत तेल टैंकों के लिए अलार्म स्तर LL30% एवं HH70% हैं; जबकि हाइड्रोजन उत्पादन इकाईयों में ऐसे ही अलार्म स्तर हैं। अलार्म के बाद आने वाले ध्वनि/प्रकाश संकेतों के कारण ऑपरेटर महत्वपूर्ण अलार्मों को नजरअंदाज कर देते हैं। 4. सिस्टम अलार्म एवं प्रक्रिया संबंधी अलार्मों में कोई अंतर ही नहीं है। HIS में सिस्टम अलार्म भी दर्ज होते हैं; लेकिन सामान्य ऑपरेटरों को सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। DCS इंजीनियरों को उत्पादन प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। सभी जानकारियाँ सभी लोगों तक पहुँच जाती हैं; इससे कार्यभार का वितरण अस्पष्ट हो जाता है। इसलिए इन अलार्मों को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करना आवश्यक है। (उदाहरण के लिए, DCS इंजीनियर भी निरीक्षण करते हैं; लेकिन यदि ऑपरेटर सिस्टम अलार्मों की जानकारी नहीं देते, तो इंजीनियर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं।)
हल करने योग्य समस्याएँ:
1. एक ही डोमेन में अलार्मों को विभिन्न इकाईयों के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, FAR03 डोमेन में रिफॉर्मिंग, हाइड्रोजन उत्पादन, बेंजीन निष्कर्षण आदि इकाईयाँ हैं। रिफॉर्मिंग इकाई में HIS0121 से HIS0129 तक कुल 9 HIS हैं; इन 9 HIS में केवल रिफॉर्मिंग इकाई से संबंधित अलार्म ही दर्ज होने चाहिए।
2. एक ही डोमेन में अलार्मों को विभिन्न पदों के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, HIS0121 रिफॉर्मिंग इकाई में रिएक्शन प्रक्रिया से संबंधित अलार्मों के लिए है; इसलिए HIS0121 में केवल रिएक्शन प्रक्रिया से संबंधित अलार्म ही दर्ज होने चाहिए। इसे मैन्युअल रूप से भी समायोजित किया जा सकता है।
3. अलार्मों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कंप्रेसर इनलेट टैंक का स्तर 1वीं श्रेणी में आता है; ऐसे अलार्मों पर स्क्रीन पर चमकदार संकेत दिखेंगे एवं बीपर से ध्वनि भी आएगी। ; उच्च दबाव वाले टैंकों में तरल पदार्थ का स्तर “स्तर 2” के रूप में माना जाता है; ऐसी स्थिति में स्क्रीन चमकती रहती है, एवं बीपर से कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ निकलती हैं… भूमिगत गंदे तेल वाले टैंकों का तापमान “अंतिम स्तर” के रूप में माना जाता है; ऐसी स्थिति में स्क्रीन चमकती रहती है, लेकिन कोई ध्वनि नहीं आती। साथ ही, अंतिम चेतावनी संबंधी जानकारियों को HIS स्क्रीन के नीचे दर्शाया जाना आवश्यक है (3-7 बिंदु, 4 बिंदुओं की सिफारिश की जाती है)। इसके लिए निश्चित रूप से प्रक्रिया-प्रबंधकों की भागीदारी आवश्यक है।
4. सिस्टम-संबंधी चेतावनियाँ एवं प्रक्रिया-संबंधी चेतावनियाँ अलग-अलग होनी चाहिए; ऑपरेटरों के HIS में सिस्टम-संबंधी चेतावनियाँ दर्शाई नहीं जानी चाहिए।
सहायता के लिए: 1. ऊपर बताए गए 1, 2, 3, 4 बिंदुओं को कैसे पूरा किया जा सकता है? क्या किसी के पास इसका कोई परिपक्व कार्यान्वयन अनुभव है? 2. DCS में अलार्म कैसे भेजा जाता है? क्या यह संकेत कंट्रोलर द्वारा भेजा जाता है, या HIS द्वारा? और यह संकेत बेल को कैसे पहुँचता है? 3. CS3000 में “सिस्टम अलर्ट” एवं “प्रोसेस अलर्ट” में क्या अंतर है? सिस्टम में कौन-कौन से पैरामीटर सिस्टम अलर्ट में शामिल होते हैं? (मेरे विचार से: रिडंडेंट फाइबरोप्टिक्स एवं कार्डों के बीच का संचार, कंट्रोलर CPU का उपयोग, सिस्टम की स्थिति, सिस्टम का समय आदि। अन्य पैरामीटरों के बारे में भी जानकारी दें।) सिस्टम अलर्ट में क्या जानकारी दर्ज होती है?
3. CS3000 में “सिस्टम अलर्ट” एवं “प्रोसेस अलर्ट” में क्या अंतर है? सिस्टम में कौन-कौन से पैरामीटर सिस्टम अलर्ट में शामिल होते हैं? (मेरे विचार से: रिडंडेंट फाइबर एवं कार्डों के बीच का संचार, कंट्रोलर के CPU का उपयोग, सिस्टम का समय आदि। अन्य पैरामीटरों के बारे में भी जानकारी दें।) सिस्टम अलर्ट में क्या जानकारी दर्ज होती है? संचार एवं हार्डवेयर संबंधी समस्याओं के लिए, CS3000 के बारे में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की मदद आवश्यक है।
1. अलर्टों के स्तर का वर्गीकरण – जैसे गंभीर खराबी, हल्की खराबी, घटनाएँ एवं सिस्टम संबंधी अलर्ट। अंतिम श्रेणी के अलर्टों को आमतौर पर ऑपरेटर स्टेशन पर दिखाने की आवश्यकता नहीं होती।
2. अलर्टों के क्षेत्रों का वर्गीकरण – आमतौर पर यह प्रक्रिया-उपकरणों के आधार पर किया जाता है; किसी एक ऑपरेटर टर्मिनल पर केवल कुछ ही क्षेत्रों से संबंधित अलर्ट ही दिखाए जाते हैं।
सीमेंस के Wincc में, अलर्ट संबंधी जानकारी निर्धारित करते समय इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा करने से अलर्ट नियंत्रण उपकरणों में विभिन्न फिल्टरिंग मानदंडों का उपयोग करके आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
PKS में अलर्टों को “आपातकालीन”, “उच्च”, “निम्न” एवं “जर्नल” जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है; क्षेत्रों को “एसेट” के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा करने से भी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है।