تنظيم وتلخيص محتوى المشاركات التحكمية
Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة وانغ تيانزه في تاريخ 5/7/2016 الساعة 16:33. حتى الآن، عدد مواضيع النسخة الخاصة بالتحكم هو: 20985. الهدف من هذه المكافأة هو تنظيم المشاكل الموجودة في هذه المنشورات ضمن النسخة الخاصة بالتحكم. وتجميع المشكلات. مثال: 1، فئات تصحيح أنظمة DCS (حسب الشركة المصنعة، والعلامة التجارية، والإصدار). 2، الأعطال في تطبيقات DCS (تصنيفها كما هو مذكور أعلاه). يُرجى الانتباه إلى وصف الأعطال وطرق حلها، مع استخدام الصور والرسوم التوضيحية. 3، اختيار أنظمة DCS (حسب نوع العملية). 4، فئات أخرى ومشاكل واجهات الأطراف الثالثة. طريقة المشاركة: قدموا الطلبات في هذا المنشور، مع وصف مختصر للمشكلة بالإضافة إلى رابط. يُرجى عدم إرسال نفس الرابط مرارًا. في نفس الوقت، يتم تنظيم محتوى منشورات الأجهزة. يُرجى الانتباه بشكل خاص إلى عدم إرسال المنشورات التي لم يتم حل مشاكلها. لا تقدموا ملفات الموارد. شكرًا. سلوك ري غير مفيد، يرجى من المشرف التعامل معه. شكرًا لجهودك! reward_7reeأ: هل نطاق القياس سليم؟
س: لا مشكلة.
أ: هل يوجد حاجز أمان في المنتصف؟ س: نعم، يمكن أن يتطابق التيار مع القيمة المعروضة. أ: التوصيات: 1. قم بفصل الاتصال عند جهاز الحماية، ثم أرسل إشارة إلى النظام باستخدام جهاز 475، مثلاً بقيمة 20 مللي أمبير أو 12 مللي أمبير، للتأكد من أن إعدادات النظام داخل المبنى سليمة ; إذا تطابقت إشارات DCS مع إشارات القياس، فهذا يدل على أن DCS تعمل بشكل طبيعي. اذهب وتحقق من الساعة في الخارج. ٢. أولاً، تأكد من أن الجدول متصل بالنقطة المذكورة دون وجود أخطاء في الأسلاك، ثم قم بتوصيله بنقطة AI أخرى قريبة تعمل بشكل طبيعي. قم بحساب القيم وفقًا للظروف الميدانية، لمعرفة ما إذا كان نظام DCS يعرض القيم بشكل صحيح أم لا. إذا كان كل شيء طبيعيًا، فالمشكلة يجب أن تكون في إعدادات البرنامج. إذا ظهرت مشكلة في نقاط أخرى طبيعية أيضًا، فيجب عليك الذهاب إلى الموقع لفحص الجدول والخطوط الوسطى للتأكد من عدم وجود مشاكل. ٣. قم بقياس قيمة الإشارة بالمللي أمبير عند جهاز الحماية، ثم حسب ما إذا كانت هذه القيمة تعادل ٠.٨٥ أم -١.٧. وإذا كانت القيمة مأخوذة من الموقع نفسه، فطلب من شخص ما أن يراجع القيمة الموجودة على الجهاز للتأكد من تطابقها مع القيمة التي تم قياسها داخل الخزانة. ٤. من الضروري أيضًا فحص قيمة المقاومة الكهربائية للكابل، حيث يتم من خلال هذه القيمة تحديد وجود أي تلف في الكابل.
٥. إذا كانت قيمة الضغط المقاس سلبية، مثل (-1.0~5)، فيجب التأكد من أن الحد الأدنى للعداد يتطابق مع الحد الأدنى المحدد في نظام DCS. س: لقد جربت كل ما ذكرته، ولم يكن هناك أي مشكلة. س: شكرًا، لقد تم حل المشكلة بالفعل.
ج: هل يمكنك الإخبار عن سبب حدوث المشكلة وكيف تم حلها؟
س: قيم الإعدادات في نظام DCS غير صحيحة.