Soll in einem Tank mit niedrigem Druck überhaupt ein Sicherheitsventil eingebaut werden? In welchen Fällen müssen in Tanks Sicherheitsventile installiert werden? ?

2016-07-07View Original

Thread Content

Soll in einem Tank mit niedrigem Druck überhaupt ein Sicherheitsventil eingebaut werden? In welchen Fällen müssen in Tanks Sicherheitsventile installiert werden? ? Ich habe einen Methanol-Tank mit einem Fassungsvermögen von 5 Kubikmetern, der mit Stickstoff abgedichtet ist. Der Druck im Stickstoffsystem beträgt 50 KPA. Bei Brandgefahr soll ein Sicherheitsventil zum Entlasten dienen. Das Planungsbüro schlug vor, den Tank in einen Tank bei Normaldruck umzuwandeln – dadurch würde der Druck auf 3–5 KPA sinken. Laut dem Planungsbüro wäre es sonst möglich, dass das Sicherheitsventil versagt und somit kein Entlastungsweg mehr vorhanden wäre. Deshalb sollte eine manuelle Entlüftungsleitung als Notentlastungssystem hinzugefügt werden. Das Sicherheitsventil sei daher unnötig und sollte entfernt werden. Ich möchte fragen: 1. Kann allein eine Manuellventilleitung zur Entlastung dienen? Kann die große Menge an Druckentlastung tatsächlich abgeleitet werden? Warum kann ein Sicherheitsventil eine große Menge ablassen? 2. Kann man auf Sicherheitsventile verzichten, wenn der Druck im Speicherbehälter gesenkt wird? Muss man sich keine Sorgen um Brände machen?
Reply #22016-07-07
Dieser Tank benötigt keinen Sicherheitsventil, er ist kein Druckbehälter. Man kann das manuelle Entlastungsventil beibehalten und gleichzeitig ein Notentlastungsdeckel hinzufügen. Wenn das Abluftventil defekt ist, entlädt sich der Druck automatisch über das Notentlüftungsloch
Reply #32016-07-08
Muss man in Gebieten mit Brandgefahr die Brandgefahr nicht berücksichtigen? ?
Reply #42016-07-08
Es muss unbedingt auf Explosionsschutz geachtet werden – alle Geräte müssen explosionssicher sein. Offenes Feuer ist streng verboten
Reply #52016-07-08
Held, meine Frage ist: Meinen Sie damit, dass man bei der Berechnung die Überdrucksituation in den Speichern im Falle eines Brandes nicht berücksichtigt? ? Danke!~
Reply #62016-07-08
Notentlüftungsöffnungen können das Problem der Überdrucksituation im Falle eines Brandes lösen.
Reply #72016-07-08
Oh, also Notentlüftungsöffnungen für Behälter unter Normal- oder Niedrigdruck – können Notentlüftungsöffnungen auch bei Druckbehältern verwendet werden? Was ist der Unterschied zwischen einem Sicherheitsventil und einer Notentlüftungsöffnung? Danke!
Reply #82016-07-08
Man kann nicht allgemein sprechen – bei manchen Materialien ist das nicht möglich. Sicherheitsventile arbeiten bei hohem Druck, während Entlastungsöffnungen Zubehör für Geräte unter Normaldruck sind und in der Regel in größeren Speichergefäßen verwendet werden
Reply #92016-07-13
Für Tanks, insbesondere solche, in denen Öl gelagert wird, verwenden wir in der Regel Druckentlastungsventile vom Typ „Eckventil“. Der Druckablasswert wird auf 0,4 MPa eingestellt
Reply #102018-09-02
Muss ein horizontaler Tank für Flüssigkeiten mit einem Siedepunkt von 32 °C mit einem Sicherheitsventil ausgestattet werden?
Reply #112018-09-02
Gemäß den Anforderungen von GB50341 und Sh3167

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.