HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Para una caldera de gas natural, ¿es mejor tener una válvula de bola y una válvula de cierre entre las dos válvulas frente al quemador?

2016-07-12View Original

Thread Content

Para un horno de calefacción de gas natural, ¿es mejor que las dos válvulas frente al quemador tengan la válvula de entrada como una válvula de bola y la válvula de salida como una válvula de cierre? ¿Es este el caso de los últimos dispositivos? La válvula de bola puede cerrarse rápidamente después del apagado y la válvula de cierre puede ajustar el caudal. La nuestra es una válvula de cierre y una válvula de compuerta. Siempre siento que lleva demasiado tiempo cerrar la válvula durante el proceso de manejo de accidentes. Si es una válvula de bola, debería ser más rápido.
Reply #22016-07-12
Nuestro horno es una válvula manual y una válvula de bola.
Reply #32016-07-13
Esta idea es correcta. Sin embargo, en circunstancias normales, habrá una válvula de regulación automática y una válvula de cierre de cadena de cierre rápido.
Reply #42016-07-13
Generalmente válvulas de bola y válvulas de globo. En caso de emergencia, la válvula de bola se cierra rápidamente. En circunstancias normales, una válvula de cierre ajusta el flujo o se utiliza una válvula de compuerta.
Reply #52016-07-13
La tradicional es una válvula de compuerta y una válvula de globo. Los dispositivos diseñados actualmente son todos una válvula de bola y una válvula de globo.
Reply #62016-07-13
La entrada de gas combustible del horno de calefacción generalmente está equipada con una válvula de control y una válvula de conmutación rápida, así como con un control de llama y un enclavamiento de baja presión de gas combustible. La válvula de control y la válvula de conmutación rápida se pueden utilizar para cierre de emergencia.
Reply #72016-07-13
¿Parece que el cartel original pretendía encender la estufa manualmente? ¿No hay válvula de control instalada? ¿Se puede controlar la estufa de manera estable? Depender de válvulas manuales no puede resolver el problema en caso de accidente. Es necesario instalar válvulas de bloqueo y cierre rápido en caso de accidente.
Reply #82016-07-13
La antigua pistola de aire utilizada no se detendrá mientras no se detenga. Posteriormente se utilizó un quemador de alta eficiencia, que en teoría puede mejorar el efecto de combustión. Sin embargo, una desventaja es que si las compuertas primaria y secundaria no se ajustan adecuadamente, el gas natural se detendrá al quemar gas natural. Por lo tanto, quiero usar una válvula de bola para cerrar la válvula lo más rápido posible después de que se detecta un incendio.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.