有機熱媒体ボイラー室の配管圧入問題

2016-07-13View Original

Thread Content

配管工事の検収規格およびGB20801工業用配管明確規程では、圧力試験を行った後に漏れ試験を行うこととなっているが、TSG G001ボイラー安全監視規程では、伝熱油配管についてはまず漏れ試験を行い、その後で圧力試験を行うことになっている。では、有機熱媒体ボイラー室の配管検収は、結局どの規格を基準にするのでしょうか?
Reply #22016-07-13
誤解しています。まず気密試験を行い、その後で圧力試験を行うわけではありません。有機媒体ボイラーでは、有機媒体を用いて液圧試験を行う場合のみ、まず気密試験を行う必要があります。これは、液圧試験中に有機媒体が大量に漏れ出し、損害が生じるのを防ぐためです。水を使って圧力試験を行う場合は、この要件はありません。
Reply #32016-07-13
ええ、でも工業用パイプラインにも、水圧試験の後に気密性試験を行うとは書かれていません。圧力試験の後に気密性試験を行うと書かれているだけで、あの種の圧力試験とは関係ありません。
Reply #42016-07-13
施工検収規範によれば、どの種類の圧力試験を行っても、合格した後でなければ気密性試験を行うことはできない
Reply #52016-07-15
圧力試験には液圧と気圧があり、水圧は液圧の一種です。熱い有機媒体(例えば熱伝導油)を使用して液圧試験を行う場合のみ、事前に気密試験を行うことが求められます。 気密試験の目的は、システムの密封性を検証することです;圧力試験は溶接部を検査するもので、主に強度と溶接品質を確認します。
Reply #62016-07-16
質問がありますが、この2つの実験は一緒に行うことはできないのでしょうか?まとめられそうだね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.