両作用式空気圧調節バルブの圧力下での調節が不安定

2016-07-11View Original

Thread Content

現在使用している循環水調節バルブはバタフライバルブで、ポジショナーにはシーメンス製が使用されています。配管内の媒体圧力は0.5MPaで、開度を調節するとバルブは所定の値を目指して激しく往復動きます。配管内の圧力を抜くと正常に動作しますが、これも圧力が高すぎるためなのかどうか、専門家の方に分析していただきたくお願いします
Reply #22016-07-11
おっしゃっているのは両方向制御のことでしょう。調節弁のPIDパラメータを調整し、現象とバルブ開度を照らし合わせてみることをお勧めします!まず手動制御に切り替え、安定したら自動制御に変更する
Reply #32016-07-11
調節弁は、圧力がかかった状態でポジショナーを再校正する。ポジショナーはまず初期化してから、関連するパラメータを設定し、完了後に自動的にチェックを行うのが最善です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.