تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة وانغ تيانزه في تاريخ 5/7/2016 الساعة 16:33. حتى الآن، عدد مواضيع النسخة الخاصة بالتحكم هو: 20985. الهدف من هذه المكافأة هو تنظيم المشاكل الموجودة في هذه المنشورات ضمن النسخة الخاصة بالتحكم. وتجميع المشكلات. مثال: 1، فئات تصحيح أنظمة DCS (حسب الشركة المصنعة، والعلامة التجارية، والإصدار). 2، الأعطال في تطبيقات DCS (تصنيفها كما هو مذكور أعلاه). يُرجى الانتباه إلى وصف الأعطال وطرق حلها، مع استخدام الصور والرسوم التوضيحية. 3، اختيار أنظمة DCS (حسب نوع العملية). 4، فئات أخرى ومشاكل واجهات الأطراف الثالثة. طريقة المشاركة: قدموا الطلبات في هذا المنشور، مع وصف مختصر للمشكلة بالإضافة إلى رابط. يُرجى عدم إرسال نفس الرابط مرارًا. في نفس الوقت، يتم تنظيم محتوى منشورات الأجهزة. يُرجى الانتباه بشكل خاص إلى عدم إرسال المنشورات التي لم يتم حل مشاكلها. لا تقدموا ملفات الموارد. شكرًا. سلوك ري غير مفيد، يرجى من المشرف التعامل معه. شكرًا لجهودك! reward_7ree
Reply #22016-07-09
دعوني أعطي مثالًا لشرح كيفية القيام بذلك، أنا أرغب حقًا في المشاركة
Reply #32016-07-10
جربوا إرساله لنرى هل يفي بالمتطلبات؟ --- عدم تطابق قراءة محول الضغط عن بُعد مع عرض الشاشة في نظام DCS. الرابط: http://bbs.hcbbs.com/thread-1581855-2-1.html سؤال: يُظهر محول الضغط عن بُعد قراءة 0.85 كيلو باسكال، بينما تُظهر شاشة نظام DCS قراءة -1.7 كيلو باسكال، وقد أظهر فحص محول الضغط أنه سليم، فما السبب؟ أ: جرب استخدام بطاقة أخرى. س: البطاقة بخير. أ: 1. ما هي الصيغة المستخدمة لجهاز نقل الضغط؟ أنبوب ضغط أم قيثارة؟ 2. هل يوجد تغير في النقطة الصفرية للأجهزة الموجودة في الموقع؟ 3. ماذا عن دقة الأجهزة؟ س: رأس الغشاء من نوع روزمونت ذو الحلقة الواحدة، النقطة الصفرية طبيعية. الأنابيب الشعرية، من المفترض ألا تكون مشكلة في الموقع، لكن لا أعرف ما إذا كان هناك شيء غير صحيح في جهاز DCS. أ: كل ما يأتي من الموقع صحيح. إذًا، تحقق مما إذا كان DCS يتوافق مع نطاق القياس في الموقع، وإن لم يكن كذلك، فتحقق من البرنامج. س: نطاق القياس متشابه، لا أفهم البرنامج جيدًا. أ: هل تم فحص الكابل، وهل هو متصل بالأرض أم لا؟ يمكن أيضًا اختبار DCS، عن طريق إرسال إشارة 4—20mA لمعرفة ما إذا كانت القيم صحيحة، وبالتالي تحديد مكان المشكلة. أ: الأنابيب الشعرية هي الخيار الصحيح، فلدى الأنابيب الشعرية ضغط ساكن يظهر على عداد القياس، بينما لا يظهر هذا الضغط في جزء إرسال الإشارات. أ: 1. تحقق من نقطة الصفر والنطاق للمرسل. 2. تحقق من نقطة الصفر ونطاق الإخراج للمرسل. 3. تحقق من نقطة الصفر ونطاق الإدخال في نظام DCS. ٤. التحقق من تطابق التيار في طرفي الكابل
أ: هل نطاق القياس سليم؟
س: لا مشكلة.
أ: هل يوجد حاجز أمان في المنتصف؟ س: نعم، يمكن أن يتطابق التيار مع القيمة المعروضة. أ: التوصيات: 1. قم بفصل الاتصال عند جهاز الحماية، ثم أرسل إشارة إلى النظام باستخدام جهاز 475، مثلاً بقيمة 20 مللي أمبير أو 12 مللي أمبير، للتأكد من أن إعدادات النظام داخل المبنى سليمة ; إذا تطابقت إشارات DCS مع إشارات القياس، فهذا يدل على أن DCS تعمل بشكل طبيعي. اذهب وتحقق من الساعة في الخارج. ٢. أولاً، تأكد من أن الجدول متصل بالنقطة المذكورة دون وجود أخطاء في الأسلاك، ثم قم بتوصيله بنقطة AI أخرى قريبة تعمل بشكل طبيعي. قم بحساب القيم وفقًا للظروف الميدانية، لمعرفة ما إذا كان نظام DCS يعرض القيم بشكل صحيح أم لا. إذا كان كل شيء طبيعيًا، فالمشكلة يجب أن تكون في إعدادات البرنامج. إذا ظهرت مشكلة في نقاط أخرى طبيعية أيضًا، فيجب عليك الذهاب إلى الموقع لفحص الجدول والخطوط الوسطى للتأكد من عدم وجود مشاكل. ٣. قم بقياس قيمة الإشارة بالمللي أمبير عند جهاز الحماية، ثم حسب ما إذا كانت هذه القيمة تعادل ٠.٨٥ أم -١.٧. وإذا كانت القيمة مأخوذة من الموقع نفسه، فطلب من شخص ما أن يراجع القيمة الموجودة على الجهاز للتأكد من تطابقها مع القيمة التي تم قياسها داخل الخزانة. ٤. من الضروري أيضًا فحص قيمة المقاومة الكهربائية للكابل، حيث يتم من خلال هذه القيمة تحديد وجود أي تلف في الكابل.
٥. إذا كانت قيمة الضغط المقاس سلبية، مثل (-1.0~5)، فيجب التأكد من أن الحد الأدنى للعداد يتطابق مع الحد الأدنى المحدد في نظام DCS. س: لقد جربت كل ما ذكرته، ولم يكن هناك أي مشكلة. س: شكرًا، لقد تم حل المشكلة بالفعل.
ج: هل يمكنك الإخبار عن سبب حدوث المشكلة وكيف تم حلها؟
س: قيم الإعدادات في نظام DCS غير صحيحة.
Reply #42016-07-13
تعالوا للدعم: hug:
Reply #52016-07-20
نأمل أن يشارك الجميع في هذا النشاط، نحن نقوم بتنظيم وتلخيص المعلومات باستمرار، وفي يوم من الأيام، حتى المبتدئ سيصبح قويًا جدًا!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.