Награда за участие: 2 богатства. Награда за правильный ответ: 9 богатств. Вопрос: Почему вторичная обмотка трансформатора напряжения обязательно должна быть заземлена?
Reply #22016-07-06
Вторичная обмотка трансформатора напряжения не должна быть замкнута. Поскольку нормальной нагрузкой трансформатора напряжения являются измерительные приборы с большим импедансом, при коротком замыкании катушки реле или катушки автоматического устройства импеданс во вторичной цепи составляет лишь импеданс вторичной обмотки трансформатора. В результате во вторичной цепи возникает очень большой ток короткого замыкания, что влияет на показания измерительных приборов, приводит к неправильной работе релейной защиты и даже может привести к повреждению трансформатора.
Reply #32016-07-06
На первичной стороне подается высокое напряжение, а на вторичной — низкое напряжение; кроме того, здесь установлены устройства защиты и измерительные приборы. Рабочим необходимо часто иметь контакт с этими устройствами и приборами. Если произойдет повреждение изоляции, что приведет к попаданию высокого напряжения в цепь с низким напряжением, это может создать опасность для персонала, отвечающего за работу реле и других устройств, а также для самих устройств. Кроме того, из-за низкого уровня изоляции во вторичной цепи, при отсутствии точки заземления, изоляция может быть повреждена, что приведет к порче измерительных приборов и реле. Для обеспечения безопасности людей и оборудования вторичная сторона трансформатора напряжения должна быть заземлена
Reply #42016-07-06
Заземление вторичной обмотки трансформатора взаимного индуктирования предназначено для обеспечения безопасности людей и оборудования
Reply #52016-07-06
Заземление вторичной обмотки трансформатора напряжения относится к защитному заземлению; его функция — предотвратить пробой изоляции на первичной обмотке, что могло бы привести к попаданию высокого напряжения на низкое напряжение и поставить под угрозу безопасность людей и оборудования. Первичная обмотка трансформатора напряжения подключена к высоковольтной сети. Если произойдет повреждение или пробой изоляции между первичной и вторичной цепями трансформатора напряжения во время его работы, высокое напряжение попадет во вторичную цепь. Это не только приведет к повреждению вторичного оборудования, но и создаст серьезную угрозу для жизни электриков. Поэтому на вторичной стороне трансформатора напряжения необходимо иметь точку заземления.
Reply #62016-07-06
Вторичная заземляющая цепь трансформатора напряжения относится к защитной заземле; её цель — обеспечение безопасности людей и оборудования. Поскольку трансформатор напряжения во время работы имеет высокое напряжение на первичной обмотке, а на вторичной обмотке — постоянное низкое напряжение (например, если напряжение на первичной обмотке трансформатора составляет 10000 В, то постоянное напряжение на вторичной обмотке будет равно 100 В; таким образом, напряжение на вторичной обмотке составляет лишь 1/100 от напряжения на первичной обмотке). Если изоляция между первичной и вторичной обмотками трансформатора напряжения нарушается, высокое напряжение с первичной стороны попадает непосредственно на вторичную обмотку. Уровень изоляции приборов и устройств защиты, подключенных к вторичной обмотке, очень низкий, к тому же они часто находятся в контакте с людьми. Это не только приводит к повреждению вторичного оборудования, но и создает прямую угрозу для безопасности работников. Поэтому, для обеспечения безопасности людей и оборудования, требуется не только заземление корпуса трансформатора напряжения, но также надежное заземление одной из точек вторичной обмотки
Reply #72016-07-06
Поскольку при повреждении изоляции между первичной и вторичной частями высокое напряжение с первичной части может попасть на вторичную, что создает угрозу для безопасности людей и оборудования, вторичная часть должна быть заземлена.
Reply #82016-07-06
На первичной стороне трансформатора напряжения действует высокое напряжение, а на вторичной — низкое напряжение; к вторичной стороне подключены устройства защиты и измерительные приборы. Рабочим часто приходится иметь контакт с этими устройствами и приборами. Если произойдет повреждение изоляции, что приведет к попаданию высокого напряжения в цепь с низким напряжением, это может создать угрозу для жизни персонала, отвечающего за защиту и управление оборудованием. Кроме того, из-за низкого уровня изоляции во вторичной цепи, при отсутствии точки заземления также может произойти ее повреждение, что приведет к порче измерительных приборов и реле. Для обеспечения безопасности людей и оборудования вторичная сторона трансформатора напряжения должна быть заземлена.
Reply #92016-07-06
Последнее изменение в этом посте было сделано hesonchang214 7 июля 2016 года в 22:43. На первичной стороне трансформатора напряжения действует высокое напряжение, а на вторичной — низкое напряжение; к вторичной стороне подключены устройства защиты и измерительные приборы. Рабочие часто имеют контакт с этими устройствами. Если произойдет повреждение изоляции, то высокое напряжение может попасть в цепь с низким напряжением, что может представлять опасность для персонала, отвечающего за работу реле и измерительных приборов. Кроме того, из-за низкого уровня изоляции во вторичной цепи, при отсутствии точки заземления также может произойти разрушение изоляции, что приведет к повреждению измерительных приборов и реле. Для обеспечения безопасности людей и оборудования вторичная сторона трансформатора напряжения должна быть заземлена.
Reply #102016-07-06
На вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения должна быть точка заземления; это делается в основном по соображениям безопасности. Когда изоляция между обмотками первичной и вторичной частей нарушается под действием высокого напряжения, высокое напряжение с первичной части может перейти на вторичную. Наличие заземления на вторичной части позволяет обеспечить безопасность людей и оборудования. Кроме того, благодаря заземлению можно обеспечить устройство мониторинга изоляции напряжением фазы.
Reply #112016-07-06
Заземление вторичной обмотки трансформаторов напряжения и токов относится к защитному заземлению. Поскольку при повреждении изоляции между первичной и вторичной частями высокое напряжение с первичной части может попасть на вторичную, что создает угрозу для безопасности людей и оборудования, вторичная часть должна быть заземлена.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.