ガラス製水位計の水位の大きな変動問題

2016-07-07View Original

Thread Content

私たちはタワーを1基設置し、タワー底部の成分はC8A+からC10Aで、温度は200度です。元の現場の液面計は磁気フロート式で、液面表示は比較的安定しています。その後、磁気式フロートが壊れたため、ガラス板式液面計に交換された。交換後、液面は満杯の状態になったが、液面計の上部から気泡が急速に下方に動き、ガラス板の中央付近で消えていった。この現象は数秒おきに繰り返された。過去の経験と遠隔計測値によると、現在の液面は70%前後であるはずです。このような現象が起きる原因と、どのように対処すべきか、専門家の方々にご教示いただけますでしょうか?
Reply #22016-07-08
ガラス板式液面計はもともと連通器の原理に基づいて作られています。これで正確な値が出ないのであれば、お使いの媒体は高粘度なのでしょう。静圧式液面計や二重フランジ式差圧液面計を使った方が良いでしょう。そのタワーには天井取り付け型の液面計は設置できないでしょうね?
Reply #32016-07-09
なぜ厚くすることでこの現象を防げるのか?説明していただけますか!ありがとう!
Reply #42016-07-09
ご指導を賜りますようお願い申し上げます。ありがとう!
Reply #52016-07-09
保温を施すと塔底の温度が上昇し、液化現象が起こるため、ガラス板式液面計の読み値が不正確になりますが、その変化傾向は参考にできます。
Reply #62016-07-09
私の理解もあなたと同じですが、その液化速度はそんなに速いのでしょうか?改善策はありますか?ヒーターを追加するか、内径の大きなガラス管に交換するか?それとも他の方法?ありがとう
Reply #72016-07-09
環境温度との差が大きい場合は、ヒートトレイを検討し、部位が重要であればダブルランやフロートを検討できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.