Después de modificar el rango en Hilscher MacSV 5.2.4, el sistema muestra que la modificación se ha realizado; es decir, en el gráfico de monitoreo se muestra que el rango es correcto. Pero cuando se envía una señal de 4-20 mA, el rango máximo sigue siendo el mismo que antes. ¿Alguien más ha tenido este problema? Los pasos para modificar el rango son los siguientes: se modifican el rango y los valores de alarma en la base de datos, luego se realiza una compilación completa. A continuación, se accede a la configuración del algoritmo del controlador; una vez que la compilación es correcta, se inicia sesión en el controlador y se guarda todo sin problemas. Después, se procede a instalar los servidores maestro y esclavo desde la estación de ingeniería, y finalmente se instala la estación de operaciones. En los procesos de operación de Hilscher, a menudo ocurre que el rango de medición se modifica, pero los valores mostrados siguen variando según el rango anterior
Reply #22016-07-20
Ingresa a la interfaz de variables globales y, en estado en línea, revisa el rango de este punto de IA.
Reply #32016-07-20
OK, voy a ver si hay algún cambio. Si no hay cambios, eso significa que los datos en el controlador no han cambiado, ¿verdad?
Reply #42016-07-20
De hecho, sigue siendo el rango original. Entonces, mis pasos de operación tampoco tienen ningún problema. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Cómo se puede modificar el rango del AI en estado en línea? Gracias de antemano
Reply #52016-07-20
Si el programa de la estación de control está en línea, ¿no se puede modificar el rango del módulo AI?
Reply #62016-07-21
En la interfaz en línea del controlador, se puede establecer forzadamente el valor del rango y, a continuación, cancelar esa fuerza.
Reply #72016-07-21
Muchas gracias. Ya he intentado restablecer la normalidad del sistema. ¿Por qué ocurren este tipo de problemas en el sistema de Rolex? Con el sistema de control central que utilizaba antes, las cosas no eran tan complicadas. Parece que no desarrollar uno mismo el software del sistema es una gran desventaja
Reply #82016-07-23
Después de instalar el controlador de inicio de sesión sin interferencias, debería quedar aún una lectura de parámetros
Reply #92016-07-23
¿Qué significa eso? ¿Se va a volver a leer el contenido sin interrupciones, y luego se va a descargar en el servidor y en las estaciones de operación?
Reply #102016-07-23
Sí, para modificar el rango se necesita leer los parámetros
Reply #112016-07-25
También los sistemas Allen-Bradley han tenido este problema. Hoy volví a encontrarme con esta situación: el rango de funcionamiento del controlador y del sistema está correcto, pero cuando se introduce una señal de 4-20 mA, el rango varía entre -400 y 79. No sé qué está pasando. ¿Alguien más ha tenido este problema?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.