Ich bitte die Experten: Gemäß Punkt 7 von Artikel 20 der Vorschriften zur sicheren Nutzung von Kesseln gemäß TSG G5004-2014 müssen die Sicherheitsvorrichtungen des Kessels monatlich überprüft werden. Der Schlüssel ist, dass ein Stillstand des Kessels Auswirkungen auf die anderen verbundenen Anlagen hat, was zum Stillstand der gesamten Produktionsanlage führt. Jetzt sind Leute von der Qualitätsüberwachungsbehörde da, um zu überprüfen. Sie sagen, dass dieser Sicherheitstest jeden Monat durchgeführt werden muss – und dabei muss der Ofen abgeschaltet werden. Frage den Weisen, ob es eine bessere Lösung gibt Danke!
Reply #22016-07-08
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xyc114 am 8.7.2016 um 10:27 geändert. Anforderung Nummer 20, Punkt 7: Es muss überprüft werden, ob die Prüfung der Sicherheitsverbindungen abgelaufen ist. Es wird empfohlen, monatlich zu überprüfen, um Ablauf zu vermeiden. Außerdem muss überprüft werden, ob der Zusammenfassungsbericht den entsprechenden Anforderungen entspricht. Es sind nicht die bei jedem Stilllegungstest durchgeführten Tests, von denen der Threadersteller spricht. Die Überprüfung erfolgt hauptsächlich gemäß den Vorschriften für die regelmäßige Inspektion von Kesseln TSG G7002—2015
Reply #32016-07-08
Bei uns ist die Interlocks-Technologie genauso – Fälschungen eben.
Reply #42016-07-08
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xyc114 am 8.7.2016 um 10:51 bearbeitet. TSG G7002–2015: Vorschriften für die regelmäßige Überprüfung von Kesseln – eine externe Überprüfung ist einmal im Jahr erforderlich; es wird nicht vorgeschrieben, dass diese Überprüfung monatlich stattfinden muss.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.