2016-07-09View Original

Thread Content

当社は新たにリチウムブロミド冷凍機を購入しましたが、試運転時に循環水の温度が高すぎて試運転できないと言われました。当社の循環水温度は32度から34度ですが、このような温度では使用可能でしょうか?
Reply #22016-07-09
リチウムブロミド冷凍機の仕様をご確認ください
Reply #32016-07-09
循環水は給水25回で戻り水が35度くらいじゃないの?
Reply #42016-07-10
上水温度は30度以下が必要
Reply #52016-07-10
ありがとうございます。ただ、弊社の循環水の温度が下がらず、新たに冷却塔を設置することも望んでいません。解決策はありますか?
Reply #62018-06-24
これが限界でしょう。動作には問題ありませんが、冷却効果は少し劣るかもしれません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.