HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

क्या लो-प्रेशर स्टोरेज टैंकों में सुरक्षा वाल्व लगाना आवश्यक है? किन परिस्थितियों में टैंकों में सुरक्षा वाल्व लगाने आवश्यक होते हैं? ?

2016-07-07View Original

Thread Content

क्या लो-प्रेशर स्टोरेज टैंकों में सुरक्षा वाल्व लगाना आवश्यक है? किन परिस्थितियों में टैंकों में सुरक्षा वाल्व लगाने आवश्यक होते हैं? ? मेरे पास 5 घन मीटर क्षमता वाला मेथनॉल संग्रहण टैंक है; इसे नाइट्रोजन से सील किया गया है, एवं नाइट्रोजन का दबाव 50 KPA है। आग लगने की स्थिति में दबाव कम करने हेतु सुरक्षा वाल्वों का उपयोग किया जाता है। डिज़ाइन संस्थान ने सुझाव दिया कि टैंक को सामान्य दबाव वाले टैंक में बदल दिया जाए (दबाव को 3-5 KPA तक कम कर दिया जाए), क्योंकि यदि सुरक्षा वाल्व खराब हो जाएं तो दबाव कम नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आपातकालीन स्थितियों में दबाव कम करने हेतु एक मैनुअल वाल्व लगाना आवश्यक है। उनके अनुसार सुरक्षा वाल्वों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें हटा देना चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूँ: 1. क्या केवल मैनुअल वाल्वों के द्वारा ही वायु/तरल पदार्थों को बाहर निकाला जा सकता है? क्या अधिक मात्रा में प्रवाहित होने वाला तरल पदार्थ बाहर निक सुरक्षा वाल्व, इतनी बड़ी मात्रा में तरल/गैस को क्यों निकाल सकता है? 2. क्या टैंक के दबाव को कम करने से सुरक्षा वाल्व लगाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती? अब आग के बारे में सोचने की कोई आवश्यकत
Reply #22016-07-07
इस टैंक में सुरक्षा वाल्व लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है; यह दबाव वाला पात्र नहीं है। मैनुअल वेंटिलेशन वाल्व को बरकरार रखते हुए, एक आपातकालीन वेंटिलेशन वाल्व भी लगाया जा सकता है। जब वेंट वाल्व खराब हो जाता है, तो आपातकालीन दबाव-निवारण उपकरण स्वचालित रूप से द
Reply #32016-07-08
यदि कोई स्थान आग लगने के खतरे वाले क्षेत्र में है, तो क्या आग संबंधी स्थितियों पर विचार नहीं करना चाहिए? ?
Reply #42016-07-08
विस्फोट-प्रतिरोधकता पर अवश्य विचार करना चाहिए; सभी उपकरण विस्फोट-प्रतिरोधक होने चाहिए। खुली आग रखना पूरी तरह वर
Reply #52016-07-08
महानुभाव, क्या मेरा मतलब यह है कि आग लगने की स्थिति को ध्यान में रखे बिना ही टैंकों पर लगने वाले अतिदबाव की स्थिति का विश्लेषण किया जाए? ? धन्यवाद!~
Reply #62016-07-08
आपातकालीन दबाव-निवारण व्यवस्था, आग की स्थिति में होने वाले अतिदबाव की समस्या को हल करने में मदद करती है।
Reply #72016-07-08
ओह, यानी सामान्य या कम दबाव वाले टैंकों में आपातकालीन रिलीफ वाले छिद्र होते हैं। क्या दबाव वाले टैंकों में भी आपातकालीन रिलीफ वाले छिद्र हो सकते हैं? सुरक्षा वाल्व एवं आपातकालीन निकास छिद्र में क्या अंतर है? धन्यवाद!
Reply #82016-07-08
इसके बारे में सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। कुछ सामग्रियों के लिए ऐसा संभव ही नहीं है। सुरक्षा वाल्वों में उपयोग होने वाला दबाव बहुत अधिक होता है, जबकि दबाव-नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाले उपकरण तो सामान्य दबाव वाले उपकरणों के ही अंग होते ह
Reply #92016-07-13
टैंकों के लिए, यदि वे तेल संग्रहण पाइपलाइनों से जुड़े होते हैं, तो हम आमतौर पर “एज-टाइप वॉल्व” लगाते हैं; इन वॉल्वों का दबाव-नियंत्रण मान 0.4 MPa होता है।
Reply #102018-09-02
क्या 32℃ पर उबलने वाले तरल पदार्थों को संग्रहीत करने हेतु उपयोग में आने वाले क्षैतिज टैंकों में सुरक्षा वाल्व लग
Reply #112018-09-02
GB50341 एवं Sh3167 के अनुसार

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.