هل يمكن بناء غرفة التوزيع وغرفة التحكم فوق حوض المياه العادمة؟ ؟ هل هذا يخالف المعايير ذات الصلة؟ ؟
لا يمكن، أولاً لأن بيئة التشغيل سيئة، وثانياً لأن متطلبات المقاومة للانفجار غير متوفرة
في كثير من الأحيان، لا يجب التركيز على المعايير فقط، بل يجب أيضًا مراعاة سلامة العملية
سيدي البطل، ما هي الجوانب التي لا تلبي متطلبات مقاومة الانفجارات بالضبط؟ ؟
هل تم التحقق من تكاليفك؟ كيف يمكن أن تخطر بالبال فكرة غريبة كهذه؟ يمكنك بناء غرفة صغيرة لتوزيع الطاقة وغرف للأجهزة فوق حوض معالجة المياه العادمة، وهذا ما تفعله العديد من شركات معالجة المياه العادمة. لكن إذا وضعت غرف توزيع الطاقة وغرف التشغيل الرسمية هناك، ألا تكون بذلك تخاطر بحياتك؟
هل يمكن للبطل أن يوضح؟ ؟ ما هي المشاكل بالضبط؟ ؟ ؟
يبدو أنك تسأل عن مشكلة تواجهها مشاريع معالجة المياه، هل لم يوفر لك المالك مساحة كافية، لذا وضعت غرفة التحكم وغرفة توزيع الكهرباء فوق حوض المياه العادمة؟ إذا كان الأمر مجرد استخدام صندوق صغير لوضع خزانات التوصيل وما شابه، فلا مشكلة في ذلك. إذا كنت تستخدم غرفة التوزيع الكهربائي أو غرفة التشغيل في عملية الإنتاج بأكملها، فهذا بالتأكيد غير مقبول، ولن يتم الموافقة على ذلك وفقًا للوائح الصناعة البتروكيماوية
يا بطل، أي بند في قوانين التحول إلى حجر ينص على عدم البناء فوق البرك؟ مشكلة!
غرفة التحكم في مصانع البتروكيماويات وغرف توزيع الطاقة تعتبران من المناطق ذات الأهمية القصوى من الدرجة الثانية على الأقل، ويبدو أن المسافات المذكورة في ذلك الجدول مكتوبة بشكل عشوائي
هل تقصد جدول التخطيط العام 4.1.12؟ يبدو أنه لم يُذكر مسافة غرفة التحكم عن حوض المياه؟ ؟
هناك طريقتان لتصميم غرفة التحكم: 1. توفير مسافة كافية بينها وبين المباني الأخرى، 2. بناؤها بجوار المباني الأخرى مع تطبيق إجراءات وقائية من الحرائق. عادةً، تُعتبر غرفة التحكم من المباني ذات الأهمية العالية في مجال الوقاية من الحرائق في المنطقة الصناعية