【مواد العمل الآمن】 قائمة بمسافات الأمان المختلفة للأعمال؛ كم منها تعرف؟
Thread Content
1. المسافة الآمنة لخزانات الأكسجين والأسيتيلين هي 5 متر، والمسافة الآمنة بينها وبين مصادر النار هي 10 متر. 2. المسافة الآمنة عندما لا يتم إيقاف تشغيل المعدات، والقيم المحددة لها كالتالي: 10 كيلوفولت وأقل: 0.7 متر، 35 كيلوفولت: 1.0 متر، 110 كيلوفولت: 1.5 متر، 220 كيلوفولت: 3.0 متر، 500 كيلوفولت: 5.0 متر. المسافة الأمان المحددة هي تلك التي يتم فيها إزالة الحواجز المحيطة بالمعدات، مع أخذ نطاق الحركة الطبيعي للعاملين أثناء أداء مهامهم في الاعتبار. ٣. يجب ألا تقل المسافة الآمنة لتفادي تطاير الحجارة نتيجة عمليات التفجير في أعمال الطرق عن **أدنى مسافة آمنة وهي 200 متر، كما هو محدد في اللوائح الأمنية. 4. يجب أن يكون المسافة بين أنابيب نقل الغاز عالي الضغط وأساس المباني لا تقل عن 4 أمتار (عندما يكون ضغط الغاز من 0.4 إلى 0.8 ميجا باسكال)، ولا تقل عن 6 أمتار (عندما يكون ضغط الغاز من 0.8 إلى 1.6 ميجا باسكال) ; يجب ألا يقل المسافة عن الأشجار الموجودة في الشارع عن 1.2 متر ; على بعد لا يقل عن 5 أمتار من قضبان السكة الحديدية ; يجب أن يكون المسافة عن قضبان الترام لا تقل عن 2 متر ; لا يوجد تحديد للمسافة عن الطرق الأخرى. 5. للوقاية من السقوط أثناء العمل في الأماكن المرتفعة، يجب أن تكون الارتفاعات التي تزيد عن 2 متر بدون تدابير وقائية من السقوط، حتى يُعتبر ذلك عملاً في مكان مرتفع. 6. المسافة الآمنة بين الرافعات وأسلاك نقل الكهرباء المعلقة: عند جهد 220 كيلوفولت، يجب أن تكون المسافة أفقياً وعمودياً 6 أمتار. أما عند جهد يتراوح بين 60 و110 كيلوفولت، فيجب أن تكون المسافة أفقياً 4 أمتار، وعمودياً 5 أمتار. 7. يجب تخزين الأسطوانات الفارغة والممتلئة في غرفة الأسطوانات بمحطة إنتاج الأكسجين بشكل منفصل، مع ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بينهما، ويجب وجود لوحات إرشادية في المكان. المسافة 1.5 متر التي ذكرها صاحب المنشور تعتبر أيضًا مسافة آمنة، أليس كذلك؟ ٨. يجب إنشاء مناطق حماية لسلامة خطوط السكك الحديدية على جانبي هذه الخطوط. نطاق منطقة الحماية الأمنية لخطوط السكك الحديدية، يبدأ من قاعدة المنحدرات المحيطة بخطوط السكك الحديدية أو قمة المنحدرات المقابلة لها، أو من الجانب الخارجي للجسور، والمسافات المطلوبة هي كالتالي: (أ) في المناطق الحضرية، لا يقل الامتداد عن 8 أمتار ; (ثانياً) مناطق سكن سكان الضواحي الحضرية، بمسافة لا تقل عن 10 أمتار ; (ثالثاً) مناطق سكن سكان القرى والبلدات، لا يقل الارتفاع عن 12 متراً ; (٤) في المناطق الأخرى، لا يقل عن 15 مترًا. ٩. ممرات السلامة من الحرائق يجب أن تكون بعرض 3.5 متر، ويجب توفير موقف سيارات في نهاية الممرات ذات الاتجاه الواحد. 10. ارتفاع جسر غوانتشياو على طريق الإطفاء هو 5 أمتار. 11. المسافة الأمنية بين الطرق ومخازن النفط هي 40 مترًا. 12. يجب أن يكون مكان العمل في الأماكن المرتفعة على مسافة آمنة من الأسلاك الكهربائية المعلقة، بحيث تكون المسافة أكثر من متر واحد عن الأسلاك العادية، وأكثر من 2.5 متر عن الأسلاك الكهربائية عالية الجهد. كما يجب منع مواد الأسلاك المستخدمة في النقل من الاحتكاك بالأسلاك الكهربائية. إذا كان الارتفاع أقل من 2 متر، وكان المكان الذي يتم فيه العمل عبارة عن منحدر بزاوية ميل تزيد عن 45°، أو كان هناك حفر أو آبار في الجوار، أو معدات دوارة أو أشياء قد تسبب إصابات، فإن ظروف العمل تكون خاصة (مثل الطقس الممطر أو المثلج)، أو في أماكن بها اهتزازات ميكانيكية، أو في أماكن موجود فيها غازات سامة، فيجب في جميع هذه الحالات تطبيق قواعد العمل في الأماكن المرتفعة. تُعتبر أعمال العمل في الأماكن المرتفعة التي تتوافق مع الحالات التالية أعمالًا خاصة في الأماكن المرتفعة: الأعمال التي تُجرى على ارتفاع 30 مترًا فوق مستوى العمل (بما في ذلك 30 مترًا)، وفي ظروف درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، أو في طقس المطر والثلج، أو ليلاً، أو بالقرب من الأجسام المشحونة كهربائيًا أو عند الاتصال بها، أو في الأماكن التي لا يوجد فيها أرضية صلبة للوقوف عليها، أو أثناء إنقاذ الأشخاص في حالات الكوارث المفاجئة، أو في الأماكن ذات المساحات المحدودة، بالإضافة إلى الأعمال التي تُجرى في الأماكن التي يتم فيها إطلاق غازات وغبار سامة أو ضارة بتركيزات تتجاوز الحدود المسموح بها. 13. يجب أن تكون المسافة بين الزجاجات 8 أمتار، ولا يجوز أن تقل عن 5 أمتار. 14. المسافة الأمنية بين مخازن النفط والمؤسسات الصناعية والتعدينية: تبلغ المسافة الأمنية لمخازن النفط من الدرجة الأولى إلى الخامسة 60، و80، و40، و35، و30 مترًا على التوالي. 15. يجب أن تكون منطقة العمل في موقع البناء، حيث يُحظر إشعال النار، على بعد لا يقل عن 15 مترًا من المناطق السكنية، ولا يقل عن 25 مترًا من باقي المناطق. 16. ووفقًا لخصائص المعدات والأجهزة الكهربائية المختلفة، وهيكلها ومتطلبات عملها، يمكن تقسيم المسافات الآمنة إلى أربع فئات رئيسية: 1) المسافات الآمنة بين الخطوط المختلفة. 2) المسافة الآمنة لمعدات التحويل وتوزيع الطاقة. ٣) المسافات الآمنة بين مختلف أجهزة استخدام الكهرباء. ٤) المسافة الآمنة أثناء الصيانة والإصلاح. 500 كيلوفولت: 5 أمتار، 220 كيلوفولت: 3 أمتار، 110 كيلوفولت: 1.5 متر، 35 كيلوفولت: 1 متر، 10 كيلوفولت: 0.7 متر. 17. المسافة الأمنية الأفقية الدنيا بين خطوط الجهد العالي التي تبلغ 10 كيلوفولت والمباني هي 1.2 متر، أما المسافة الرأسية فهي 2.5 متر. لضمان سلامة قاطني المنازل، رفعت إدارة الكهرباء أعمدة الكهرباء من 10 أمتار إلى 12 أو 15 مترًا. 18. عند حدوث عطل توأمة في معدات الجهد العالي، ما هي المسافة الآمنة للإنسان من نقطة التوأمة؟ يجب أن يكون الطول داخل المبنى أكبر من 4 متر، وخارج المبنى يجب أن يكون أكبر من 8 أمتار. 19. في أماكن التجفيف العادية، يجب ألا تقل المسافة العمودية بين مصادر الإضاءة عن 1.8 متر، وإلا فيجب استخدام جهد كهربائي آمن.20. بالنسبة لهذا الخط السككي، يجب على الطرفين تأمين حماية كافية للخط السككي. تتراوح نطاقات الحماية الأمنية لخطوط السكك الحديدية، من مستوى تعبيد حواف الخط إلى مسافة جسور السكك الحديدية عن قمم أو جوانب المنحدرات، كالتالي: 1) في المناطق الحضرية، لا يقل عن 8 أمتار؛ 2) في المجتمعات السكنية في الضواحي الحضرية، لا يقل عن 10 أمتار؛ 3) في القرى والمدن الصغيرة، لا يقل عن 12 مترًا؛ 4) في المناطق الأخرى، لا يقل عن 15 مترًا. 21. عند تركيب الأسلاك المؤقتة، يجب ألا يكون ارتفاع التركيب داخل المباني أقل من 2.5 متر، وخارج المباني أقل من 3.5 متر. 22. عندما يكون من الحتمي أن تتقاطع خطوط أنابيب النفط مع خطوط أنابيب أخرى، يجب ألا يقل المسافة الآمنة بينها عن 0.4 متر.
23. الأماكن المرتفعة: 1) تعريف العمل في الأماكن المرتفعة: العمل على ارتفاع 2 متر أو أكثر فوق سطح السقوط ; 2) يجب تركيب شبكات أمان على سلالم العمل التي يزيد ارتفاعها عن ثلاث طبقات (6 أمتار). 24. يجب تركيب سلم حماية في السلالم الفولاذية المستقيمة التي يكون طرفها السفلي أعلى من مستوى الأرض بأكثر من 2.4 متر!
25. قواعد السلامة في مجال البناء الكهربائي: 3.2 في أعمال بناء الطرق، يجب أن يكون عرض الطريق ذو المسارين لا يقل عن 6 أمتار ; يجب ألا يقل عرض المسار الواحد عن 3.5 متر ; يجب أن يكون الفضاء المخصص للمرور تحت الأرصفة والخطوط الكهربائية المعلقة لا يقل عن 5 مترات، كما يجب أن تكون نقاط تخزين المواد والنفايات على بعد أكثر من 0.5 متر عن مجاري الصرف. 26. مواصفات تقنية إنشاء السقالات: يجب تركيب عناصر ربط بين طرفي السقالة من النوع المفتوح، ولا يجب أن يزيد الفاصل العمودي بين هذه العناصر عن ارتفاع طوابق المبنى، كما لا يجب أن يزيد عن 4 أمتار. أما بالنسبة للسقالات ذات الصف الواحد أو الصفين، فيُفضل استخدام عناصر ربط صلبة. 27. يجب تقليل عدد المنعطفات والتقاطعات في الطرق المستخدمة للنقل قدر الإمكان. يجب ألا يقل نصف قطر المنعطفات للشاحنات الثقيلة عن 15 مترًا، وفي الحالات الخاصة لا يجب أن يقل عن 10 أمتار، مع توفر ظروف رؤية جيدة. 28. عند مرور الطرق في الموقع فوق الخنادق، يجب إنشاء جسر مؤقت متين به حواجز آمنة على كلا الجانبين، ولا يجوز استخدامه إلا بعد التحقق من سلامته. يجب ألا يقل عرض الجسور المؤقتة للمشاة عن 1 متر، ويجب ألا يقل عرض الجسور المؤقتة لعربات الدفع اليدوي عن 1.5 متر، أما الجسور المؤقتة للعربات والسيارات فيجب تصميمها بحيث لا يقل عرضها عن 3.5 متر. يجب أن تكون هناك درابزينات موثوقة على جانبي الجسر. 29. لوائح البناء: 3.2 الطرق، 3.2.7 يجب أن تسير المركبات الميكانيكية في الموقع بسرعة محدودة، ولا يجب أن تتجاوز السرعة عادةً 15 كم/ساعة. 30. قواعد السلامة في تركيب الكهرباء: 3.3 تكديس وتخزين المواد والمعدات 1) لا يجوز تكديس المعدات بجوار جدران المباني، ويجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن 0.5 متر بينها، ويجب إغلاق طرفي التكديس. 2) في المستودعات التي يدخلها ويخرج منها المركبات، يجب ألا يقل عرض الممرات الرئيسية عن 2.5 متر، ويجب ألا يقل عرض الممرات بين المواد المختلفة عن 1.5 متر. 31. أوقات العمل في أماكن الغاز ضمن الحدود الآمنة: يمكن العمل لفترات طويلة عندما لا تتجاوز نسبة ثاني أكسيد الكربون 30 ملغ/م³ (24 جزءًا في المليون). عندما لا يتجاوز محتوى ثاني أكسيد الكربون 50 ملغ/م³ (40 جزءًا في المليون)، فلا يجب أن تتجاوز مدة العمل المتواصل ساعة واحدة. عندما لا يتجاوز محتوى ثاني أكسيد الكربون 100 ملغ/م³ (80 جزءًا في المليون)، فلا يجب أن تتجاوز مدة العمل المتواصل 0.5 ساعة. عندما لا يتجاوز محتوى ثاني أكسيد الكربون 200 ملغ/م³ (160 جزءًا في المليون)، فإن مدة العمل المتواصل لا تتجاوز 15–20 دقيقة. يجب أن يكون الفاصل الزمني بين مرات دخول الموظفين إلى منطقة تسرب الغاز للعمل لا يقل عن ساعتين. ٣٢. المسافة الآمنة بين الجسم البشري (العاملين) والأجهزة الكهربائية المشحونة:
١٠ كيلوفولت وأقل: ٠.٣٥ متر،
٢٠–٣٥ كيلوفولت: ٠.٦ متر،
٤٤ كيلوفولت: ٠.٩ متر،
٦٠–١١٠ كيلوفولت: ١.٥ متر،
٢٢٠ كيلوفولت: ٣ أمتار،
٣٣٠ كيلوفولت: ٤ أمتار،
٥٠٠ كيلوفولت: ٥ أمتار.
٣٣. المسافة الآمنة بين محطات الوقود من الدرجة الثانية والمباني المدنية العادية هي ١٢ مترًا، أما محطات الوقود من الدرجة الثالثة فالمسافة الآمنة بينها وبين المباني المدنية هي ١٠ أمتار. أما المسافة الآمنة بين محطات الوقود والمباني العامة المهمة فيجب أن تكون ٥٠ مترًا، وتشمل المباني العامة المهمة مباني الهيئات الحكومية على مستوى المقاطعات وما فوق ; الصالات الرياضية، وقاعات الاجتماعات، ومراكز المؤتمرات، ودور السينما، والمسارح، وأماكن الترفيه الداخلي، والمحطات ومحطات نقل الركاب وغيرها من أماكن التجمع العامة ; مباني البريد والاتصالات مثل مباني البريد على مستوى المقاطعات فما فوق، ومباني الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المباني المخصصة للتوجيه والتنسيق ; مباني المؤسسات المالية على مستوى المقاطعات وما فوقها ; المباني مثل المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال والمستشفيات. أما المباني التجارية العادية، ومباني المكاتب، والمباني المخصصة للاستخدامات التجارية والسكنية معًا، والمباني السكنية الشاهقة، فهي تُصنف ضمن فئة المباني التي تحتاج إلى حماية، وهي فئة تأتي بعد المباني العامة المهمة. يجب أن تكون المسافة الآمنة بينه وبين محطات الوقود من الدرجة الثانية 20 مترًا، ويجب أن تكون المسافة الآمنة بينه وبين محطات الوقود من الدرجة الثالثة 16 مترًا. 34. يجب أن يكون هناك منطقة لتخزين المواد الخطرة ومنطقة سكنية داخل مستودعات المواد الخطرة المتوسطة والكبيرة، ويجب أن يكون بين هاتين المنطقتين جدار حجري بارتفاع 2 متر على الأقل. كما يجب ألا يقل المسافة بين الجدار والمباني الموجودة في منطقة التخزين عن 5 أمتار، ويجب أن تتوافق هذه المسافة مع متطلبات المسافات اللازمة لمنع انتشار الحريق بين المباني الموجودة على جانبي الجدار. 35. يجب أن تكون متاجر بيع المواد الخطرة على بعد 500 متر على الأقل من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
36. يجب أن تكون مستودعات المواد الخطرة الكبيرة والمتوسطة الحجم على بعد 1000 متر على الأقل من المباني العامة المحيطة بها، والطرق الرئيسية، والمصانع والمنشآت الصناعية. 37. المواصفات الفنية لسلامة استخدام الكهرباء مؤقتًا في مواقع البناء JGJ46-2005: 4.1.2 يجب أن تكون المسافة الأمنية الدنيا بين محيط المشروع قيد الإنشاء (بما في ذلك السقالات) وخطوط الكهرباء العلوية، كما هو محدد في الجدول 4.1.2. الجدول 4.1.2: المسافة الأمنية الدنيا اللازمة بين المشاريع قيد الإنشاء (بما في ذلك السقالات) وخطوط الكهرباء المعلقة.
درجة خطوط الكهرباء (كيلوفولت): المسافة الأمنية الدنيا (متر):
<1: 4.0
1–10: 6.0
5–110: 8.0
220: 16
330–500: 41.4
1.4 يُحظر على الرافعات التحرك فوق خطوط الكهرباء المعلقة التي لا تحتوي على أي تدابير حماية. عند الرفع بالقرب من خطوط الكهرباء الهوائية الخارجية، يجب أن تكون المسافة الآمنة الدنيا بين أي جزء من الرافعة أو حافة الجسم المرفوع، في حالة الانحراف الأقصى، وبين حافة خط الكهرباء هوائية، متوافقة مع ما هو محدد في الجدول 4.1.4. الجدول 4.1.4: المسافة الأمنية الدنيا بين الرافعات وخطوط الكهرباء الهوائية، حسب الجهد (كيلوفولت) والمسافة الأمنية (متر):
في الاتجاه العمودي: <1، 1.5؛ في الاتجاه الأفقي: 1.5، 10، 3.0، 2.0، 35، 4.0، 3.5، 110، 5.0، 4.0، 220، 6.0، 6.0، 330، 7.0، 7.0، 500، 8.5، 8.5.
4.1.5: يجب ألا تقل المسافة بين حافة الخنادق المحفورة في موقع البناء وحافة خنادق كابلات الكهرباء المدفونة عن 0.5 متر. 4.1.6 عند عدم القدرة على الالتزام بالمتطلبات المذكورة في الفقرات 4.1.2 إلى 4.1.4 من هذه المواصفات، يجب اتخاذ تدابير للعزل العازل، كما يجب وضع علامات تحذيرية بارزة. عند تركيب التجهيزات الوقائية، يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة، واستخدام إيقاف التيار الكهربائي مؤقتًا أو غيره من التدابير الفنية الآمنة الموثوقة، كما يجب أن يكون هناك فنيو هندسة كهرباء وموظفو سلامة متفرغون للإشراف على العملية. يجب ألا تقل المسافة الآمنة بين وسائل الحماية وخطوط الكهرباء الخارجية عن القيم المذكورة في الجدول 4.1.6. يجب أن تكون مرافق الحماية قوية ومستقرة، كما يجب أن يصل مستوى الحماية ضد التأثيرات الخارجية إلى المستوى IP30. الجدول 4.1.6: المسافة الأمنية الدنيا بين وسائل الحماية وخطوط الكهرباء الخارجية
مستوى جهد خطوط الكهرباء (كيلوفولت) – المسافة الأمنية الدنيا (متر):
≤10: 1.735، 2.0110، 2.5220، 4.0330، 5.0500، 6.0
4.1.7: عندما لا يمكن تطبيق تدابير الحماية المذكورة في الفقرة 4.1.6 من هذه المواصفات، يجب التشاور مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات مثل إيقاف التيار الكهربائي، أو نقل خطوط الكهرباء الخارجية، أو تغيير موقع المشروع. يُحظر البدء في الأعمال دون اتخاذ هذه الإجراءات. 4.1.8 عند حفر الخنادق بالقرب من خطوط الكهرباء المعلقة، يجب اتخاذ تدابير تعزيزية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمنع انحناء أو سقوط أعمدة خطوط الكهرباء المعلقة. 4.2 حماية المعدات الكهربائية 4.2.1 يُحظر تخزين المواد القابلة للاشتعال والانفجار، والمواد الملوثة، والمواد المسببة للتآكل في المنطقة المحيطة بالمعدات الكهربائية؛ وإلا فيجب إزالتها أو اتخاذ تدابير حماية لها، كما يجب أن يكون مستوى الحماية مناسبًا للظروف البيئية المحيطة. 4.2.2 يجب أن يكون مكان تركيب المعدات الكهربائية بعيدًا عن خطر اصطدام الأجسام والأضرار الميكانيكية، وإلا فيجب اتخاذ تدابير وقائية. مسافة الحماية لنطاق السقوط من الارتفاعات: يُشار إلى نصف قطر نطاق السقوط المحتمل بـ R، وارتفاع القاعدة بـ h، وارتفاع العمل بـ H. قد يكون نصف قطر المنطقة التي يمكن أن يسقط فيها الجسم من الفئة A2 كالتالي: أ. عندما يكون الارتفاع بين 2 و5 أمتار، فإن نصف القطر يكون 3 أمتار ; ب. عندما يكون h أكبر من 5 إلى 15 مترًا، فإن R يساوي 4 أمتار ; ج. عندما يكون h أكبر من 15 إلى 30 مترًا، فإن R يساوي 5 أمتار ; د. عندما يكون h أكبر من 30 مترًا، فإن R يساوي 6 أمتار. 38. في ممرات الإخلاء، يجب وضع علامة “مخرج الطوارئ” على جوانب الممر وعلى الجدران عند المنعطفات، ويجب ألا يزيد ارتفاع الحافة العلوية لللافتة عن متر واحد فوق مستوى الأرض. يمكن أيضًا وضع العلامة مباشرة على الأرض، وتغطيتها بلوح حماية شفاف ومتين ولا يشتعل. يجب ألا يتجاوز المسافة بين العلامات 20 مترًا، كما يجب ألا تتجاوز المسافة من نهاية الممر على شكل كيس إلى أقرب علامة 10 أمتار. 39. يجب أن يكون مكان وضع طفاية الحريق ثابتًا، ويجب أن تكون البطاقة الموجودة عليها مواجهة للخارج. يُفضل وضع أجهزة الإطفاء المحمولة داخل صناديق مخصصة لذلك، أو على خطافات أو رفوف، بحيث لا يتجاوز ارتفاع قمتها عن سطح الأرض 1.50 متر ; يجب ألا يقل ارتفاع القاعدة عن الأرض عن 0.08 متر. لا يجوز قفل صندوق طفايات الحريق. 40. يجب أن يكون الغلاف الواقي ذو هيكل مغلق قدر الإمكان؛ وعندما يتطلب الموقع استخدام هيكل شبكي، فيجب أن تتوافق المسافة الآمنة وعرض فتحات الشبكة مع المتطلبات التالية: 1) لمنع مرور أطراف الأصابع عن طريق الخطأ والتسبب في إصابات، فيجب أن يكون عرض الفتحات: القطر أو طول الضلع أو البعد القصير للفتحات البيضاوية أقل من 6.5 مم، ويجب ألا تقل المسافة الآمنة عن 35 مم. 2). لمنع وقوع إصابات نتيجة مرور الأصابع عن طريق الخطأ، يجب أن يكون عرض الفتحة: قطرها أو طول ضلعها أو البُعد الأقصر للفتحة البيضاوية أقل من 12.5 مم، ويجب ألا يقل المسافة الآمنة عن 92 مم. 3). لمنع إصابة اليد (باستثناء مفصل الرسغ الأول) نتيجة مرورها عن طريق الخطأ، يجب أن يكون عرض الفتحة: القطر أو طول الضلع أو البُعد القصير للفتحة البيضاوية أقل من 20 مم، ويجب ألا يقل المسافة الآمنة عن 135 مم. ٤) لمنع حدوث إصابات نتيجة مرور الأطراف العلوية بالخطأ، يجب أن يكون عرض الفتحة، سواء كان قطرًا أو طول أحد الأضلاع، أو أبعاد المحور القصير في الفتحة البيضاوية، أقل من ٤٧ مم، كما يجب أن تكون المسافة الآمنة لا تقل عن ٤٦٠ مم.
٥) لمنع حدوث إصابات نتيجة مرور أطراف القدمين بالخطأ، يجب أن يكون الفارق بين قاعدة الغطاء الواقي والأرض (أو سطح المنصة التي يقف عليها الشخص) أقل من ٧٦ مم، كما يجب أن تكون المسافة الآمنة لا تقل عن ١٥٠ مم. 41. في العمليات العادية لآبار النفط والغاز، يتم تركيب أنابيب التصريف في الاتجاه المقابل للرياح الموسمية المحلية، على بعد 25 مترًا عن فوهة البئر، ويجب أن يكون قطر هذه الأنابيب لا يقل عن 62 مم. كما يجب أن يكون صمام التصريف على بعد 3 أمتار عن فوهة البئر، أما جهاز قياس الضغط فيتم توصيله بين الأنبوب الداخلي وصمام التصريف. عند إجراء أعمال صيانة كبيرة لآبار النفط والغاز عن طريق الحفر الجانبي، يجب أن يتم توصيل مخرج أنابيب التصريف بمكان آمن على بعد 75 مترًا على الأقل من فوهة البئر، وعلى بعد لا يقل عن 50 مترًا من جميع المنشآت الأخرى. 42. عندما تعبر الخطوط المؤقتة الطرق، يجب أن يكون ارتفاعها أكثر من 4 أمتار.
43. في مرحلة التعدين المكشوف، لا يجب أن يتجاوز ارتفاع كل طبقة من المواد المنفجرة 6 أمتار في حالة التفجيرات السطحية، ولا يجب أن يتجاوز 20 أمتار في حالة التفجيرات العميقة.
44. 1) يجب أن يكون هناك مسافة أمان لا تقل عن 20 مترًا بين مستودعات المواد الكيميائية الخطرة من الفئة أ؛ وعندما يكون حجم المواد المخزنة قليلًا، يمكن تقليل هذه المسافة إلى 12 مترًا. 2) يجب أن يكون المسافة بين مخازن المواد الكيميائية الخطرة من الفئة أ والمباني العامة المهمة لا تقل عن 30 مترًا، أما المسافة اللازمة لمنع انتشار الحريق مع المباني المدنية الأخرى فيجب أن تكون لا تقل عن 25 مترًا. 3) يجب أن يكون المسافة بين جدران مخازن المواد الكيميائية الخطرة من الفئة أ والمباني الموجودة داخل هذه المخازن لا تقل عن 25 مترًا.
4) يجب ألا تقل المسافة بين المخازن الكبيرة والمناطق السكنية والمباني العامة المجاورة عن 150 مترًا، كما يجب ألا تقل المسافة بينها وبين المصانع والمنشآت الصناعية وخطوط السكك الحديدية عن 100 متر، ويجب ألا تقل المسافة بينها وبين الطرق البرية عن 50 مترًا. 5) عادةً ما يتم تقسيم المستودعات الكبيرة إلى مناطق، ويجب أن تكون مناطق الإدارة والمعيشة خارج منطقة المستودع، كما يجب فصلها عنها بجدار بارتفاع لا يقل عن 2 متر. ٤٥. يجب إنشاء مناطق حماية لسلامة خطوط السكك الحديدية على جانبي هذه الخطوط. نطاق منطقة الحماية الأمنية لخطوط السكك الحديدية، يبدأ من قاعدة المنحدرات المحيطة بخطوط السكك الحديدية أو قمة المنحدرات المقابلة لها، أو من الجانب الخارجي للجسور، والمسافات المطلوبة هي كالتالي: (أ) في المناطق الحضرية، لا يقل الامتداد عن 8 أمتار ; (ثانياً) مناطق سكن سكان الضواحي الحضرية، بمسافة لا تقل عن 10 أمتار ; (ثالثاً) مناطق سكن سكان القرى والبلدات، لا يقل الارتفاع عن 12 متراً ; (٤) في المناطق الأخرى، لا يقل عن 15 مترًا. ٤٦. يُمنع استخدام النار المكشوفة في نطاق ٤٠ مترًا حول المنشآت الصناعية التي تستخدم الغاز في عملياتها. 47. يجب أن تكون مخارج الطوارئ بعيدة عن مخارج الأمان أو مخارج الإخلاء الموجودة في المبنى، ولا يجب أن يقل البُعد الأفقي بين الحافة الأقرب لمخرجي الطوارئ أو مخارج الإخلاء المتجاورين عن 5.0 متر.
48. 1) متطلبات تركيب سلالم الإخلاء في المتاجر الموجودة في المباني متعددة الطوابق. (1) يجب أن تكون سلالم الإخلاء الداخلية في المتاجر التي يزيد عدد طوابقها عن 5 طوابق من نوع السلالم المغلقة (بما في ذلك السلالم المغلقة الموجودة في الطابق الأول).
(2) في المتاجر تحت الأرض، إذا كان عدد الطوابق تحت الأرض طابقًا واحدًا أو اثنين، وكان الفارق في الارتفاع بين الأرضية الداخلية ومستوى المدخل الخارجي أكبر من 10 أمتار، فيجب أن تكون هناك سلالم لمنع انتشار الدخان ; يمكن للمتاجر تحت الأرض الأخرى أن تضع مصاعد مغلقة، ويجب أن تكون أبواب هذه المصاعد من النوع المقاوم للحريق من الدرجة ب. (3) يجب ألا يقل عرض سلالم الإخلاء عن 1.1 متر. 2) متطلبات تركيب سلالم الإخلاء في المتاجر داخل المباني الشاهقة: (1) يجب تركيب سلالم مضادة للدخان في المباني من الفئة الأولى والمباني من الفئة الثانية التي يزيد ارتفاعها عن 32 مترًا. (2) يجب توفير مصاعد مغلقة في المباني من الفئة الثانية التي لا يتجاوز ارتفاعها 32 مترًا. (3) يجب ألا يقل عرض سلالم الإخلاء عن 1.2 متر. 49. في مؤسسات الصناعات البتروكيماوية، يجب ألا يقل عرض سطح الطرق المخصصة للإطفاء عن 6 أمتار، 1) ويجب ألا يقل نصف قطر الانعطاف عند حافة الطريق عن 12 مترًا، 2) كما يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسطح الطريق عن 5 أمتار. ٣) يجب ألا يزيد المسافة بين مركز أي خزان ومساري سيارات الإطفاء في الاتجاهات المختلفة عن ١٢٠ مترًا ; ٤) عندما يكون هناك ممر إطفاء في جانب واحد فقط، يجب ألا تزيد المسافة من الممر إلى مركز أي خزان عن ٨٠ مترًا.
٥) إذا كان هناك ممر إطفاء في جانب واحد، يجب ألا تزيد المسافة من الممر إلى أبعد خط سكة حديد عن ٨٠ مترًا.
٦) إذا كان هناك ممرات إطفاء في كلا الجانبين، يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات عن ٢٠٠ متر؛ وإذا تجاوزت هذه المسافة ٢٠٠ متر، فيجب إضافة ممر إطفاء آخر بينهما.
٧) عندما تكون خطوط تحميل وتفريغ الهيدروكربونات المسالة أو السوائل القابلة للاشتعال أو المواد الصلبة من الفئتين أ وب خطوطًا نهائية، يجب ألا تقل المسافة من القاطرة إلى آخر عربة عن ٢٠ مترًا.
٨) في مناطق تحميل وتفريغ السوائل من الفئات أ وب وج، يجب ألا تقل المسافة بين أنابيب التحميل المتجاورة عن ١٠ أمتار ; لكن يجب ألا يقل الفاصل بين أنابيب الرفع الموجودة على منصتي التحميل والتفريغ للسوائل من الفئة ج عن 7 مترات. 51. يجب أن تكون المسافة بين البضائع المخزنة والجدران 20 سم. 52. قواعد إدارة السلامة من الحرائق في المستودعات (أمر وزارة الأمن العام رقم 6): يجب تخزين البضائع بشكل منظم، حيث لا يجب أن تزيد مساحة كل كومة عن 100 متر مربع، ويجب ألا يقل الفاصل بين الكومات عن متر واحد، ولا يجب أن تقل المسافة بين الكومات والجدران عن 0.5 متر، كما يجب ألا تقل المسافة بين الكومات والعوارض والأعمدة عن 0.3 متر، ويجب ألا يقل عرض الممرات الرئيسية عن مترين. 53. يجب توزيع الحبال بشكل متساوٍ على حواف الشبكة، ويجب أن يتوافق الفاصل بين الحبال المتجاورة مع المعايير المذكورة في الجدول رقم 1. الطول لا يقل عن 0.8 متر. عند استخدام الحبال المرنة والحبال الرابطة معًا، يجب إطالة جزء الحبل الرابط، وبعد ربطه بالحبل الجانبي، يتم طيه مرة أخرى وربطه بالحبل الجانبي، بحيث يتكون على الأقل نوعان من شبكات الأمان. المسافة بين كل حبلين رابطين متجاورين (بالمتر): للشبكة الأفقية: ≤0.75، وللشبكة العمودية: ≤0.75، وللشبكة العمودية ذات الشبكات الكثيفة: ≤0.45. 53. يجب ألا يقل عرض منصة المرور عن 700 مم، كما يجب ألا يقل الارتفاع الصافي عموديًا عن 1800 مم. 1) يجب ألا يقل عرض سطح السلم عن عرض 4 درجات، كما يجب ألا يقل طول الاتجاه المتجه فيه السير عن 850 مم. 2) تم تصميم منصة المرور لتحمل حملاً متوزعاً مكافئاً قدره 200 كجم/م². 3) يتم تصميم منصات السلالم لتحمل حملاً متوزعاً مكافئاً قدره 350 كجم/م². 4) يتم تصميم منصات الصيانة عادةً بحمل موزع مكافئ قدره 400 كجم/م²، وفي حال تجاوز هذه القيمة، يجب التصميم وفقًا للمتطلبات الفعلية أو معامل الحمل للطوابق المجاورة. 54. المسافات الأمان الثلاث في معايير السلامة: المسافة الأمان الأولى: وهي المسافة اللازمة لضمان السلامة عندما لا يتم إيقاف تشغيل الجهاز، والقيم المحددة لها كالتالي: 10 كيلوفولت وأقل: 0.7 متر، 35 كيلوفولت: 1.0 متر، 110 كيلوفولت: 1.5 متر، 220 كيلوفولت: 3.0 متر، 500 كيلوفولت: 5.0 متر. المسافة الأمنية الثانية: وهي المسافة الآمنة بين الموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم، وبين المعدات المشحونة بالكهرباء. تأخذ هذه المسافة في الاعتبار أقصى مسافة يمكن أن يتحرك إليها الموظفون أثناء أداء عملهم، بالإضافة إلى المسافة الآمنة التي يجب الحفاظ عليها بينهم وبين المعدات المشحونة بالكهرباء. القيم المحددة كالتالي: 10 كيلوفولت وأقل، 0.4 متر؛ 35 كيلوفولت، 0.6 متر؛ 110 كيلوفولت، 1.5 متر؛ 220 كيلوفولت، 3.0 متر؛ 500 كيلوفولت، 5.0 متر. المسافة الآمنة الثالثة: المسافة الآمنة بين الجسم والأجسام المشحونة عند إجراء الأعمال تحت الجهد الكهربائي. القيم المحددة كالتالي: لـ 10 كيلوفولت وما دون، 0.4 متر؛ ولـ 35 كيلوفولت، 0.6 متر؛ ولـ 110 كيلوفولت، 1.0 متر؛ ولـ 220 كيلوفولت، 1.8 متر (أو 1.6 متر)؛ ولـ 500 كيلوفولت، 3.6 متر. 55. تصنيف الأعمال في الأماكن المرتفعة:
الدرجة الأولى: ارتفاع المكان من 2 إلى 5 أمتار.
الدرجة الثانية: ارتفاع المكان من 5 إلى 15 مترًا.
الدرجة الثالثة: ارتفاع المكان من 15 إلى 30 مترًا.
الدرجة الخاصة: ارتفاع المكان يزيد عن 30 مترًا. 56. المسافة الآمنة أثناء العمل على الأجهزة المشحونة كهربائيًا 1) تعريف المسافة الآمنة: المسافة الآمنة هي المسافة الدنيا التي يجب أن تكون بين العامل والجهاز المشحون كهربائيًا، وذلك من أجل ضمان سلامة العامل. على وجه التحديد، تشمل المسافة الآمنة الفواصل الخمسة التالية: أقل مسافة آمنة، وأقل مسافة آمنة من الأرض، وأقل مسافة آمنة بين الأجزاء المختلفة، وأقل مسافة آمنة للعمل، وأقل فاصل مجمع. ضمن المسافات الأمان المحددة، حتى في حالة حدوث أعلى جهد مفرط أثناء الأعمال التي تتم في وجود تيار كهربائي، فإن احتمالية حدوث اختراق في هذه المسافات تظل دائمًا أقل من القيمة المقبولة المحددة مسبقًا. 2) المسافة الأمنية الدنيا: المسافة الأمنية الدنيا تعني أقل مسافة يجب أن تكون بين الشخص الذي يعمل في بيئة ذات جهد كهربائي، والأجسام المشحونة كهربائيًا. ينص “اللوائح الخاصة بسلامة العمل في مجال الكهرباء” الصادرة عن الوزارة، على المسافات الدنيا الآمنة لخطوط التوزيع ذات الجهد 10 كيلوفولت، كما هو موضح في الجدول 3-16. الجدول 3-16: المسافة الآمنة بين الإنسان والأجسام المشحونة حسب مستوى الجهد (كيلوفولت)، المسافة (متر): 0.4. 3) أقل مسافة آمنة من الأرض: تعني أقل مسافة آمنة من الأرض هي أقصى مسافة يجب أن يحافظ عليها العاملون على الأجسام المشحونة من الأجسام الموصولة بالأرض المحيطة بهم. ينص “اللوائح الخاصة بسلامة العمل في مجال الكهرباء” الصادرة عن الوزارة، على أن المسافة الآمنة بين العاملين الذين يعملون على الأجسام المشحونة كهربائيًا والأرض، يجب أن تكون مساوية لأقل مسافة آمنة بين العاملين الذين يعملون على الأرض والأجسام المشحونة كهربائيًا. ٤) أقصى مسافة أمان بين الأطوار: تعني أقصى مسافة أمان بين الأطوار أنه يجب الحفاظ على أقل مسافة ممكنة بين العاملين على الجزء المشحون كهربائيًا والأطوار المشحونة المجاورة له. ينص “اللوائح الخاصة بسلامة العمل في مجال الكهرباء” الصادرة عن الوزارة، على المسافات الدنيا الآمنة بين الأطراف المختلفة، كما هو موضح في الجدول 3-17. الجدول 3-17: مستويات الجهد لأقل مسافة أمان بين الأجسام المتصلة بالتيار (كيلوفولت)، والمسافة (متر): 0.65. أقل مسافة أمان للعمل: تُعبر أقل مسافة أمان للعمل عن أقصى مسافة يجب أن يحافظ عليها العاملون في بيئات ذات جهد كهربائي مرتفع بينهم وبين الأجسام المشحونة بالكهرباء، وذلك من أجل ضمان سلامتهم، مع مراعاة الحركات الضرورية أثناء العمل. المبدأ الأساسي لتحديد أقل مسافة آمنة للعمل هو: إضافة قيمة معقولة تمثل حركة الإنسان إلى المسافة الآمنة الدنيا. بشكل عام، يمكن اختيار القيمة المضافة بـ 0.5 متر. ينص “اللوائح الخاصة بسلامة العمل في مجال الكهرباء” الصادرة عن الوزارة، على تحديد المسافات الآمنة الدنيا اللازمة أثناء العمل على أعمدة الخطوط الكهربائية المفعلة. ويتم عرض أقل مسافة آمنة لخطوط التوزيع بجهد 10 كيلوفولت في الجدول 3-18. الجدول 3-18: مستويات الجهد لأقل مسافة آمنة للعمل (كيلوفولت) ≤10، المسافة (متر): 0.76. أقل مسافة بين العناصر المختلفة: تُعني أقل مسافة بين العناصر المختلفة المسافة التي يجب أن يحافظ فيها العاملون على مسافة بين أجسامهم والأرض من ناحية، وبين أجسامهم والأجسام المشحونة كهربائيًا من ناحية أخرى، عندما يكونون في أدنى مستوى لجهد الشحن الكهربائي الذي قد يؤثر عليهم.