廃棄された循環水配管を切断する際に配管内部で燃焼が起きたが、なぜか??

2016-07-14View Original

Thread Content

循環水配管は既に撤去されており、撤去してから半年ほど経ちます。炭素鋼製で、工場内の廃材置き場に置かれていました。数日前、スクラップとして売却しようと思い、溶接工を呼んで配管を切断・分解しようとしました。しかし、ガス切断で配管を切断している最中に、配管の内部で燃焼が起こってしまいました。専門家にお伺いしたいのですが、長期間放置されていた循環水配管がなぜ燃焼するのでしょうか?????燃焼を引き起こす可能性のある物質とは何か???
Reply #22016-07-14
おそらくスケールの形成や、循環水内の物質が乾燥して燃焼したためでしょう
Reply #32016-07-14
スケール中の可燃性物質が燃焼している可能性があります
Reply #42016-07-14
鉄は水中のどのような物質と反応して可燃性物質を生成するのか。循環水の中には何があるのか、燃焼の性質はどのようなものか。
Reply #52016-07-15
化学反応によって可燃性ガスが発生する可能性はありますか?
Reply #62016-07-15
製造過程で可燃性物質が循環水に混入していないかを確認し、配管内の循環水の水分が蒸発すると、この物質だけが残るため、燃焼が起こります。
Reply #72016-07-16
9階の分析はとても理にかなっています!ほとんどは、生産システム内の材料が循環水に混入したためです。水が蒸発すると、可燃性物質が残った。具体的な状況は、目で見た人でなければ正しく分析できない。塗料が燃えているだけかもしれません。
Reply #82016-07-16
9階の分析はとても理にかなっています!ほとんどは、生産システム内の材料が循環水に混入したためです。水が蒸発すると、可燃性物質が残った。具体的な状況は、目で見た人でなければ正しく分析できない。塗料が燃えているだけかもしれません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.