Thread Content
【سؤال وجواب، السؤال رقم 089】 18 يوليو 2016: ما هي أسباب ضعف كفاءة جهاز التبريد بالزيت؟ يمكن رؤية الإجابات المرجعية بعد الرد، ويكفي تحديد النقاط الرئيسية للحصول على الدرجة. درجة حرارة الماء البارد مرتفعة، كما يؤدي تراكم الرواسب في مسار الأنابيب إلى انسدادها وما إلى ذلك.
ترسبات على الأنابيب، ودرجة حرارة الماء في الدورة مرتفعة
1. درجة حرارة الماء المستخدم في الدوران مرتفعة، مما يؤدي إلى ضعف فعالية التبريد.
2. تراكم الرواسب داخل جهاز التبريد بالزيت.
3. درجة حرارة البيئة مرتفعة.
4. الماء المستخدم في الدوران لم يتم فتحه بالكامل!
تلف الزيت، التكربن، تراكم الرواسب، انسداد الأنابيب، وجود عوائق هوائية. ،
كمية مياه التبريد قليلة، مما يؤدي إلى ترسب الرواسب في مياه التبريد. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود شوائب كثيرة في الزيت يسبب انسداد أجهزة التبريد. كما أن درجة حرارة الزيت مرتفعة جدًا، وهناك تسرب داخل صمامات التوجيه
ضغط المياه المستخدمة في الدوران وتدفقها، بالإضافة إلى جودة المياه السيئة، يؤدي كل ذلك إلى تكون الرواسب بسهولة
السبب: درجة حرارة الماء المستخدم في التبريد مرتفعة، بالإضافة إلى انسداد المسارات الناتج عن تراكم الرواسب.
ضغط الماء المتداول، تأثير درجة الحرارة، تسرب أو قصر في مكيف المياه، اتساع فتحة الخط الفرعي لمكيف المياه بشكل كبير، تركيز الزيت المستحلب أو وجود شوائب كثيرة، وغير ذلك
1. ضغط نظام الماء المبرد منخفض جدًا; 2. انسداد نظام الماء في مبرد الزيت ; ٣. مساحة التبادل الحراري في تصميم مبرد الزيت صغيرة ; ٤. درجة حرارة مياه التبريد مرتفعة ; ٥. درجة فتح صمام الماء في جهاز التبريد بالزيت منخفضة جداً