En las plantas de producción de flúor por electrólisis, debido a la escasez de espacio, se desea ubicar la sala de distribución eléctrica en el primer piso, mientras que la sala de electrólisis se colocaría en el segundo piso. Algunos han señalado que, según las normas, no está permitido ubicar la sala de distribución eléctrica debajo de las instalaciones a prueba de explosiones. ¿Es así realmente?
Espero que los expertos respondan para poder aprender
Según la última norma de diseño, la “GB 50058-2014 Normas para el diseño de instalaciones eléctricas en entornos peligrosos por explosiones”, punto 5.3.5: El diseño de las subestaciones, centrales de distribución y salas de control debe cumplir con las siguientes disposiciones: 1. Las subestaciones, centrales de distribución (incluidas las salas de distribución, lo mismo aquí) y salas de control deben ubicarse fuera de los entornos peligrosos por explosiones. Cuando existe presión positiva, pueden ubicarse en las zonas 1 y 2. 2. En entornos con gases explosivos más densos que el aire, los suelos de las capas donde se encuentran los equipos eléctricos e instrumentales en las subestaciones, centrales de distribución y salas de control ubicadas en la zona adicional 2 de riesgo de explosión, deben estar a una altura de 0,6 metros por encima del nivel del suelo exterior.
Gracias. ¿Qué son la zona 1 y la zona 2?
¡División de la zona de explosión! Los gases se dividen en zonas 0, 1 y 2
En principio, la sala de distribución eléctrica del taller se ubica en la planta baja. Referencia.
Por favor, consulte las normas de diseño arquitectónico contra incendios GB50016-2014: en la sección 3.3.8 se establece claramente que las subestaciones de transformación y distribución no deben ubicarse dentro de edificios de categoría A o B, ni en sus inmediaciones. Tampoco deben encontrarse en áreas peligrosas donde haya gases o polvos explosivos. Las subestaciones de transformación y distribución de 10 kV o menos, destinadas exclusivamente a plantas industriales de tipo A y B, pueden estar ubicadas una junto a otra siempre y cuando estén separadas por muros ignífugos sin puertas, ventanas ni aberturas. Además, deben cumplir con las disposiciones de las normas vigentes, como la norma **“Especificaciones para el diseño de instalaciones eléctricas en entornos peligrosos por explosiones” GB 50058. Cuando sea necesario abrir ventanas en el cuadro eléctrico de los edificios de categoría B dentro del muro cortafuegos, deben utilizarse ventanas cortafuegos de categoría A.