Thread Content
اليوم تدريب على أجهزة القياس (أجهزة التحليل عبر الإنترنت). عند الحديث عن جهاز تحليل نسبة الأكسجين في فرن التسخين (الزركونيا)، لا يمكن استخدام هذا الجهاز في بداية تشغيل الفرن، وذلك لمنع تلف الجهاز بسبب عدم توزيع الحرارة بشكل متساوٍ أثناء عملية التشغيل. أود أن أسأل: كيف تقوم الشركات الأخرى باستخدام جهاز تحليل نسبة الأكسجين (الزركونيا) قبل وبعد تشغيل فرن التسخين؟ كيفية تجنب تلف الأجهزة أثناء عملية التشغيل.
عادةً، يظل جهاز تحليل أكسيد الزركونيوم ثابتًا، ونادرًا ما يتم التعامل معه إلا لأغراض الفحص الدوري، وربما يكون ذلك بسبب متطلبات الجهاز نفسه؛ حيث لم نلاحظ أي تلف في الجهاز حتى الآن.
لا يوجد مثل هذا المطلب، أليس كذلك؟ في أجهزة قياس الأكسجين من نوع الزركونيا المؤكسدة، يوجد جهاز تسخين كهربائي في جزء القياس، وذلك للحفاظ على درجة حرارة خلية القياس المصنوعة من الزركونيا بين 650 و700 درجة مئوية، وذلك لضمان عمل خلية الفرق الكهروكيميائي المصنوعة من الزركونيا بشكل سليم. يبدو أن أكسيد الزركونيوم الذي تنتجه العديد من الشركات الكبرى لا يعاني من هذه القيود.
تشير أجهزة القياس لدينا إلى عدم تشغيله قبل إشعال الفرن، ويتم تشغيله بعد أن تصبح درجة الحرارة طبيعية. أنا شخصيًا أعتقد أيضًا أن تشغيله قبل إشعال الفرن أمر خطير للغاية، فتشغيل الفرن دون فحص نسبة الأكسجين يشكل خطرًا كبيرًا!
عنصر المراقبة (أكسيد الزركونيوم) لا يعاني من هذه القيود، ويقول المتخصصون في أجهزة القياس إن هناك حماية خزفية في الجزء الخارجي؟ التفاصيل غير واضحة تمامًا أيضًا
يبدو أن جهاز قياس أكسيد الزركونيوم في فرن التسخين لدينا لا يحتوي على هذا المتطلب، كما أنه لم تكن هناك أبدًا الشروط التي ذكرتها. يُنصح بالتواصل مع الشركة المصنعة والمتخصصين لمعرفة الأسباب التفصيلية! بالفعل، توجد متطلبات في بعض أجهزة القياس عبر الإنترنت في هذا الصدد، وذلك بسبب وجود نظام معالجة مستقل لديها. فإن التوقف أو البدء في العمل أو حدوث تغيرات غير طبيعية يمكن أن يؤدي إلى تغيرات كبيرة في تركيب المكونات، مما يؤثر بشكل كبير على نظام المعالجة، وبالتالي لا يمكن لأجهزة القياس عبر الإنترنت أن تعطي قراءات صحيحة.
لا يمكن لقسم العمليات لدينا المشاركة في تبادل التقنيات المتعلقة بالأجهزة، فعلينا انتظار أن يحدد الشركة المصنعة ذلك أولاً قبل أن نستطيع الاستفسار، إنه أمر مزعج.
إذا تم وضعه في بداية عملية التسخين، فبسبب عدم توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، سيتوقف الجهاز من حين لآخر، مما يؤدي إلى تكوّن كميات كبيرة من الماء المكثف، وهو ما قد يدمر جهاز قياس الأكسجين. وبهذه الطريقة، يمكن تشغيل جهاز قياس أكسيد الزركونيوم لفترة، وبعد التشغيل لن يكون هناك داعي للقلق بشأن مسألة الإدخال، فلا مشكلة في الإدخال في أي وقت.