جدول بمسافات الأمان لـ 56 نوعًا من المهام
Thread Content
آخر تحرير لهذه التدوينة كان بواسطة wang*nhua77020 في تاريخ 2016-7-10 الساعة 16:39. جدول يوضح 56 مسافة أمان للأعمال المختلفة: 1. المسافة الآمنة لأسطوانات الأكسجين والأسيتيلين هي 5 أمتار، والمسافة الآمنة بين أسطوانات الأكسجين والأسيتيلين ومصادر اللهب هي 10 أمتار. 2. المسافة الآمنة عندما لا يتم إيقاف تشغيل المعدات، والقيم المحددة لها كالتالي: 10 كيلوفولت وأقل: 0.7 متر، 35 كيلوفولت: 1.0 متر، 110 كيلوفولت: 1.5 متر، 220 كيلوفولت: 3.0 متر، 500 كيلوفولت: 5.0 متر. المسافة الأمان المحددة هي تلك التي يتم فيها إزالة الحواجز المحيطة بالجهاز، مع أخذ نطاق الحركة الطبيعي للعاملين أثناء أداء مهامهم في الاعتبار. ٣. يجب ألا تقل المسافة الآمنة لتفادي تطاير الحجارة نتيجة عمليات التفجير في أعمال الطرق عن **أدنى مسافة آمنة وهي 200 متر، كما هو محدد في اللوائح الأمنية. 4. يجب أن يكون المسافة بين أنابيب نقل الغاز عالي الضغط وأساس المباني لا تقل عن 4 أمتار (عندما يكون ضغط الغاز من 0.4 إلى 0.8 ميجا باسكال)، ولا تقل عن 6 أمتار (عندما يكون ضغط الغاز من 0.8 إلى 1.6 ميجا باسكال) ; يجب ألا يقل المسافة عن الأشجار الموجودة على جانبي الطريق عن 1.2 متر ; على بعد لا يقل عن 5 أمتار من قضبان السكك الحديدية ; يجب أن يكون المسافة عن قضبان الترام لا تقل عن 2 متر ; لا توجد قيود على المسافة من الطرق الأخرى. 5. للوقاية من السقوط أثناء العمل في الأماكن المرتفعة، يجب أن تكون الارتفاعات التي تزيد عن 2 متر بدون تدابير وقائية من السقوط، حتى يُعتبر ذلك عملاً في مكان مرتفع. 6. المسافة الآمنة بين الرافعات وخطوط نقل الطاقة الهوائية: عند جهد 220 كيلوفولت، تكون المسافة 6 أمتار في الاتجاه الأفقي والعمودي على حد سواء؛ أما عند جهد 60–110 كيلوفولت، فتكون المسافة 4 أمتار في الاتجاه الأفقي، و5 أمتار في الاتجاه العمودي. 7. يجب تخزين الأسطوانات الفارغة والممتلئة في غرفة الأسطوانات بمحطة إنتاج الأكسجين بشكل منفصل، مع ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر بينهما، ويجب وجود لوحات إرشادية في المكان. المسافة 1.5 متر التي ذكرها صاحب المنشور تعتبر أيضًا مسافة آمنة، أليس كذلك؟ ٨. يجب إنشاء مناطق حماية لسلامة خطوط السكك الحديدية على جانبي هذه الخطوط. تكون نطاقات مناطق الحماية الأمنية لخطوط السكك الحديدية، ابتداءً من قاعدة المنحدرات المحيطة بخطوط السكك الحديدية أو قمة المنحدرات المقابلة لها، أو من الجانب الخارجي للجسور، على النحو التالي: (أ) في المناطق الحضرية، لا يقل المسافة عن 8 أمتار ; (ثانياً) مناطق سكن سكان الضواحي الحضرية، بعمق لا يقل عن 10 أمتار ; (٣) مناطق سكنية للسكان في القرى والبلدات، لا يقل عن 12 مترًا ; (٤) في المناطق الأخرى، لا يقل عن 15 مترًا. ٩. ممرات السلامة من الحرائق يجب أن تكون بعرض 3.5 متر، ويجب توفير موقف سيارات في نهاية الممرات ذات الاتجاه الواحد. 10. ارتفاع جسر غوانتشياو على طريق الإطفاء هو 5 أمتار. 11. المسافة الآمنة بين الطرق ومخازن النفط هي 40 مترًا. 12. يجب أن يكون موقع العمل في الأماكن المرتفعة على مسافة آمنة من الأسلاك الكهربائية المعلقة، بحيث تكون المسافة أكثر من متر واحد عن الأسلاك العادية، وأكثر من 2.5 متر عن الأسلاك الكهربائية عالية الجهد. كما يجب منع مواد الأسلاك المستخدمة في النقل من الاصطدام بالأسلاك الكهربائية. إذا كان الارتفاع أقل من 2 متر، وكان المكان الذي يتم فيه العمل عبارة عن منحدر بزاوية ميل تزيد عن 45 درجة، أو كان هناك حفر أو آبار في الجوار، أو معدات دوارة أو أشياء قد تسبب إصابات، فإن ظروف العمل تكون خاصة (مثل الطقس العاصف أو الثلجي)، أو في أماكن بها اهتزازات ميكانيكية، أو في أماكن موجود فيها غازات سامة، فيجب في جميع هذه الحالات تطبيق قواعد العمل في الأماكن المرتفعة. تُعتبر أعمال العمل في الأماكن المرتفعة التي تتوافق مع الحالات التالية أعمالًا خاصة في الأماكن المرتفعة: الأعمال التي تُجرى على ارتفاع 30 مترًا فوق مستوى العمل (بما في ذلك 30 مترًا)، وفي ظروف درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، أو في طقس المطر والثلج، أو ليلاً، أو بالقرب من الأجسام المشحونة كهربائيًا أو عند ملامستها، أو في حالة عدم وجود نقطة تثبيت أو نقطة تثبيت غير موثوقة، أو أثناء إنقاذ الأشخاص في حالات الكوارث المفاجئة، أو في الأماكن ذات المساحات المحدودة، بالإضافة إلى الأعمال التي تُجرى في أماكن يتجاوز فيها انبعاث الغازات والغبار السامة والضارة التركيزات المسموح بها. 13. يجب أن تكون المسافة بين الزجاجات 8 أمتار، ولا يجوز أن تقل عن 5 أمتار. 14. المسافة الآمنة بين مخازن النفط والمؤسسات الصناعية والتعدينية: تبلغ المسافة الآمنة لمخازن النفط من الدرجة الأولى إلى الخامسة على التوالي 60، و80، و40، و35، و30 مترًا. 15. يجب أن تكون منطقة العمل في موقع البناء، حيث يُحظر إشعال النار، على بعد لا يقل عن 15 مترًا من المناطق السكنية، وعلى بعد لا يقل عن 25 مترًا من المناطق الأخرى. 16. وفقًا لخصائص المعدات والأجهزة الكهربائية المختلفة، وهيكلها ومتطلبات عملها، يمكن تقسيم المسافات الآمنة إلى أربع فئات رئيسية: 1) المسافات الآمنة بين الخطوط المختلفة. 2) المسافات الأمان لمعدات التحويل وتوزيع الطاقة. 3) المسافات الآمنة لمختلف أجهزة الكهرباء. 4) المسافة الآمنة أثناء عمليات التفتيش والصيانة. 500 كيلوفولت: 5 متر، 220 كيلوفولت: 3 متر، 110 كيلوفولت: 1.5 متر، 35 كيلوفولت: 1 متر، 10 كيلوفولت: 0.7 متر. 17. المسافة الأمنية الأفقية الدنيا بين خطوط الجهد العالي التي تبلغ 10 كيلوفولت والمباني هي 1.2 متر، والمسافة العمودية هي 2.5 متر. من أجل حماية سلامة السكان، قامت إدارة التوزيع برفع ارتفاع أعمدة الكهرباء من 10 أمتار إلى 12 أو 15 مترًا. 18. ما هو المسافة الآمنة للإنسان عن نقطة التوصيل في حالة حدوث عطل كهربائي في المعدات عالية الجهد؟ يجب أن يكون الطول داخل المبنى أكبر من 4 متر، وخارج المبنى أكبر من 8 أمتار. 19. في أماكن التجفيف العادية، يجب ألا تقل المسافة العمودية بين مصادر الإضاءة عن 1.8 متر، وإلا فيجب استخدام جهد كهربائي آمن.20. بالنسبة لهذا الخط السككي، يجب على الطرفين تأمين حماية كافية للخط السككي. نطاق الحماية الأمنية لهذا الخط الحديدي، بدءًا من ردم أطراف الخط الحديدي وتقليل المسافة من قمم أو جوانب المنحدرات إلى الجسور الحديدية، هو كالتالي: 1) في المناطق الحضرية، لا يقل عن 8 أمتار؛ 2) في المجتمعات السكنية بالضواحي، لا يقل عن 10 أمتار؛ 3) في القرى والمجتمعات الصغيرة، لا يقل عن 12 مترًا؛ 4) في المناطق الأخرى، لا يقل عن 15 مترًا. 21. عند تركيب الأسلاك المؤقتة، يجب ألا يكون ارتفاع التركيب داخل المباني أقل من 2.5 متر، وخارج المباني أقل من 3.5 متر. 22. عندما يكون من الحتمي تقاطع أنابيب النفط مع أنابيب أخرى، يجب ألا تقل المسافة الآمنة عن 0.4 متر.
23. الأماكن المرتفعة: 1) تعريف العمل في الأماكن المرتفعة: العمل على ارتفاع 2 متر أو أكثر فوق سطح السقوط ; 2) يجب تركيب شبكات أمان على سلالم العمل التي ارتفاعها ثلاث طوابق (6 أمتار) فأكثر. 24. في السلالم الفولاذية المستقيمة، يجب تركيب حاجز وقائي إذا كان الطرف السفلي للسلم أعلى من مستوى المرجع بأكثر من 2.4 متر!
25. قواعد السلامة في أعمال الكهرباء والإنشاءات: بالنسبة للطرق ذات المسارين، يجب أن يكون عرض الطريق لا يقل عن 6 أمتار ; يجب ألا يقل عرض المسار الواحد عن 3.5 متر ; يجب ألا يقل ارتفاع مساحة المرور تحت الرصيف العائم والخطوط المعلقة عن 5 أمتار، ويجب أن تكون نقاط تكديس المواد والنفايات على بعد أكثر من 0.5 متر من قنوات الصرف. 26. مواصفات تقنية إنشاء السقالات: يجب تركيب عناصر ربط بين طرفي السقالة من النوع المفتوح، ولا يجب أن يزيد الفاصل العمودي بين هذه العناصر عن ارتفاع طوابق المبنى، كما لا يجب أن يزيد عن 4 أمتار. أما بالنسبة للسقالات ذات الصف الواحد أو الصفين، فيُفضل استخدام عناصر ربط صلبة. 27. يجب تقليل عدد المنعطفات والتقاطعات في الطرق المستخدمة للنقل قدر الإمكان. يجب ألا يقل نصف قطر المنعطفات للشاحنات الثقيلة عن 15 مترًا، وفي الحالات الخاصة لا يجب أن يقل عن 10 أمتار، مع توفر ظروف رؤية جيدة. 28. عندما تعبر الطرق في الموقع الأخاديد، يجب بناء جسر مؤقت متين له حواجز جانبية موثوقة، ولا يسمح باستخدامه إلا بعد التحقق من مطابقته للمعايير. يجب ألا يقل عرض الجسور المؤقتة للمشاة عن 1 متر، ويجب ألا يقل عرض الجسور المؤقتة لعربات الدفع اليدوي عن 1.5 متر، أما الجسور المؤقتة للعربات والسيارات فيجب تصميمها بحيث لا يقل عرضها عن 3.5 متر. يجب أن تكون هناك درابزينات موثوقة على جانبي الجسر. 29. قواعد البناء والسلامة: 3.2 الطرق؛ 3.2.7 يجب تحديد سرعة المركبات الآلية في الموقع، ولا ينبغي أن تتجاوز السرعة 15 كم/ساعة عموماً. 30. قواعد السلامة في مجال البناء الكهربائي: 3.3 تخزين المواد والمعدات 1) يجب عدم تخزين المعدات بالقرب من جدران المباني، بل يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن 0.5 متر بينها وبين الجدران، كما يجب أن تكون الأطراف مغلقة. 2) في المستودعات التي تدخلها وتخرج منها المركبات، يجب ألا يقل عرض الممر الرئيسي عن 2.5 متر، وألا يقل عرض الممرات بين المواد عن 1.5 متر. 31. أوقات العمل في أماكن الغاز ضمن الحدود الآمنة: يمكن العمل لفترات طويلة عندما لا تتجاوز نسبة ثاني أكسيد الكربون 30 ملغ/م³ (24 جزءًا في المليون). عندما لا يتجاوز محتوى ثاني أكسيد الكربون 50 ملغ/م³ (40 جزءًا في المليون)، فلا يجب أن تتجاوز مدة العمل المتواصل ساعة واحدة. عندما لا يتجاوز محتوى ثاني أكسيد الكربون 100 ملغ/م³ (80 جزءًا في المليون)، فلا يجب أن تتجاوز مدة العمل المتواصل 0.5 ساعة. عندما لا يتجاوز محتوى ثاني أكسيد الكربون 200 ملغ/م³ (160 جزءًا في المليون)، فإن مدة العمل المتواصل لا تتجاوز 15–20 دقيقة. يجب أن يكون الفاصل الزمني بين مرات دخول الموظفين إلى منطقة تسرب الغاز للعمل لا يقل عن ساعتين. 32. مدى الحركة الطبيعي للإنسان (العاملين) والمسافة الآمنة من المعدات الكهربائية: بالنسبة لجهد 10 كيلوفولت وما دون، المسافة الآمنة هي 0.35 متر؛ وبالنسبة لجهد يتراوح بين 20 و35 كيلوفولت، المسافة الآمنة هي 0.6 متر؛ وبالنسبة لجهد 44 كيلوفولت، المسافة الآمنة هي 0.9 متر؛ وبالنسبة لجهد يتراوح بين 60 و110 كيلوفولت، المسافة الآمنة هي 1.5 متر؛ وبالنسبة لجهد 220 كيلوفولت، المسافة الآمنة هي 3 أمتار؛ وبالنسبة لجهد 330 كيلوفولت، المسافة الآمنة هي 4 أمتار؛ وبالنسبة لجهد 500 كيلوفولت، المسافة الآمنة هي 5 أمتار.
33. المسافة الآمنة بين محطات الوقود من الدرجة الثانية والمباني المدنية العادية هي 12 مترًا، أما بالنسبة لمحطات الوقود من الدرجة الثالثة فالمسافة الآمنة هي 10 أمتار. كما يجب أن تكون المسافة بين محطات الوقود والمباني العامة الهامة 50 مترًا على الأقل. وتشمل المباني العامة الهامة مباني المكاتب التابعة للأجهزة الحكومية على مستوى المدينة أو أعلى ; الصالات الرياضية، وقاعات الاجتماعات، ومراكز المؤتمرات، ودور السينما، والمسارح، وأماكن الترفيه الداخلي، والمحطات ومحطات نقل الركاب وغيرها من أماكن التجمع العامة ; مباني البريد والاتصالات ومباني التوجيه والتنسيق على مستوى المحافظات فما فوق ; مباني المؤسسات المالية على مستوى المقاطعات وما فوقها ; المباني مثل المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال والمستشفيات. أما المباني التجارية العادية، ومباني المكاتب، والمباني المخصصة للاستخدامات التجارية والسكنية معًا، والمباني السكنية الشاهقة، فهي تُصنف ضمن فئة المباني التي تحتاج إلى حماية، وهي فئة تأتي بعد المباني العامة المهمة. يجب أن يكون المسافة الآمنة بينه وبين محطات الوقود من الدرجة الثانية 20 مترًا، والمسافة الآمنة مع محطات الوقود من الدرجة الثالثة 16 مترًا. 34. يجب أن يكون هناك منطقة لتخزين المواد الخطرة ومنطقة سكنية داخل مستودعات المواد الخطرة كبيرة ومتوسطة الحجم، ويجب أن يكون بين المنطقتين جدار حجري بارتفاع 2 متر على الأقل. كما يجب ألا تقل المسافة بين الجدار والمباني الموجودة في منطقة التخزين عن 5 أمتار، ويجب أن تتوافق هذه المسافة مع متطلبات المسافات اللازمة لمنع انتشار الحرائق بين المباني الموجودة على جانبي الجدار. 35. يجب أن تكون متاجر بيع المواد الخطرة على بعد 500 متر على الأقل من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
36. يجب أن تكون مستودعات المواد الخطرة الكبيرة والمتوسطة الحجم على بعد 1000 متر على الأقل من المباني العامة المحيطة بها، والطرق الرئيسية، والمصانع والمنشآت الصناعية. 37. المواصفات الفنية لسلامة استخدام الكهرباء بشكل مؤقت في مواقع البناء JGJ46-2005: 4.1.2 يجب أن تكون المسافة الأمنية الدنيا بين محيط المباني قيد الإنشاء (بما في ذلك السقالات) وخطوط الكهرباء العلوية، كما هو محدد في الجدول 4.1.2. الجدول 4.1.2: المسافة الآمنة الدنيا بين المشاريع قيد الإنشاء (بما في ذلك السقالات) وخطوط الكهرباء المعلقة.
درجة خطوط الكهرباء (كيلوفولت)، المسافة الآمنة الدنيا للعمل (متر):
<1: 4.0
1–10: 6.0
5–110: 8.0
220: 10
330–500: 16
4.1.4 يُحظر استخدام الرافعات فوق خطوط الكهرباء المعلقة التي لا تحتوي على أي وسائل حماية. عند الرفع بالقرب من خطوط الكهرباء المعلقة، يجب أن يتوافق أقصى مسافة آمنة بين أي جزء من الرافعة أو حواف الشيء المراد رفعه وخطوط الكهرباء المعلقة، في حالة أقصى درجات الانحراف، مع المعايير المذكورة في الجدول 4.1.4. الجدول 4.1.4: المسافة الآمنة الدنيا بين الرافعات وحواف خطوط الكهرباء المعلقة
الجهد (كيلوفولت) | المسافة الآمنة (متر) | في الاتجاه العمودي | في الاتجاه الأفقي
<1 | 1.5 | 1.5 | 10
3.0 | 2.0 | 35 | 4.0
5.0 | 3.5 | 110 | 5.0
6.0 | 6.0 | 220 | 6.0
7.0 | 7.0 | 330 | 7.0
8.5 | 8.5 | 500 | 8.5
4.1.5: يجب ألا تقل المسافة بين حواف الخنادق التي يتم حفرها في موقع البناء وحواف خنادق الكابلات الكهربائية المدفونة تحت الأرض عن 0.5 متر. 4.1.6 عند عدم إمكانية الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في المواد 4.1.2 إلى 4.1.4 من هذه المواصفات، يجب اتخاذ تدابير الحماية العازلة، كما يجب تعليق لافتات تحذيرية واضحة. عند تركيب التجهيزات الوقائية، يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة، واستخدام إيقاف التيار الكهربائي مؤقتًا أو غيره من التدابير الفنية الآمنة الموثوقة، كما يجب أن يكون هناك فنيو هندسة كهرباء وموظفو سلامة متفرغون للإشراف على العملية. يجب ألا يقل الفاصل الأمني بين مرافق الحماية وخطوط الكهرباء الخارجية عن القيم المذكورة في الجدول 4.1.6. يجب أن تكون المنشآت الواقية متينة ومستقرة، كما يجب أن يصل مستوى الحماية ضد التأثيرات الخارجية للكهرباء إلى المستوى IP30. الجدول 4.1.6: المسافة الأمنية الدنيا بين وسائل الحماية وخطوط الكهرباء الخارجية
مستوى جهد خطوط الكهرباء (كيلوفولت) – المسافة الأمنية الدنيا (متر):
≤10: 1.735، 2.0110، 2.5220، 4.0330، 5.0500، 6.0
4.1.7: عندما لا يمكن تطبيق تدابير الحماية المذكورة في الفقرة 4.1.6 من هذه المواصفات، يجب التشاور مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات مثل إيقاف التيار الكهربائي، أو نقل خطوط الكهرباء الخارجية، أو تغيير موقع المشروع. يُحظر البدء في الأعمال دون اتخاذ هذه الإجراءات. 4.1.8 عند حفر الخنادق بالقرب من خطوط الكهرباء الهوائية الخارجية، يجب التعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ تدابير تقوية لمنع ميلان أعمدة خطوط الكهرباء الهوائية أو سقوطها. 4.2 حماية المعدات الكهربائية 4.2.1 يُحظر تخزين المواد القابلة للاشتعال والانفجار، ومصادر التلوث، والمواد المسببة للتآكل في المنطقة المحيطة بالمعدات الكهربائية؛ وإلا فيجب إزالتها أو اتخاذ تدابير لحمايتها، ويجب أن يكون مستوى الحماية مناسبًا للظروف البيئية المحيطة. 4.2.2 يجب أن يكون مكان تركيب المعدات الكهربائية بمنأى عن الاصطدام بالأجسام والأضرار الميكانيكية، وإلا فيجب اتخاذ تدابير وقائية. مسافة الحماية من السقوط من ارتفاعات كبيرة: يُمثل نصف قطر المنطقة المحتمل سقوط الجسم فيها بالرمز A1، ويُمثل ارتفاع الأساس بالرمز h، بينما يُمثل ارتفاع مكان العمل بالرمز H. قد يكون نصف قطر المنطقة التي يمكن أن يسقط فيها الجسم من الفئة A2 كالتالي: أ. عندما يكون الارتفاع بين 2 و5 أمتار، فإن نصف القطر يكون 3 أمتار ; ب. عندما يكون قيمة h أكبر من 5 إلى 15 مترًا، فإن قيمة R تكون 4 أمتار ; ج. عندما يكون قيمة h أكبر من 15 إلى 30 مترًا، فإن قيمة R تكون 5 أمتار ; د. عندما يكون h أكبر من 30 مترًا، فإن R تساوي 6 أمتار. 38. في ممرات الإخلاء، يُفضل وضع علامات "مخارج الطوارئ" على جانبي الممر وعلى جدران المنعطفات، ولا يجب أن يكون الارتفاع العلوي للعلامة أكثر من 1 متر عن سطح الأرض. يمكن أيضًا وضع اللافتة مباشرة على الأرض، مع تغطيتها بلوح حماية شفاف وغير قابل للاحتراق ومتين. لا يجب أن يزيد الفاصل بين العلامات عن 20 مترًا، ولا يجب أن يزيد المسافة من نهاية الممر على شكل كيس إلى أقرب علامة عن 10 أمتار. 39. يجب أن يكون مكان وضع طفاية الحريق ثابتًا، ويجب أن تكون البطاقة الموجودة عليها مواجهة للخارج. يفضل وضع أجهزة الإطفاء المحمولة داخل صناديق مخصصة لذلك، أو على خطافات أو رفوف، بحيث لا يزيد ارتفاع قمتها عن 1.50 متر فوق سطح الأرض ; يجب ألا يقل ارتفاع الجزء السفلي عن الأرض عن 0.08 متر. لا يجوز قفل صندوق طفايات الحريق. 40. يجب أن تكون الأغطية الواقية ذات بنية مغلقة قدر الإمكان، وعند الحاجة إلى استخدام بنية شبكية في الموقع، يجب أن تتوافق المسافة الآمنة وعرض فتحات الشبكة مع المتطلبات التالية: 1) لمنع مرور أطراف الأصابع بالخطأ وتسبب الإصابات، يجب أن يكون عرض الفتحات أقل من 6.5 مم، سواء كان ذلك بالنسبة للقطر أو أطوال الأضلاع، أو بالنسبة للفتحات البيضاوية، كما يجب أن تكون المسافة الآمنة لا تقل عن 35 مم. 2) لمنع حدوث إصابات نتيجة مرور الأصابع بالخطأ، يجب أن يكون عرض الفتحة، سواء كان قطرًا أو طول أحد أضلاع المستطيل، أو نصف القطر في الفتحة البيضاوية، أقل من 12.5 مم، كما يجب أن تكون المسافة الآمنة لا تقل عن 92 مم. ٣) لمنع مرور راحة اليد (باستثناء المفصل الأول بين الإصبع وراحة اليد) بشكل خاطئ وتسبب الإصابات، يجب أن يكون عرض الفتحة، سواء كان قطرًا أو طول أحد الأضلاع، أو أبعاد المحور القصير للفتحة البيضاوية، أقل من 20 مم، كما يجب أن تكون المسافة الآمنة لا تقل عن 135 مم. ٤). لمنع مرور الأطراف العلوية عن طريق الخطأ والتسبب في إصابات، يجب أن يكون عرض الفتحة: القطر أو طول الضلع أو بُعد المحور القصير للفتحة البيضاوية أقل من ٤٧ مم، ويجب ألا يقل المسافة الآمنة عن ٤٦٠ مم.
٥). لمنع مرور أطراف الأصابع عن طريق الخطأ والتسبب في إصابات، يجب أن يكون الفراغ بين الجزء السفلي من الغطاء الواقي والأرضية (أو سطح الوقوف) أقل من ٧٦ مم، ويجب ألا تقل المسافة الآمنة عن ١٥٠ مم. 41. في العمليات العادية لآبار النفط والغاز، يتم تركيب أنابيب التصريف في الاتجاه المعاكس للرياح الموسمية المحلية، على بعد 25 مترًا عن فوهة البئر، ويجب أن يكون قطر هذه الأنابيب لا يقل عن 62 مم. كما يجب أن يكون صمام التصريف على بعد 3 أمتار عن فوهة البئر، أما جهاز قياس الضغط فيتم توصيله بين الأنبوب الداخلي وصمام التصريف. عند إجراء أعمال صيانة كبيرة لآبار النفط والغاز عن طريق الحفر الجانبي، يجب أن يتم توصيل مخرج خط تصريف الغاز إلى منطقة آمنة على بعد 75 مترًا على الأقل من فوهة البئر، وعلى بعد لا يقل عن 50 مترًا من جميع المنشآت الأخرى. 42. عندما تعبر الخطوط المؤقتة الطرق، يجب أن يكون ارتفاعها أكثر من 4 أمتار.
43. في مرحلة التعدين المكشوف، لا يجب أن يتجاوز ارتفاع كل طبقة من المواد المنفجرة 6 أمتار في حالة التفجيرات السطحية، بينما لا يجب أن يتجاوز 20 أمتار في حالة التفجيرات العميقة.
44. 1) يجب أن يكون هناك مسافة أمان لا تقل عن 20 مترًا بين مستودعات المواد الكيميائية الخطرة من الفئة أ؛ وعندما يكون حجم المواد المخزنة قليلاً، يمكن تقليل هذه المسافة إلى 12 مترًا. 2) يجب أن يكون المسافة بين مخازن المواد الكيميائية الخطرة من الفئة أ والمباني العامة المهمة لا تقل عن 30 مترًا، أما المسافة اللازمة لمنع انتشار الحريق مع المباني المدنية الأخرى فيجب أن تكون لا تقل عن 25 مترًا. ٣) يجب ألا تقل المسافة بين سور منطقة مستودع المواد الكيميائية الخطرة من الفئة أ والمباني داخل المنطقة عن ٢٥ مترًا.
٤) يجب ألا تقل المسافة بين المستودعات الكبيرة والمناطق السكنية والمباني العامة المجاورة عن ١٥٠ مترًا، وألا تقل المسافة عن ١٠٠ متر عن المؤسسات الصناعية والمناجم والخطوط الحديدية المجاورة، وألا تقل المسافة عن ٥٠ مترًا عن الطرق البرية. 5) عادةً ما يتم تقسيم المستودعات الكبيرة إلى مناطق، ويجب أن تكون مناطق الإدارة والمعيشة خارج منطقة المستودع، ويجب فصلها عنها بجدار بارتفاع لا يقل عن 2 متر. 45. يجب إنشاء منطقة حماية أمان لخطوط السكك الحديدية على جانبيها. يُحدد نطاق منطقة الحماية الأمنية لخطوط السكك الحديدية، من قاع منحدر السد الترابي للخط أو قمة منحدر القطع فيه، أو من الجانب الخارجي للجسور الحديدية، بمسافات تبدأ من هذه النقاط وتتجه إلى الخارج على النحو التالي: (١) في المناطق الحضرية، لا يقل عن 8 أمتار ; (ثانياً) مناطق سكن سكان الضواحي الحضرية، بعمق لا يقل عن 10 أمتار ; (٣) مناطق سكنية للسكان في القرى والبلدات، لا يقل عن 12 مترًا ; (٤) في المناطق الأخرى، لا يقل عن 15 مترًا. 46. يُحظر استخدام النار المكشوفة في نطاق 40 مترًا حول أماكن العمل التي تتضمن استخدام الغاز في المؤسسات الصناعية. 47. يجب أن يتم ترتيب مخارج الطوارئ بعيدًا عن مخارج الطوارئ أو مخارج الإخلاء الموجودة في المبنى، ولا يجوز أن تقل المسافة الأفقية بين الحواف الأقرب لمخرجي طوارئ أو إخلاء متجاورين عن 5.0 متر.
48. 1. متطلبات تركيب سلالم الإخلاء في المتاجر داخل المباني متعددة الطوابق. (1) يجب أن تكون سلالم الإخلاء الداخلية في المتاجر التي يزيد عدد طوابقها عن 5 طوابق من نوع السلالم المغلقة (بما في ذلك السلالم المغلقة الموجودة في الطابق الأول).
(2) في المتاجر تحت الأرض، إذا كان عدد الطوابق تحت الأرض طابقًا واحدًا أو اثنين، وكان الفارق في الارتفاع بين الأرضية الداخلية ومستوى المدخل الخارجي أكبر من 10 أمتار، فيجب أن تكون هناك سلالم لمنع انتشار الدخان ; يمكن للمتاجر تحت الأرض الأخرى أن تضع مصاعد مغلقة، ويجب أن تكون أبواب هذه المصاعد من النوع المقاوم للحريق من الدرجة ب. (3) يجب ألا يقل عرض سلالم الإخلاء عن 1.1 متر. 2. متطلبات توفير سلالم الإخلاء في المتاجر الموجودة داخل المباني الشاهقة: (1) يجب توفير سلالم مضادة للدخان في المباني من الفئة الأولى والمباني من الفئة الثانية التي يزيد ارتفاعها عن 32 مترًا. (2) يجب توفير مصاعد مغلقة في المباني من الفئة الثانية التي لا يتجاوز ارتفاعها 32 مترًا. (3) يجب ألا يقل عرض سلالم الإخلاء عن 1.2 متر. 49. في مؤسسات البتروكيماويات، يجب ألا يقل عرض سطح الطرق المخصصة للإطفاء عن 6 أمتار، 1) ويجب ألا يقل نصف قطر الانعطاف في الجزء الداخلي من الطريق عن 12 مترًا، 2) كما يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسطح الطريق عن 5 أمتار. ٣) يجب ألا تزيد المسافة من مركز أي خزان عن مساري سيارات الإطفاء في الاتجاهات المختلفة عن ١٢٠ مترًا ; 4) عندما يكون هناك ممر إطفاء في جانب واحد فقط، يجب ألا تزيد المسافة من الممر إلى مركز أي خزان عن 80 مترًا.
5) إذا كان هناك ممر إطفاء في جانب واحد، يجب ألا تزيد المسافة من الممر إلى أبعد خط سكة حديد عن 80 مترًا.
6) إذا كان هناك ممرات إطفاء في كلا الجانبين، يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات عن 200 متر؛ وإذا تجاوزت هذه المسافة 200 متر، فيجب إضافة ممر إطفاء آخر بينهما.
7) عندما تكون خطوط تحميل وتفريغ الهيدروكربونات المسالة أو السوائل القابلة للاشتعال أو المواد الصلبة من الفئتين أ وب خطوطًا نهائية، يجب ألا تقل المسافة من القاطرة إلى آخر عربة عن 20 مترًا.
8) في مناطق تحميل وتفريغ السوائل من الفئات أ وب وج، يجب ألا تقل المسافة بين أنابيب الرفع الموجودة على الرصيفين المتجاورين عن 10 أمتار ; لكن يجب ألا يقل الفاصل بين أنابيب الرفع الموجودة على منصتي التحميل والتفريغ للسوائل من الفئة ج عن 7.50 متر. كما يجب أن يكون المسافة بين البضائع المخزنة والجدران 20 سم. ووفقًا لقواعد إدارة السلامة من الحرائق في المستودعات (الأمر رقم 6 الصادر عن وزارة الأمن العام)، يجب تخزين البضائع بشكل منظم، حيث لا يجب أن تزيد مساحة كل كومة عن 100 متر مربع، ويجب ألا يقل الفاصل بين الكومات عن متر واحد، ولا يقل الفاصل بين الكومات والجدران عن 0.5 متر، ولا يقل الفاصل بين الكومات والأعمدة والعوارض عن 0.3 متر، أما عرض الممرات الرئيسية فيجب ألا يقل عن 2 متر. كما يجب توزيع الحبال بشكل متساوٍ على حواف الشبكة، ويجب أن يتوافق الفاصل بين الحبال المتجاورة مع المعايير المذكورة في الجدول رقم 1. الطول لا يقل عن 0.8 متر. عند استخدام الحبال والأربطة معًا، يجب أن يكون طول جزء الرباط أطول، وبعد ربطه بالحبل الجانبي، يتم طيه مرة أخرى وربطه بالحبل الجانبي، بحيث يتشكل شبكة أمان مكونة من حبلين على الأقل. يجب ألا يزيد المسافة بين كل رباطين عن: 0.75 للشبكات المسطحة، و0.75 للشبكات العمودية، و0.4553 للشبكات العمودية ذات الدقة العالية. يجب ألا يقل عرض منصة المرور عن 700 مم، ويجب ألا يقل الارتفاع الصافي عن 1800 مم. 1) يجب ألا يقل عرض سطح المنصة بين الدرجات عن عرض 4 درجات، كما يجب ألا يقل طول الاتجاه الذي يتم المشي فيه عن 850 مم. 2) تم تصميم منصة المرور وفقًا لحمل موزع بشكل متساوٍ يبلغ 200 كجم/م². 3) يتم تصميم سطح السلالم وفقًا لحمل موزع بشكل متساوٍ يبلغ 350 كجم/م². ٤) يتم تصميم منصات الصيانة عادةً بحيث تتحمل حملاً موزعاً بمعدل ٤٠٠ كجم/م²، وفي حال تجاوز هذه القيمة، يجب التصميم وفقًا للمتطلبات الفعلية أو معامل الحمل الخاص بالطوابق المجاورة. 54. المسافات الأمان الثلاث في معايير السلامة: المسافة الأمان الأولى: وهي المسافة اللازمة لضمان السلامة عندما لا يتم إيقاف تشغيل الجهاز، والقيم المحددة لها كالتالي: 10 كيلوفولت وأقل: 0.7 متر، 35 كيلوفولت: 1.0 متر، 110 كيلوفولت: 1.5 متر، 220 كيلوفولت: 3.0 متر، 500 كيلوفولت: 5.0 متر. المسافة الأمنية الثانية: وهي المسافة الآمنة بين الموظفين أثناء أدائهم لعملهم، وبين المعدات المشحونة بالكهرباء. تأخذ هذه المسافة في الاعتبار أقصى مسافة يمكن أن يتحرك إليها الموظفون أثناء أداء عملهم، بالإضافة إلى المسافة الآمنة التي يجب الحفاظ عليها بينهم وبين المعدات المشحونة بالكهرباء. القيم المحددة كالتالي: 10 كيلوفولت وأقل، 0.4 متر؛ 35 كيلوفولت، 0.6 متر؛ 110 كيلوفولت، 1.5 متر؛ 220 كيلوفولت، 3.0 متر؛ 500 كيلوفولت، 5.0 متر. المسافة الأمنية الثالثة: المسافة الآمنة بين الجسم والجسم المشحون أثناء العمل في بيئة ذات جهد كهربائي أرضي. القيم المحددة كالتالي: 10 كيلوفولت وأقل: 0.4 متر، 35 كيلوفولت: 0.6 متر، 110 كيلوفولت: 1.0 متر، 220 كيلوفولت: 1.8 متر (1.6 متر)، 500 كيلوفولت: 3.6 متر. 55. تصنيف الأعمال في الأماكن المرتفعة:
الدرجة الأولى: ارتفاع المكان من 2 إلى 5 أمتار.
الدرجة الثانية: ارتفاع المكان من 5 إلى 15 مترًا.
الدرجة الثالثة: ارتفاع المكان من 15 إلى 30 مترًا.
الدرجة الخاصة: ارتفاع المكان يزيد عن 30 مترًا. 56. المسافة الآمنة أثناء العمل على الأجهزة المشحونة كهربائيًا 1) تعريف المسافة الآمنة: المسافة الآمنة هي المسافة الدنيا التي يجب الحفاظ عليها بين العامل والجهاز المشحون كهربائيًا، وذلك من أجل ضمان سلامة العامل. على وجه التحديد، تشمل المسافات الآمنة الأنواع الخمسة التالية من المسافات الفاصلة: الحد الأدنى للمسافة الآمنة، والحد الأدنى للمسافة الآمنة عن الأرض، والحد الأدنى للمسافة الآمنة بين الأطوار، والحد الأدنى للمسافة الآمنة أثناء العمل، والحد الأدنى للمسافة الفاصلة المركبة. تحت مسافة الأمان المحددة، حتى في حالة حدوث أقصى جهد زائد أثناء العمليات تحت الجهد، فإن احتمال حدوث الانهيار في هذه المسافة يظل دائمًا أقل من القيمة المقبولة المحددة مسبقًا. 2) المسافة الآمنة الدنيا: المسافة الآمنة الدنيا هي أقل مسافة يجب الحفاظ عليها بين العاملين تحت الجهد الكهربائي والأجسام المشحونة. في "لوائح السلامة في العمل بصناعة الكهرباء" الصادرة عن الوزارة، يرد الحد الأدنى لمسافة الأمان لخطوط التوزيع ذات الجهد 10 كيلوفولت في الجدول 3-16. الجدول 3-16: المسافة الآمنة بين الأشخاص والأجسام المشحونة حسب مستوى الجهد الكهربائي (كيلوفولت): 10 كيلوفولت، المسافة الآمنة: 0.43 متر. المسافة الآمنة الدنيا من الأرض: هي أقل مسافة يجب أن يحرص عليها العاملون على الأجسام المشحونة من الأرض ومن الأجسام الموصولة بالأرض المحيطة بهم. ينص "اللوائح الخاصة بسلامة العمل في صناعة الكهرباء" الصادرة عن الوزارة على أن المسافة الآمنة بين العاملين تحت جهد كهربائي عند نفس المستوى الكهربائي والأرض تساوي الحد الأدنى للمسافة الآمنة بين العاملين عند مستوى الجهد الأرضي والأجسام المشحونة كهربائيًا. ٤) الحد الأدنى للمسافة الآمنة بين الأطوار: الحد الأدنى للمسافة الآمنة بين الأطوار هو أقل مسافة يجب أن تحافظ عليها الأفراد العاملون على الجسم المشحون مع الأجسام المشحونة في الأطوار المجاورة. ينص “اللوائح الخاصة بسلامة العمل في مجال الكهرباء” الصادرة عن الوزارة، على المسافات الدنيا الآمنة بين الأطراف المختلفة، كما هو موضح في الجدول 3-17. الجدول 3-17: مستويات الجهد لأقل مسافة أمان بين الأجزاء المتصلة ببعضها (كيلوفولت)، والمسافة (متر): 0.65. أقل مسافة أمان للعمل: تُعبر أقل مسافة أمان للعمل عن أقصى مسافة يجب أن يحافظ عليها العاملون في بيئات ذات جهد كهربائي مرتفع بينهم وبين الأجزاء المشحونة كهربائيًا، وذلك من أجل ضمان سلامتهم، مع مراعاة الحركات الضرورية أثناء العمل. المبدأ الأساسي لتحديد أقل مسافة آمنة للعمل هو: إضافة قيمة معقولة تمثل حركة الإنسان إلى المسافة الآمنة الدنيا. بشكل عام، يمكن اختيار الزيادة بقيمة 0.5 متر. ينص "اللوائح الخاصة بسلامة العمل في مجال الكهرباء" الصادرة عن الوزارة، على تحديد المسافات الآمنة الدنيا اللازمة أثناء العمل على أعمدة الخطوط الكهربائية المفعلة. ويتم عرض أقل مسافة آمنة لخطوط التوزيع بجهد 10 كيلوفولت في الجدول 3-18. الجدول 3-18: مستويات الجهد لأقل مسافة آمنة للعمل (كيلوفولت) ≤10، المسافة (متر): 0.76. أقل مسافة بين العناصر المختلفة: تُعني أقل مسافة بين العناصر المختلفة المسافة التي يجب أن يحافظ فيها العاملون على مسافة بين أجسامهم والأرض من ناحية، وبين أجسامهم والأجسام المشحونة كهربائيًا من ناحية أخرى، عندما يكونون في أدنى مستوى لجهد الشحن الكهربائي الذي قد يؤثر عليهم.