Thread Content
Награда за участие: 2 богатства. Награда за правильный ответ: 9 богатств. Вопрос: Почему вторичная обмотка трансформатора напряжения обязательно должна быть заземлена?
Вторичная обмотка трансформатора напряжения не должна быть замкнута. Поскольку нормальной нагрузкой трансформатора напряжения являются измерительные приборы с большим импедансом, при коротком замыкании катушки реле или катушки автоматического устройства импеданс во вторичной цепи составляет лишь импеданс вторичной обмотки трансформатора. В результате во вторичной цепи возникает очень большой ток короткого замыкания, что влияет на показания измерительных приборов, приводит к неправильной работе релейной защиты и даже может привести к повреждению трансформатора.
На первичной стороне подается высокое напряжение, а на вторичной — низкое напряжение; кроме того, здесь установлены устройства защиты и измерительные приборы. Рабочим необходимо часто иметь контакт с этими устройствами и приборами. Если произойдет повреждение изоляции, что приведет к попаданию высокого напряжения в цепь с низким напряжением, это может создать опасность для персонала, отвечающего за работу реле и других устройств, а также для самих устройств. Кроме того, из-за низкого уровня изоляции во вторичной цепи, при отсутствии точки заземления, изоляция может быть повреждена, что приведет к порче измерительных приборов и реле. Для обеспечения безопасности людей и оборудования вторичная сторона трансформатора напряжения должна быть заземлена
Заземление вторичной обмотки трансформатора взаимного индуктирования предназначено для обеспечения безопасности людей и оборудования
Заземление вторичной обмотки трансформатора напряжения относится к защитному заземлению; его функция — предотвратить пробой изоляции на первичной обмотке, что могло бы привести к попаданию высокого напряжения на низкое напряжение и поставить под угрозу безопасность людей и оборудования. Первичная обмотка трансформатора напряжения подключена к высоковольтной сети. Если произойдет повреждение или пробой изоляции между первичной и вторичной цепями трансформатора напряжения во время его работы, высокое напряжение попадет во вторичную цепь. Это не только приведет к повреждению вторичного оборудования, но и создаст серьезную угрозу для жизни электриков. Поэтому на вторичной стороне трансформатора напряжения необходимо иметь точку заземления.
Вторичная заземляющая цепь трансформатора напряжения относится к защитной заземле; её цель — обеспечение безопасности людей и оборудования. Поскольку трансформатор напряжения во время работы имеет высокое напряжение на первичной обмотке, а на вторичной обмотке — постоянное низкое напряжение (например, если напряжение на первичной обмотке трансформатора составляет 10000 В, то постоянное напряжение на вторичной обмотке будет равно 100 В; таким образом, напряжение на вторичной обмотке составляет лишь 1/100 от напряжения на первичной обмотке). Если изоляция между первичной и вторичной обмотками трансформатора напряжения нарушается, высокое напряжение с первичной стороны попадает непосредственно на вторичную обмотку. Уровень изоляции приборов и устройств защиты, подключенных к вторичной обмотке, очень низкий, к тому же они часто находятся в контакте с людьми. Это не только приводит к повреждению вторичного оборудования, но и создает прямую угрозу для безопасности работников. Поэтому, для обеспечения безопасности людей и оборудования, требуется не только заземление корпуса трансформатора напряжения, но также надежное заземление одной из точек вторичной обмотки
Поскольку при повреждении изоляции между первичной и вторичной частями высокое напряжение с первичной части может попасть на вторичную, что создает угрозу для безопасности людей и оборудования, вторичная часть должна быть заземлена.
На первичной стороне трансформатора напряжения действует высокое напряжение, а на вторичной — низкое напряжение; к вторичной стороне подключены устройства защиты и измерительные приборы. Рабочим часто приходится иметь контакт с этими устройствами и приборами. Если произойдет повреждение изоляции, что приведет к попаданию высокого напряжения в цепь с низким напряжением, это может создать угрозу для жизни персонала, отвечающего за защиту и управление оборудованием. Кроме того, из-за низкого уровня изоляции во вторичной цепи, при отсутствии точки заземления также может произойти ее повреждение, что приведет к порче измерительных приборов и реле. Для обеспечения безопасности людей и оборудования вторичная сторона трансформатора напряжения должна быть заземлена.
Последнее изменение в этом посте было сделано hesonchang214 7 июля 2016 года в 22:43. На первичной стороне трансформатора напряжения действует высокое напряжение, а на вторичной — низкое напряжение; к вторичной стороне подключены устройства защиты и измерительные приборы. Рабочие часто имеют контакт с этими устройствами. Если произойдет повреждение изоляции, то высокое напряжение может попасть в цепь с низким напряжением, что может представлять опасность для персонала, отвечающего за работу реле и измерительных приборов. Кроме того, из-за низкого уровня изоляции во вторичной цепи, при отсутствии точки заземления также может произойти разрушение изоляции, что приведет к повреждению измерительных приборов и реле. Для обеспечения безопасности людей и оборудования вторичная сторона трансформатора напряжения должна быть заземлена.
На вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения должна быть точка заземления; это делается в основном по соображениям безопасности. Когда изоляция между обмотками первичной и вторичной частей нарушается под действием высокого напряжения, высокое напряжение с первичной части может перейти на вторичную. Наличие заземления на вторичной части позволяет обеспечить безопасность людей и оборудования. Кроме того, благодаря заземлению можно обеспечить устройство мониторинга изоляции напряжением фазы.
Заземление вторичной обмотки трансформаторов напряжения и токов относится к защитному заземлению. Поскольку при повреждении изоляции между первичной и вторичной частями высокое напряжение с первичной части может попасть на вторичную, что создает угрозу для безопасности людей и оборудования, вторичная часть должна быть заземлена.