पॉलीप्रोपाइलीन पाउडर के भंडारण स्थल को मापने की विधि

2016-07-18View Original

Thread Content

इकाई में स्थित पॉलीप्रोपाइलीन उत्पादन उपकरणों में, पॉलिमरीकरण प्रक्रिया के बाद बनने वाले पाउडर के स्तर को रडार के द्वारा मापा जाता है। स्तर मापन हेतु स्विचों में ऑक्टेव एवं टॉर्क सेंसरों का उपयोग किया जाता है। लेकिन पाउडर के दीवारों पर चिपकने एवं जमा होने जैसी समस्याओं के कारण इन उपकरणों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहता। कृपया, क्या ऐसी ही स्थितियों में कोई बेहतर मापन विधि है? कृपया मार्गदर्शन दें!
Reply #22016-07-18
मूल रूप से, आपके द्वारा बताए गए ही इसी तरीके से मापन किया जाता है।
Reply #32016-07-18
सुना है कि अब कई नए पॉलीप्रोपाइलीन उत्पादन संयंत्रों में वजन मापकर ही उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित की जा रही है। हमारे रडार का प्रदर्शन फिलहाल बहुत खराब है।
Reply #42016-07-18
क्या रडार में कोई समस्या है? ? ?
Reply #52016-07-18
बेशक, समस्याएँ आ रही हैं… मापन का परिणाम ठीक नहीं आ रहा है; अक्सर उतार-चढ़ाव हो रहा है।
Reply #62016-07-18
भंडारण टैंकों के लिए इतनी सटीक मापन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है; कुछ स्तर-सेंसर ही पर्याप्त हैं। जहाँ दबाव लगाकर पदार्थ निकाला जाता है, वहाँ विकिरण स्रोतों का उपयोग करना ही पर्याप्त है।
Reply #72016-07-18
रडार ट्रांसमीटर पर ब्लोअर हवा भेजने से, धूल उसकी सतह पर चिपकने से रोका जा सकता है, जिससे परिणाम काफी बेहतर हो जाता है।
Reply #82016-07-19
अरे, कभी-कभी यह तय करना हमारे पेशेवरों के हाथ में नहीं होता। लोग तो बस ऐसे उपकरण ही चाहते हैं जो आसानी से काम करें। ऊपर से, स्विचों एवं निरंतर मापन संबंधी सूचनाओं में भी असंगति होती है… ऐसी स्थिति में तो कुछ कहना ही संभव नहीं होता।
Reply #92016-07-19
नाइट्रोजन का उपयोग करके सफाई की गई है, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। जाँच करने पर पता चला कि मुख्य समस्या तो पाउडर के डायइलेक्ट्रिक स्थिरांक से ही है।
Reply #102016-07-19
पॉलीप्रोपाइलीन का डायइलेक्ट्रिक स्थिरांक बहुत कम होता है; इसलिए रडार का उपयोग इसके लिए उपयुक्त नहीं है, एवं अक्सर सिग्नल वर्तमान में, इस समस्या को हल करने का बेहतर तरीका यह है कि गाइडवेव रडार द्वारा प्राप्त होने वाले रिफ्लेक्शनों के आधार पर, तरल पदार्थ के स्तर का अनुमान लगाया जाए। उत्तरी युआन केमिकल जैसे स्थानों पर, E+H के गाइडवेव रडार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है; इसे ध्यान में रखा जा सकता है।
Reply #112016-07-19
रोसमॉन्ट के थ्री-डायमेंशनल इमेजिंग लेवल मीटर का उपयोग करें; यह विशेष रूप से धूल के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, इससे सटीकता सुनिश्चित होती है। या फिर E+H के गाइडवेव मीटर का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको मुफ्त में ही उत्पादों का चयन या जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.