بخصوص وقت التخميد للمرسل (DAMPING)، من يستطيع أن يذكر 1234؟

2016-07-02View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة نو○^ في تاريخ 2016-7-4 الساعة 21:58. بالنسبة لأجهزة الإرسال الذكية الحالية، سواء كانت لقياس درجة الحرارة أو الضغط أو التدفق أو مستوى السائل، فما هي الطريقة المعتادة لضبط معلمات الجهاز، خاصة خاصية “زمن التخميد”؟ هل يوجد أي معايير يمكن الاسترشاد بها؟ نرحب بالجميع للمناقشة، ومن الأفضل ذكر نوع الجهاز بالتحديد (الشركة المصنعة)، والغرض من استخدامه، والشركة المصنعة، والوكيل، والخدمات قبل وبعد البيع. يا مهندسين، كيف تقومون بذلك في الإنتاج الفعلي؟
Reply #22016-07-04
في الواقع، لا يوجد فائدة كبيرة من ذلك؛ فعادةً ما تكون تقلبات هذا الجهاز كبيرة جداً، وبما أننا لا نرغب في التعامل مع ذلك، فإننا نزيد من وقت التخميد. أما بالنسبة للوقت المحدد للضبط، فلا يبدو أن هناك أي مراجع محددة حول ذلك
Reply #32016-07-04
يتم ضبط وقت التخميد لجهاز روسمونت الإرسالي في الوضع الأصلي عند 0.4 ثانية، ويمكن زيادة هذا الوقت قليلاً بسبب الاهتزازات الناتجة عن عوامل خارجية، لكن بالنسبة للأجهزة التي تحتوي على أنظمة تحكم وأنظمة أمان، فإن وقت التخميد لا يجب أن يتجاوز 0.8 ثانية. وهذا ينطبق فقط على أجهزة روسمونت
Reply #42016-07-04
التعلم: النصر:
Reply #52016-07-04
يكفي وقت التخميد الضمني، لا حاجة للضبط
Reply #62016-07-04
القيمة الافتراضية هي 2 ثانية، وعادةً لا يلزم إجراء أي تعديلات. وفي حال وجود حاجة خاصة، يمكنهم تعديل ذلك من خلال نموذج الطلبات
Reply #72016-07-04
يتراوح وقت المنع بين 2 إلى 8 ثوانٍ، ويتحدد حسب تقلبات العملية ودقة المعايير.
Reply #82016-07-05
أوافق على إجابة السيد “خنزير” والشخص الموجود في الطابق الحادي عشر. عادةً، القيمة الافتراضية كافية.
Reply #92016-07-05
عادةً لا حاجة للتعديل، ويمكن التكيف وفقًا لحالة التذبذب في الموقع؛ فإذا كان التذبذب متكررًا، يمكن زيادة القيمة قليلًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل نقل البيانات في تقنية هارت منخفض، وعند ربط أجهزة هارت بأنظمة أو أجهزة معينة، قد يكون من الضروري زيادة قيمة التخميد. لقد واجهت حالة حيث تم ضبط قيمة التخميد على 8 عند ربط جهاز قياس الضغط من طراز 3051S بجهاز قياس مستوى السوائل من نوع رادار، كما وصلت قيمة التخميد في أحد أجهزة قياس درجة الحرارة اللاسلكية إلى دقيقة واحدة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.